Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

09.07.2014 в 20:02:03

Добрый день!

Имеется двухэтажный дом из бруса. Необходимо выполнить разводку электричества. Планировка стандартная (размер 6х6): 1 этаж: санузел (бойлер), комната, кухня. 2 этаж: две комнаты и маленький коридорчик.

На дом выделяется 5.5 кВт. Счетчик на столбе и автомат на 25А.

Заземление решил делать по схеме ТТ. Самый большой потребитель пока, по плану - конвекторы в комнатах, чайник на кухне, бойлер в санузле.

Покритикуйте, пожалуйста, схему распределительного щита.

0
Вложение
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.07.2014 в 21:27:47

eag1e, питание на РН-113 подается на контакты 4 и 7. "Силу" Вы на них не разветвите, туда от силы полтора квадрата лезут. Ответвляйте питание из-под нижних клемм вводного автомата. Я бы еще реле одноамперным автоматом прикрыл. И, кстати, у Вас на вводе АВ 40А, а нагрузочная способность РН-113 только 32.

0
Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

09.07.2014 в 21:32:54

НЕМЕЦ, спасибо!!

Немного переделал схему. После разговора с электриком СНТ, стало понятно, что увеличения мощности в ближайшие лет 5 ждать не стоит, поэтому решил сделать вводной автомат (и по Вашему замечанию по 32А на РН-113) на 25 ампер, как и в ЩУ. УЗО поставил на 40А. К реле добавил контактор (или он не нужен все-таки?) и автомат на 2А.

P.S. по разветвлению фазы для РН113 от автомата понял, на схеме не стал отражать, что бы не запутаться потом, но именно так и буду делать.

0
Вложение
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.07.2014 в 21:39:03

eag1e написал : К реле добавил контактор (или он не нужен все-таки?) и автомат на 2А.

Если контактор ставить, то тогда и РН-111М хватит, дешевле и два модуля против трех у 113-го. Вариант УЗМ не рассматриваете?

0
Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

09.07.2014 в 21:46:01

НЕМЕЦ написал : Вариант УЗМ не рассматриваете?

А в чем плюс? Вроде дороже стоит.. Или если РН111+контактор, то будет дешевле? Вообще рассматриваю все варианты, главное чтоб надежно, безопасно, и подешевле :)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.07.2014 в 21:52:29

eag1e написал : Или если РН111+контактор, то будет дороже?

Угу, значительно: РН-111М - 1200 р; контактор - 1000...1500 р; "малоамперный" автомат - 200...300 р; дорогие они.

УЗМ-51М - 2000...2100 р. Дешевле, схема проще, надежней, компактней. И нагрузочная способность УЗМ-51 - 63А.

0
Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

09.07.2014 в 22:12:02

НЕМЕЦ написал : Угу, значительно: РН-111М - 1200 р; контактор - 1000...1500 р; "малоамперный" автомат - 200...300 р; дорогие они.

УЗМ-51М - 2000...2100 р. Дешевле, схема проще, надежней, компактней. И нагрузочная способность УЗМ-51 - 63А.

Отлично! Спасибо большое за подсказку! Так даже влезаю в щиток на 24 юнита, вместо 32 :clapping

А дальше по схеме нет замечаний? Критических косяков нет? Как я понял, УЗМ подключается как я нарисовал, т.е. вход фаза-ноль и выход фаза-ноль, еще встречаются схемы где ноль ответвляется от автомата.

0
Вложение
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.07.2014 в 22:16:52

eag1e написал : УЗМ подключается как я нарисовал, т.е. вход фаза-ноль и выход фаза-ноль, еще встречаются схемы где ноль ответвляется от автомата.

В УЗМ ноль проходной, просто перемычка и от нее берется питание схемы. Оба варианта годятся. Но Ваш лучше.

0
Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

09.07.2014 в 22:21:21

НЕМЕЦ, еще раз спасибо большое!!

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.07.2014 в 22:24:45

eag1e написал : А дальше по схеме нет замечаний? Критических косяков нет?

Все нормально. Но я бы автоматы освещения заменил на 6А; это мои личные тараканы, по сечению линий и 10А проходят. А двухполюсники на групповые линии почему хотите ставить? Они недешевы.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.07.2014 в 23:06:32

eag1e, сейчас посмотрел еще раз.

  1. Автомат розеток второго этажа лучше сунуть под первое УЗО 40А.
  2. Автомат и УЗО санузла лучше запитывать не из-под первого УЗО 40А, а непосредственно из-под противопожарного. Таким образом, у Вас получатся три групповых УЗО. Санузел сам по себе, а при сработке любого из 40-амперных на каждом этаже останутся либо свет, либо розетки.
0
Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

10.07.2014 в 08:30:17

НЕМЕЦ написал : eag1e, сейчас посмотрел еще раз.

  1. Автомат розеток второго этажа лучше сунуть под первое УЗО 40А.
  2. Автомат и УЗО санузла лучше запитывать не из-под первого УЗО 40А, а непосредственно из-под противопожарного. Таким образом, у Вас получатся три групповых УЗО. Санузел сам по себе, а при сработке любого из 40-амперных на каждом этаже останутся либо свет, либо розетки.

Подправил схемку! а пред автоматом санузла не надо добавлять еще одно УЗО на 30мА? Существующее, если что, справится в одиночку? PS смотрю некоторые советуют в качестве противопожарного УЗО брать селективное.. но дорогое оно.. есть смысл? Или хватит обычного?

0
Вложение
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.07.2014 в 08:34:48

eag1e написал : Подправил схемку!

ОК!

eag1e написал : а пред автоматом санузла не надо добавлять еще одно УЗО на 30мА? Существующее, если что, справится в одиночку?

Справится.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

10.07.2014 в 08:47:43

а я бы по другому сделал АВ 25 вводной - узм 51м - 5 АВДТ(нагрузка)

итого щит 14 мест вместо ваших 24

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.07.2014 в 08:49:17

luzgin написал : 5 АВДТ(нагрузка)

итого щит 14 мест вместо ваших 24

А бюджет?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу