VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

27.06.2014 в 14:13:04

думаю СИП-25 и так кряхтя в АВ влезет. Кстати, после щитка у Вас до потребителя что побежит? И разводку в щитке чем крутить будете?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.06.2014 в 14:16:18

VITOS написал : Поясните. По какой причине выход потенциала на корпус прибора будет обязательно являться КЗ в сети с наличием защитного проводника проложенного непосредственно от центра питания (TN-S), либо взятого с РЕN (TN-C-S). Такая поломка будет восприниматься защитой как КЗ только в ряде случаев, причём редких.

Поясняю. Возьмем стиралку. Пробило ТЭН на корпус.

а) сеть ТТ, ток замыкания определяется в бОльшей степени сопротивлением вашего контура заземления, отлично если ток будет более 100-300мА и отработает ваше УЗО.

б) аналогичная неисправность в сети TN. Проводник РЕ соединен линией с нейтралью трансформатора. Пробой на корпус = КЗ. Ток уже будет на порядок выше чем в первом случае. Выбьет питающий автомат.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.06.2014 в 14:37:20

VITOS написал : Кстати, после щитка у Вас до потребителя что побежит? И разводку в щитке чем крутить будете?

уже проложил АВБбШв 4х16( от ввода на столбе до щита)

VITOS написал : И разводку в щитке чем крутить будете?

скрутил ПВ 1 10 мм кв

VITOS написал : думаю СИП-25 и так кряхтя в АВ влезет.

а в шинку как лучше?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.06.2014 в 14:41:42

Solovey написал : а) сеть ТТ, ток замыкания определяется в бОльшей степени сопротивлением вашего контура заземления, отлично если ток будет более 100-300мА и отработает ваше УЗО.

б) аналогичная неисправность в сети TN. Проводник РЕ соединен линией с нейтралью трансформатора. Пробой на корпус = КЗ. Ток уже будет на порядок выше чем в первом случае. Выбьет питающий автомат.

с нормальным заземлением (а мы только такое и рассматриваем) в ТТ тоже АВ сработает

0
VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

27.06.2014 в 14:47:30

Solovey написал : а) сеть ТТ, ток замыкания определяется в бОльшей степени сопротивлением вашего контура заземления, отлично если ток будет более 100-300мА и отработает ваше УЗО

  1. Странно, врятли допустят заземление в системе ТТ, при котором ток КЗ будет столь малым, даже если сопротивление ЗУ будет порядка 300 Ом (дикая ситуация), ток (в случае прямого замыкания L-PE в системе ТТ) пойдёт порядка 0,7 Ампера, для УЗО с дельтой 300 мА хватит...и то такое сопротивление контура ЗУ это крайний вариант

Solovey написал : Возьмем стиралку. Пробило ТЭН на корпус. аналогичная неисправность в сети TN. Пробой на корпус = КЗ.

Согласен во многих вариантах тот же АВ 16 отлетит (чаще по тепловому расцепителю), но опять же не всякий автомат выбьет...всё же нужно учесть сопротивление корпуса стиральной машины, площадь соприкосновения (места пробоя) и проч. Во многих случаях автомат будет молчать, отработает только узо.

и то такое сопротивление контура ЗУ это крайний вариант

Сам себя поправлю скорее люто неприемлимый вариант, из цикла дед трубу в землю вколотил.

....конечно если сделать корпус стиральной машинки из меди и посеребрить...то тут в случае пробоя будет 100% отработка автомата защиты (причём по ЭМ расцепителю)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.06.2014 в 14:57:37

luzgin написал : с нормальным заземлением (а мы только такое и рассматриваем) в ТТ тоже АВ сработает

Щаззз. Попробуйте прикинуть величину вашего "нормального" заземления, и прикиньте ожидаемы ток замыкания. Будете сильно удивлены.

Или сильно буду удивлен я, если вы скажете что у вас контур заземления имеет сопротивление около 1 Ома

0
VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

27.06.2014 в 15:03:23

luzgin написал : а в шинку как лучше?

если найдёте, то

VITOS написал : Если шина с отверстием-зажим.болтом можно такими, тыц, но я их в продаже не встречал, гильз Al-Cu до кучи, а таких вот штук не видел.

Если вешаем сверху болтом на шину то

sgno написал : используйте наконечники ТАМ.

Замечательный вариант взять соединительный зажим для ввода СИП - MJPB 10-25, и подружить его с ПВ-1, и в клеммы АВ и шин уже заводить ПВшку.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.06.2014 в 15:38:57

Solovey написал : Щаззз. Попробуйте прикинуть величину вашего "нормального" заземления, и прикиньте ожидаемы ток замыкания. Будете сильно удивлены.

у меня в доме ТТ .сегодня включу последовательно шт 5 АВ (разных номиналов)положу коврик одену очки выдерну все из розеток и замкну на землю в понедельник отпишусь (или не отпишусь:eek:)

0
VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

27.06.2014 в 15:44:46

luzgin написал : у меня в доме ТТ .сегодня включу последовательно шт 5 АВ (разных номиналов)положу коврик одену очки выдерну все из розеток и замкну на землю в понедельник отпишусь

:D Может всётаки взять приборы и сопротивление петли померить? ... Хотя бы косвенным методом...

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.06.2014 в 15:49:19

VITOS написал : Может всётаки взять приборы и сопротивление петли померить? ... Хотя бы косвенным методом...

а че не замкнуть? уж пару АВ должно отщелкнуться заодно и заземление свое проверю или попробовать сваркой нагрузить (есть транс)

кстати если вместо 0 подключить РЕ (ТТ) счетчик считать будет??? может для этого нужна ТN????????

0
VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

27.06.2014 в 15:50:38

Трёхфазный будет. однофазный - смотря какой

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу