meshok
meshok
Новичок

Регистрация: 20.08.2009

Арзамас

Сообщений: 44

02.07.2014 в 14:45:01

Дом старый 1964 года, провода наверно вообще 1962 ) - алюминий в резине и в ниточной оплетке квадратов 6 весь стояк. Отдельно делал проводку на ванную и кухню. Остальные комнаты оставил как есть. Меня смущает земля. Делал человек с допуском. Говорит что нарушения никакого нет при заземлении на 0, и что если придет энергонадзор все будет ок. К щитку заземлиться возможности нет - ее там нет.

0
Вложение
MikeFly
MikeFly
Местный

Регистрация: 24.12.2013

Дзержинск

Сообщений: 156

02.07.2014 в 14:54:11

Допускается.Но не через вводной автомат,а до него.Заземляющий проводник не разрывают! Есть способы оформить это грамотнее.У вас зажато в клемме автомата алюминий\медь.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.07.2014 в 14:54:42

meshok написал : Меня смущает земля.

ее нет. не парьтесь.

meshok написал : если придет энергонадзор все будет ок.

конечно ок. на ваши похороны он тоже придет с совершенно чистой совестью, потому как его интересует только отсутствие у вас возможности воровать электроэнергию, а не ваша безопасность

0
meshok
meshok
Новичок

Регистрация: 20.08.2009

Арзамас

Сообщений: 44

02.07.2014 в 14:57:17

так до него то зачем? вырубило и все

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.07.2014 в 15:16:54

meshok написал : Делал человек с допуском. Говорит что нарушения никакого нет при заземлении на 0, и что если придет энергонадзор все будет ок

Наличие допуска не означает, что всё сделано правильно. У Вас земли нет нигде и никакой. Подумайте, что будет, если обломиться или отгорит старый алюминиевый ноль?

0
meshok
meshok
Новичок

Регистрация: 20.08.2009

Арзамас

Сообщений: 44

02.07.2014 в 15:33:57

ksiman написал : Наличие допуска не означает, что всё сделано правильно. У Вас земли нет нигде и никакой. Подумайте, что будет, если обломиться или отгорит старый алюминиевый ноль?

а что будет?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.07.2014 в 15:37:27

meshok написал : а что будет?

Плохо будет (использовать правую шину в качестве земляной) :( В третьем сообщении уже написали...

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.07.2014 в 15:38:58

meshok написал : а что будет?

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=741475&viewfull=1#post741475

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

02.07.2014 в 15:48:03

ksiman написал : Плохо будет (использовать правую шину в качестве земляной

Если РЕ подключен розетках,то ваша правда,если нет,то плохо не будет:)

meshok написал : Меня смущает земля

В розетках клемма РЕ подключена ж/жилой или заизолирована,если подключена то отключайте:(

0
meshok
meshok
Новичок

Регистрация: 20.08.2009

Арзамас

Сообщений: 44

02.07.2014 в 15:49:42

дружба написал : В розетках клемма РЕ подключена ж/жилой или заизолирована,если подключена то отключайте:(

подключена

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

02.07.2014 в 17:03:40

И это. Раз все равно лезть имеет смысл поставить вместо тучи перемычек на автоматы обыкновенную шинку-гребенку и заменить их (ВА) на что то поприличнее. А то после первого же "Бах!" вас может ждать нечто такое: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058&page=220&p=4597333&viewfull=1#post4597333

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу