15.07.2014 в 13:43:49

Добрый день. Есть дом, метров в 25 от него планируется установка телескопической мачты 15 метров, заземление планируется делать по периметру дома 4 штыря по 6 метров. Есть несколько вопросов:

  1. Нужно ли для мачты делать отдельное заземление или можно использовать заземление дома.
  2. Как правильно сделать грозозащиту мачты и дома?

С домом, я так понимаю, все просто, на крышу молниеуловитель + токоотвод по крыше, и это все на шину заземления дома.

Спасибо.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.07.2014 в 14:05:50

Komonec написал : С домом, я так понимаю, все просто, на крышу молниеуловитель + токоотвод по крыше, и это все на шину заземления дома.

И всё это на отдельный контур заземления - для атмосферного электричества. Для дома - отдельный контур. Для мачты отдельный. Что за мачта? Флагшток? Радиоантенна?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.07.2014 в 14:19:16

web-rr написал : Для дома - отдельный контур. Для мачты отдельный. Что за мачта? Флагшток? Радиоантенна?

Рисунок 1.7.7 ПУЭ. У дома контур один. И молниеприемник с крыши на этот же контур цепляется.

А вот отдельностоящая мачта... Наверное у нее свой контур можно замутить...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.07.2014 в 14:23:00

Эта мачта и будет основным молниеприемником... возможно что в зоне его "покрытия" и дом будет находиться..

0
Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

15.07.2014 в 15:45:49

web-rr написал : И всё это на отдельный контур заземления - для атмосферного электричества. Для дома - отдельный контур. Для мачты отдельный. Что за мачта? Флагшток? Радиоантенна?

В общем получается, что 3 контура нужно. Первый - дом по периметру, для дома. Второй - для атмосферного электричества, треугольник рядом с домом. Третий - для мачты, тоже треугольник. Правильно понимаю? Или все же 2 контура - дом заземление + дом грозозащита и матча грозозащита? Мачта телескопическая, для 3х антенн (интернет + телефон).

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.07.2014 в 16:08:24

Komonec, Треугольники не по-феншую. Электроды в одну линию дают в результате меньшее сопротивление контура.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

15.07.2014 в 16:15:24

Solovey написал : Треугольники не по-феншую. Электроды в одну линию дают в результате меньшее сопротивление контура.

:D:D обоснуйте технически

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.07.2014 в 16:23:46

Komonec, вам надо срочно читать темы про заземление и грозозащиту.

Komonec написал : Первый - дом по периметру, для дома. Второй - для атмосферного электричества, треугольник рядом с домом. Третий - для мачты, тоже треугольник. Правильно понимаю?

неправильно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182917&p=3724498&viewfull=1#post3724498

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.07.2014 в 17:46:14

Solovey написал : Треугольники не по-феншую.

По феншую что нужно? Жабу с монеткой во рту посадить! А электроды в глубину уменьшат или увеличат сопротивление?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.07.2014 в 19:17:21

web-rr написал : По феншую что нужно? Жабу с монеткой во рту посадить!

Жабу надо задушить и зафигачить один глубинный заземлитель :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2014 в 20:43:49

Komonec, мачта только для паруса? :) или будут коммуникации между мачтой и домом?

Ай, пардон.

Komonec написал : Мачта телескопическая, для 3х антенн (интернет + телефон).

При ПУМ в молниезащиту дома условно принимается, что половина тока молнии стекает в заземлитель, а вторая половина распределяется по токопроводящим коммуникациям, входящим в дом. Можно принять, что и при ПУМ в мачту половина тока уйдёт в заземлитель у мачты, а вторая половина пойдет по проводам в дом.
Защита - соединение заземлителей у мачты и у дома проводником уравнивания потенциалов (сталь 40х5 или ф18 в земле), плюс УЗИП на вводе сигнальных линий в дом.

0