Получил сегодня в коробке индукционную панель Miele KM6116. Подключение у меня планируется однофазное, соответственно в стене за шкафчиком, на который будет ставиться варочная панель, смонтировал распаечную коробку Tyco 100х100мм IP54. Из неё у меня пока выпущены примерно на 20см 3 одножильных медных провода (достались от застройщика) сечением по 6мм2 каждый. Собирался сделать в этой коробке переход на гибкий (многожильный) кабель к самой индукции - ПВС 3х6мм2 : скрутка + пропайка + термоусадки (так как простого доступа к этой распаечной коробке после установки кухонной мебели не будет). Но! Вскрываю коробку с Miele. Там лежит красивый такой чёрный кабель-пятижилка (под 3-х фазное подключение) длиной метра 1.5-2 в рулончике. Сечение каждой гибкой жилы на глаз - где-то по 2.5мм2. Явно мало для однофазного подключения. Звоню в Miele, отвечают: "Можно подключать только родным кабелем, иначе теряете гарантию. Читайте Инструкцию". Ну допустим. Читаю: "При замене кабеля может быть использован только специальный кабель Тип H 05 VV-F (PVC-изолирован), который можно приобрести у Miele или в сервисной службе". Снова звоню в Miele, говорят: "других (кроме пятижилки) нет. Подключайте им". А у меня рука не поднимается 7.4кВт подключать к одной фазе проводами сечением 2.5мм2. И что делать? Забить на глупых немцев, и использовать ПВС 3х6мм2??
Prok12 написал :
Забить на глупых немцев, и использовать ПВС 3х6мм2??
Да. Это известный Бренд. Вероятность отказа и ввязывания в судебную тяжбу очень низка. При споре по поводу гарантии суд отсылает к собственной экспертизе, А там вменяемые спецы никогда не станут доказывать несуществующую связь между типом кабеля и отказом скажем электроники или нагревателя.
Намедни подключал варку на 7кВт . Хозяин плиты пытался мне подсунуть подобный кабель причем ему его впарили отдельно этот 2х метровый огрызок в красивой коробке обошелся ему почти 1т.р. Честно скажу инструкцию к плите не читал .но здравый смысл подсказывает что нужно использовать ПВС 3х6 я так и зделал .подключал указанным вами способом . Еще не мешало бы опресовать концы которые будут подключаться к варке
НЕМЕЦ написал :
то лучше вместо ПВС использовать КГ 3х6.
Спасибо! Сейчас поищу. Немного смутило: "Срок службы кабеля - 4года с момента изготовления" - http://e-kc.ru/cable-kg-3-6.php
Борщ написал :
Еще не мешало бы опресовать концы которые будут подключаться к варке
Опрессовку раньше не делал. Ранее облуживал многожилку - но это где свет, токи небольшие. Здесь токи приличные, а припой под винтовыми зажимами со временем уминается - это понятно. Как сии медные наконечники выглядят? Так понимаю, нужны спец-клещи для опрессовки концов?
Опрессовку раньше не делал. Ранее облуживал многожилку - но это где свет, токи небольшие. Здесь токи приличные, а припой под винтовыми зажимами со временем уминается - это понятно. Как сии медные наконечники выглядят? Так понимаю, нужны спец-клещи для опрессовки концов?
Prok12 написал :
Подключайте им". А у меня рука не поднимается 7.4кВт подключать к одной фазе проводами сечением 2.5мм2. И что делать?
А в чём проблема-то? Может я уже перестаю постепенно понимать какие-то вещи, но ни вопроса, ни ответов я не понял. Что мешает штатный кабель панели подключить через клеммник к штатному огрызку 3х6, торчащему из коробки? Что за опасения по поводу подключения?
Prok12 написал :
А у меня рука не поднимается 7.4кВт подключать к одной фазе проводами сечением 2.5мм2.
Стоп.А как выполнена клеммная колодка на самой варочной?Есть там перемычки под однофазное подключение?
А что мешает подключить красивый кабель к колодке варочной пофазно,ну там чёрный на одну фазу и так далее ,а в коробке
И РЕ ...Тогда "ой".Косяк.Тогда выкидывать красивый кабель и ставить КГ.А РКГМ мне всё равно милее.И напрямую в колодку без красивого кабеля:o
А вдруг там 0 не 2,5 мм2?Ну вдруг ...хотя чудес не бывает.
Насяльника написал :
мешает невозможность применить штатный 5х2.5 кабель для однофазного подключения 3х6.
Ну, во-первых вполне достаточно для соединения кабеля 3х4,0. Во-вторых, можно сделать выбор между заменой штатного шнура на свой и установкой штатного. В первом случае вы лишитесь гарантийного обслуживания, независимо от причины выхода из строя панели, а во втором сохраняется гарантия, причём, выход из строя штатного кабеля, что маловероятно, вашей виной не является.
Маловероятность выхода из строя штатного шнура можете сами прикинуть - пиковая мощность, никогда не используемая, составляет 7,4кВт ( 33А ), а длительно допустимый ток для открыто проложенного 2,5 30А. Защитите его номиналом 25А и проблем не будет.