Brig13
Brig13
Местный

Регистрация: 01.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 192

15.07.2014 в 02:11:02

Нужно нарастить немного на 30 см проводку светильника в туалете, чтобы его переместить сдвинуть. Ремонтник говорит на скрутку и изоленту сделать и заложить под кафель. Меня терзают смутные сомнения по этому поводу, хотя токи там небольшие (тем более если энергосберегающую лампу забацать). Нужен совет, как лучше сделать. Стена тонкая 4 см перегородка между ванной и туалетом (в панельной 9 этажке), Поэтому что-то глобальной не заложишь. проводка старая, новая не прокладывается. Может есть какой хороший соединитель для таких случаев? Да, проводка "люминий"...застрял в глупых раздумьях...;)))

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.07.2014 в 02:51:15

Brig13 написал : Ремонтник говорит на скрутку и изоленту сделать и заложить под кафель.

+

Brig13 написал : Да, проводка "люминий"

= Бомба замедленного действия.

Brig13 написал : застрял в глупых раздумьях...

Нечего думать- проводку менять нужно. Хотя бы до коробки. Иначе может быть мучительно больно...

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

15.07.2014 в 08:56:52

Brig13 написал : Да, проводка "люминий"

Менять старую проводку нужно однако. Не хорошо под новый кафель старый провод оставлять...

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.07.2014 в 09:00:23

Brig13 написал : Может есть какой хороший соединитель для таких случаев?

гильза

для 1 лампы в туалете ваго с пастой(вмуровывать нежелательно)

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

15.07.2014 в 13:57:47

Гильза алюминиевая с тех.вазелином,сверху термоусадка.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.07.2014 в 14:02:03

Brig13 написал : Нужно нарастить немного на 30 см проводку светильника в туалете, чтобы его переместить сдвинуть. Ремонтник говорит на скрутку и изоленту сделать и заложить под кафель. Меня терзают смутные сомнения по этому поводу, хотя токи там небольшие (тем более если энергосберегающую лампу забацать). Нужен совет, как лучше сделать. Стена тонкая 4 см перегородка между ванной и туалетом (в панельной 9 этажке), Поэтому что-то глобальной не заложишь. проводка старая, новая не прокладывается. Может есть какой хороший соединитель для таких случаев? Да, проводка "люминий"...застрял в глупых раздумьях...;)))

Ремонтника за рацпредложение подвергнуть казни. Иначе мучительная смерть кого-то в ванной из-за утечки тока (из соединения скруткой под кафелем). Поменять всю проводку внутри санузла. Все соединения выполнять в распредкоробке за его пределами. Если по квартире алюминий, то менять всё равно медью, а соединения выполнять на клеммах WAGO (но не подделках!) со специальной пастой.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.07.2014 в 14:04:46

volchenok написал : Гильза алюминиевая с тех.вазелином,сверху термоусадка.

не напомните минимальное сечение гильз ГАО? ;)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

15.07.2014 в 14:06:15

haramamburu, и десять жил на добивку :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.07.2014 в 14:16:55

Johnny, странно что еще никто на медь перейти под плиткой не предложил ;)

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.07.2014 в 14:21:04

haramamburu написал : странно что еще никто на медь перейти под плиткой не предложил

haramamburu написал : не напомните минимальное сечение гильз ГАО?

а какие ваши предложения?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.07.2014 в 14:32:47

luzgin написал : а какие ваши предложения?

->

ПPOPAБ написал : Нечего думать- проводку менять нужно. Хотя бы до коробки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.