Аватар пользователя
avrora

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

04.07.2014 в 12:40:38

Форум, привет! Проверьте пожта мой первый щит на корректность. Любые советы приветствуются. Не очень хочу ставить последние 3 мокрых узо, как сэкономить?

0
Вложение
Аватар пользователя
avrora

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

04.07.2014 в 12:48:17

по договору с электрокомпанией на квартиру дают только 10квт, 1 фаза. Стоит хитрый счетчик, который отрубает питание при превышении нагрузки. Вводной на 40 ставлю, что бы вырубало его при превышении и не бегать в подъезд включать счетчик.

0
Аватар пользователя
avrora

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

04.07.2014 в 12:49:01

Есть более дорогие УЗО тип А. Оно мне надо?

0
Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

04.07.2014 в 13:15:52

avrora, узо типа А распознает утечку импульсного тока, АС - только синусоидального. По мне так одного УЗО хватит на все розетки в квартире, вводной автомат раньше вырубится чем вы ток УЗО превысите.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

04.07.2014 в 13:28:12

avrora написал : Любые советы приветствуются.

По минимуму: 1) Что у вас за водогрей ? 2) На холодильник ВА16А 3) УЗО кухни на 63А поставьте 4) ПММ где стоит? На кухне если, так и подключите её к розеткам Кухни и линия ненужна, или если так хочется, то под ВА16А и на УЗО кухни. 5) Розетки санузла и стиралку на одну линию. 6) Где вводной ВА в этажном щите? p.s. Схема нарисована не очень, покуда въехал.

0
Аватар пользователя
avrora

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

04.07.2014 в 13:41:05

Songo написал : По минимуму: 1) Что у вас за водогрей ? 2) На холодильник ВА16А 3) УЗО кухни на 63А поставьте 4) ПММ где стоит? На кухне если, так и подключите её к розеткам Кухни и линия ненужна, или если так хочется, то под ВА16А и на УЗО кухни. 5) Розетки санузла и стиралку на одну линию. 6) Где вводной ВА в этажном щите? p.s. Схема нарисована не очень, покуда въехал.

  1. Проточник 8квт
  2. Зачем?
  3. На кухне. А как же узо мокрых зон на 10мА?
  4. в СУ уже приведено 2 провода на СМ и на розетки(полотенцесушитель 800вт, фен 500-800вт.) Предлагаете 1 УЗО на 16А\10мА и два автомата?
  5. он там есть.

сори за качество, надо быстро собрать щит.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.07.2014 в 13:43:58

avrora, Ну гляньте соседние темки, как народ схемы рисует. ЗЫ! Это я сейчас чисто про оформление...

Вроде что-то и понятно, но как-то все не так...

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

04.07.2014 в 14:07:39

avrora написал :

  1. Проточник 8квт

Если работать будет редко и есть желание сэкономить, то можно поставить ВА32А и кабель 6мм2 проложить.

avrora написал :

  1. Зачем?

А чем хуже будет? Надёжности от ложного срабатывание добавится, а качество не ухудшит. При КЗ роли не играет 10 или 16.

avrora написал :

  1. На кухне. А как же узо мокрых зон на 10мА?

А нет требования их ставить под 10мА, можно 10-30мА. Тем более если на одном УЗО весит несколько потребителей, то ставят как правило 30мА. 10мА - для отдельно выделенной линии одного потребителя и то ........

avrora написал :

  1. в СУ уже приведено 2 провода на СМ и на розетки(полотенцесушитель 800вт, фен 500-800вт.) Предлагаете 1 УЗО на 16А\10мА и два автомата?

Предлагаю 1 УЗО и 1 ВА (или 1 АВДТ 16А 30мА) на всё это.

avrora написал :

  1. он там есть.

И какой номинал его? Раз он там есть, то выкиньте свой вводной ВА40А и поставьте выключатель нагрузки ВН63А 2п.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.07.2014 в 14:19:56

avrora, Перегруппируйте табличку:

  • столбец нагрузка на УЗО удалить, в нем смысла нет.
  • последние три столбца: автомат, сечение потребитель.

На ТП достаточно кабеля 3*1.5, будет проще в терморегулятор его всовывать.

0
Аватар пользователя
avrora

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

04.07.2014 в 14:49:02

Solovey написал : avrora, Перегруппируйте табличку:

  • столбец нагрузка на УЗО удалить, в нем смысла нет.
  • последние три столбца: автомат, сечение потребитель.

На ТП достаточно кабеля 3*1.5, будет проще в терморегулятор его всовывать.

Проводка уже вся лежит, все провода согласно подведенным концам к щитку. Иду по пути еще большего упрощения, не ругайте сильно, но може и не надо узо там где я его не написал.

Solovey написал :

  • столбец нагрузка на УЗО удалить, в нем смысла нет.

Разве в теории сумма номиналов автоматов не должна быть равной или менее номинала УЗО?

0
Вложение
Аватар пользователя
avrora

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

04.07.2014 в 14:53:43

Songo написал : И какой номинал его?.

В подъезде стоит ВН63 и УЗО 63\100мА.

Songo написал : Раз он там есть, то выкиньте свой вводной ВА40А и поставьте выключатель нагрузки ВН63А 2п.

Типа такого http://www.etm.ru/cat/nn/9818616/ ? Дороже ВА. зачем..

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.07.2014 в 15:00:28

avrora, На мой вкус - надо первую схему рассматривать - она приличнее была. Мне категорически не нравится что вы во второй схеме линии без УЗО оставили, а четвертое УЗО сейчас перегружено.

ИМХО. Берем за основу первую схему, оставляем 1-4 УЗО на 30мА (на сколько денег и места в щитке хватает) и на них равномерно раскидываем линии.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

04.07.2014 в 15:13:01

avrora написал : В подъезде стоит ВН63 и УЗО 63\100мА.

Странно, до счетчика стоит ВН63А, после должно стоять УЗО и ВА. Фотку щита на площадке можно увидеть? Вводной кабель должен быть защищён при помощи ВА, а его получается что нет?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.07.2014 в 15:16:32

avrora написал : В подъезде стоит ВН63 и УЗО 63\100мА.

Songo написал : Странно, до счетчика стоит ВН63А, после должно стоять УЗО и ВА. Фотку щита на площадке можно увидеть?

Подозреваю что на вводе на этаже стоит дифавтомат. Но может быть всякое - тоже хочу фото увидеть этажного щитка.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

04.07.2014 в 20:55:30

Solovey написал : avrora, Ну гляньте соседние темки, как народ схемы рисует.

Solovey, а Вы сборки проектируете? Муж очень положительно о Вас отзывается, считает Вас специалистом... С уважением...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу