По совету форумчан создаю отдельную тему - надеюсь получить добрый совет и моральную поддержку :) Итак, новостройка – типовой панельный дом КОПЭ-М-ПАРУС, двушка-распашонка. После строителей имеем следующую схему электрощита (из которой можно понять и схему разводки) – см. снимки:
Два автомата С25, которые видно на снимке, добавлены на этапе ремонта – для проверки кондиционеров.
К существующей разводке от щитка планируется провести дополнительные линии:
- На кухню – для холодильника (3x2,5);
- На кухню – для кондиционеров на кухне и в спальне (два внешних блока под окном кухни, внутренние блоки на одной стене с разных сторон – один в кухню, другой в спальню) (3x2,5);
- В ванную – под теплый пол (3x2,5);
- В туалет (сантехшкаф) – для проточного водонагревателя 8кВт – на время ежегодной профилактики (3х???);
- В гостиную – для кондиционера в гостиной + розетки и освещение лоджии (3x2,5);
- В гостиную – блок розеток аппаратуры (3x2,5).
Соответственно, учитывая существующую разводку и доступность комплектующих, новая схема электрощита представляется такой:
От ввода параллельно:
- Вводный рубильник 63А.
- Дифавтомат С16 30мА – холодильник
От рубильника параллельно:
- УЗО общее 63А 30мА
- Дифавтомат С32 30мА – варочная панель
- Дифавтомат С10 30мА – освещение
- Дифавтомат С16 10мА – стиральная машина + розетки ванной
- Дифавтомат С16 10мА – теплый пол в ванной
- Дифавтомат С16 10мА – кондиционер в гостиной + розетки и освещение лоджии
От УЗО общее 63А 30мА:
- Автомат С16 – кондиционеры кухни и спальни
- Автомат С16 – розетки кухни
- Автомат С16 – розетки комнат
- Автомат С16 – блок розеток аппаратуры в гостиной
- Автомат С40 – проточный водонагреватель 8кВт
Пояснения Дифавтомат С16 30мА до рубильника – если долгое отсутствие, квартира обесточена, холодильник работает.
На санузел напрашивается отдельное УЗО и группа автоматов (стиральная машина + розетки ванной, теплый пол, водонагреватель). Но суммарная сила тока оставляет за рамками УЗО с утечкой 10мА от ведущих производителей. Те же СМ и ТП теоретически могут работать одновременно, а, например, производитель ТП заявляет 16А для нашей модели (DEVIReg 535). Кроме того, производитель особо подчеркивает необходимость двухполюсной коммутации, что, впрочем, для любого ТП разумно.
Сомнения / вопросы На лоджии наверняка будет включаться конвектор, есть опасения по поводу 10мА на эту группу.
Проточный водонагреватель 8кВт – планировал кабель 4кв. Однако знающие люди советуют 6 или даже 10кв. На какие марки кабелей стоит обратить внимание?
Описанная схема достаточно затратная – железа здесь тыс. на 20. Где можно сэкономить?
- Не заморачиваться с холодильником и повесить его на автомат после общего УЗО.
- Оставить простые автоматы (мимо УЗО) для освещения и варочной панели – как на исходной схеме. Два этих пункта снизят стоимость щитка тыс. на 6.
Уважаемые форумчане, прошу вас высказаться по поводу разумности/достаточности схемы и моих сомнений. Буду рад любой критике.