04.07.2014 в 12:40:38
Форум, привет! Проверьте пожта мой первый щит на корректность. Любые советы приветствуются. Не очень хочу ставить последние 3 мокрых узо, как сэкономить?
04.07.2014 в 12:48:17
по договору с электрокомпанией на квартиру дают только 10квт, 1 фаза. Стоит хитрый счетчик, который отрубает питание при превышении нагрузки. Вводной на 40 ставлю, что бы вырубало его при превышении и не бегать в подъезд включать счетчик.
04.07.2014 в 12:49:01
Есть более дорогие УЗО тип А. Оно мне надо?
04.07.2014 в 13:15:52
avrora, узо типа А распознает утечку импульсного тока, АС - только синусоидального. По мне так одного УЗО хватит на все розетки в квартире, вводной автомат раньше вырубится чем вы ток УЗО превысите.
04.07.2014 в 13:28:12
avrora написал : Любые советы приветствуются.
По минимуму: 1) Что у вас за водогрей ? 2) На холодильник ВА16А 3) УЗО кухни на 63А поставьте 4) ПММ где стоит? На кухне если, так и подключите её к розеткам Кухни и линия ненужна, или если так хочется, то под ВА16А и на УЗО кухни. 5) Розетки санузла и стиралку на одну линию. 6) Где вводной ВА в этажном щите? p.s. Схема нарисована не очень, покуда въехал.
04.07.2014 в 13:41:05
Songo написал : По минимуму: 1) Что у вас за водогрей ? 2) На холодильник ВА16А 3) УЗО кухни на 63А поставьте 4) ПММ где стоит? На кухне если, так и подключите её к розеткам Кухни и линия ненужна, или если так хочется, то под ВА16А и на УЗО кухни. 5) Розетки санузла и стиралку на одну линию. 6) Где вводной ВА в этажном щите? p.s. Схема нарисована не очень, покуда въехал.
сори за качество, надо быстро собрать щит.
04.07.2014 в 13:43:58
avrora, Ну гляньте соседние темки, как народ схемы рисует. ЗЫ! Это я сейчас чисто про оформление...
Вроде что-то и понятно, но как-то все не так...
04.07.2014 в 14:07:39
avrora написал :
- Проточник 8квт
Если работать будет редко и есть желание сэкономить, то можно поставить ВА32А и кабель 6мм2 проложить.
avrora написал :
- Зачем?
А чем хуже будет? Надёжности от ложного срабатывание добавится, а качество не ухудшит. При КЗ роли не играет 10 или 16.
avrora написал :
- На кухне. А как же узо мокрых зон на 10мА?
А нет требования их ставить под 10мА, можно 10-30мА. Тем более если на одном УЗО весит несколько потребителей, то ставят как правило 30мА. 10мА - для отдельно выделенной линии одного потребителя и то ........
avrora написал :
- в СУ уже приведено 2 провода на СМ и на розетки(полотенцесушитель 800вт, фен 500-800вт.) Предлагаете 1 УЗО на 16А\10мА и два автомата?
Предлагаю 1 УЗО и 1 ВА (или 1 АВДТ 16А 30мА) на всё это.
avrora написал :
- он там есть.
И какой номинал его? Раз он там есть, то выкиньте свой вводной ВА40А и поставьте выключатель нагрузки ВН63А 2п.
04.07.2014 в 14:19:56
avrora, Перегруппируйте табличку:
На ТП достаточно кабеля 3*1.5, будет проще в терморегулятор его всовывать.
04.07.2014 в 14:49:02
Solovey написал : avrora, Перегруппируйте табличку:
- столбец нагрузка на УЗО удалить, в нем смысла нет.
- последние три столбца: автомат, сечение потребитель.
На ТП достаточно кабеля 3*1.5, будет проще в терморегулятор его всовывать.
Проводка уже вся лежит, все провода согласно подведенным концам к щитку. Иду по пути еще большего упрощения, не ругайте сильно, но може и не надо узо там где я его не написал.
Solovey написал :
- столбец нагрузка на УЗО удалить, в нем смысла нет.
Разве в теории сумма номиналов автоматов не должна быть равной или менее номинала УЗО?
04.07.2014 в 14:53:43
Songo написал : И какой номинал его?.
В подъезде стоит ВН63 и УЗО 63\100мА.
Songo написал : Раз он там есть, то выкиньте свой вводной ВА40А и поставьте выключатель нагрузки ВН63А 2п.
Типа такого
04.07.2014 в 15:00:28
avrora, На мой вкус - надо первую схему рассматривать - она приличнее была. Мне категорически не нравится что вы во второй схеме линии без УЗО оставили, а четвертое УЗО сейчас перегружено.
ИМХО. Берем за основу первую схему, оставляем 1-4 УЗО на 30мА (на сколько денег и места в щитке хватает) и на них равномерно раскидываем линии.
04.07.2014 в 15:13:01
avrora написал : В подъезде стоит ВН63 и УЗО 63\100мА.
Странно, до счетчика стоит ВН63А, после должно стоять УЗО и ВА. Фотку щита на площадке можно увидеть? Вводной кабель должен быть защищён при помощи ВА, а его получается что нет?
04.07.2014 в 15:16:32
avrora написал : В подъезде стоит ВН63 и УЗО 63\100мА.
Songo написал : Странно, до счетчика стоит ВН63А, после должно стоять УЗО и ВА. Фотку щита на площадке можно увидеть?
Подозреваю что на вводе на этаже стоит дифавтомат. Но может быть всякое - тоже хочу фото увидеть этажного щитка.
04.07.2014 в 20:55:30
Solovey написал : avrora, Ну гляньте соседние темки, как народ схемы рисует.
Solovey, а Вы сборки проектируете? Муж очень положительно о Вас отзывается, считает Вас специалистом... С уважением...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу