VITOS написал :
Поясните. По какой причине выход потенциала на корпус прибора будет обязательно являться КЗ в сети с наличием защитного проводника проложенного непосредственно от центра питания (TN-S), либо взятого с РЕN (TN-C-S). Такая поломка будет восприниматься защитой как КЗ только в ряде случаев, причём редких.
Поясняю. Возьмем стиралку. Пробило ТЭН на корпус.
а) сеть ТТ, ток замыкания определяется в бОльшей степени сопротивлением вашего контура заземления, отлично если ток будет более 100-300мА и отработает ваше УЗО.
б) аналогичная неисправность в сети TN. Проводник РЕ соединен линией с нейтралью трансформатора. Пробой на корпус = КЗ. Ток уже будет на порядок выше чем в первом случае. Выбьет питающий автомат.
Solovey написал :
а) сеть ТТ, ток замыкания определяется в бОльшей степени сопротивлением вашего контура заземления, отлично если ток будет более 100-300мА и отработает ваше УЗО.
б) аналогичная неисправность в сети TN. Проводник РЕ соединен линией с нейтралью трансформатора. Пробой на корпус = КЗ. Ток уже будет на порядок выше чем в первом случае. Выбьет питающий автомат.
с нормальным заземлением (а мы только такое и рассматриваем) в ТТ тоже АВ сработает
Solovey написал :
а) сеть ТТ, ток замыкания определяется в бОльшей степени сопротивлением вашего контура заземления, отлично если ток будет более 100-300мА и отработает ваше УЗО
Странно, врятли допустят заземление в системе ТТ, при котором ток КЗ будет столь малым, даже если сопротивление ЗУ будет порядка 300 Ом (дикая ситуация), ток (в случае прямого замыкания L-PE в системе ТТ) пойдёт порядка 0,7 Ампера, для УЗО с дельтой 300 мА хватит...и то такое сопротивление контура ЗУ это крайний вариант
Solovey написал :
Возьмем стиралку. Пробило ТЭН на корпус. аналогичная неисправность в сети TN. Пробой на корпус = КЗ.
Согласен во многих вариантах тот же АВ 16 отлетит (чаще по тепловому расцепителю), но опять же не всякий автомат выбьет...всё же нужно учесть сопротивление корпуса стиральной машины, площадь соприкосновения (места пробоя) и проч. Во многих случаях автомат будет молчать, отработает только узо.
и то такое сопротивление контура ЗУ это крайний вариант
Сам себя поправлю скорее люто неприемлимый вариант, из цикла дед трубу в землю вколотил.
....конечно если сделать корпус стиральной машинки из меди и посеребрить...то тут в случае пробоя будет 100% отработка автомата защиты (причём по ЭМ расцепителю)
Solovey написал :
Щаззз. Попробуйте прикинуть величину вашего "нормального" заземления, и прикиньте ожидаемы ток замыкания. Будете сильно удивлены.
у меня в доме ТТ .сегодня включу последовательно шт 5 АВ (разных номиналов)положу коврик одену очки выдерну все из розеток и замкну на землю
в понедельник отпишусь
(или не отпишусь:eek:)
luzgin написал :
у меня в доме ТТ .сегодня включу последовательно шт 5 АВ (разных номиналов)положу коврик одену очки выдерну все из розеток и замкну на землю
в понедельник отпишусь
:D
Может всётаки взять приборы и сопротивление петли померить? ...
Хотя бы косвенным методом...