02.07.2014 в 14:45:01
Дом старый 1964 года, провода наверно вообще 1962 ) - алюминий в резине и в ниточной оплетке квадратов 6 весь стояк. Отдельно делал проводку на ванную и кухню. Остальные комнаты оставил как есть. Меня смущает земля. Делал человек с допуском. Говорит что нарушения никакого нет при заземлении на 0, и что если придет энергонадзор все будет ок. К щитку заземлиться возможности нет - ее там нет.
02.07.2014 в 14:54:11
Допускается.Но не через вводной автомат,а до него.Заземляющий проводник не разрывают! Есть способы оформить это грамотнее.У вас зажато в клемме автомата алюминий\медь.
02.07.2014 в 14:54:42
meshok написал : Меня смущает земля.
ее нет. не парьтесь.
meshok написал : если придет энергонадзор все будет ок.
конечно ок. на ваши похороны он тоже придет с совершенно чистой совестью, потому как его интересует только отсутствие у вас возможности воровать электроэнергию, а не ваша безопасность
02.07.2014 в 14:57:17
так до него то зачем? вырубило и все
02.07.2014 в 15:16:54
meshok написал : Делал человек с допуском. Говорит что нарушения никакого нет при заземлении на 0, и что если придет энергонадзор все будет ок
Наличие допуска не означает, что всё сделано правильно. У Вас земли нет нигде и никакой. Подумайте, что будет, если обломиться или отгорит старый алюминиевый ноль?
02.07.2014 в 15:33:57
ksiman написал : Наличие допуска не означает, что всё сделано правильно. У Вас земли нет нигде и никакой. Подумайте, что будет, если обломиться или отгорит старый алюминиевый ноль?
а что будет?
02.07.2014 в 15:37:27
meshok написал : а что будет?
Плохо будет (использовать правую шину в качестве земляной) :( В третьем сообщении уже написали...
02.07.2014 в 15:38:58
meshok написал : а что будет?
02.07.2014 в 15:49:42
дружба написал : В розетках клемма РЕ подключена ж/жилой или заизолирована,если подключена то отключайте:(
подключена
02.07.2014 в 17:03:40
И это. Раз все равно лезть имеет смысл поставить вместо тучи перемычек на автоматы обыкновенную шинку-гребенку и заменить их (ВА) на что то поприличнее. А то после первого же "Бах!" вас может ждать нечто такое:
02.07.2014 в 17:39:10
а что будет?
При обрыве нулевого проводника где то на стояке на всх ваших корпусах приборов появиться опасный потенциал. Ваш электрик с допуском баран
03.07.2014 в 01:02:34
meshok написал : Говорит что нарушения никакого нет при заземлении на 0, и что если придет энергонадзор все будет ок
Энеггонадзор энергонадзаром, а безопасность никто не отменял. Я бы отключил землю и в щите и в розетках до лучших времен (реконструкция стояка). Я думаю состояние повторного заземления на вводе в здание не многим лучше состояния разводки, ну а про отгорание нуля Вам уже рассказали.
03.07.2014 в 01:20:16
MikeFly написал : Допускается.Но не через вводной автомат,а до него.
так и сделано - см внимательнее фото... но на вводной клемме автомата - а так нельзя... надо шину... и со стояком 6мм2 - не допускается...
03.07.2014 в 01:25:51
BV написал : так и сделано - см внимательнее фото...
Неа... Ввод сделан на нижние клеммы (слева), а разделение на верхних клеммах (справа), то есть - после (!) автомата.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.