xradox
xradox
Новичок

Регистрация: 21.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

21.07.2014 в 12:24:41

Здравствуйте. Сам с заменой электрики сталкиваюсь первый раз. Познаниями в этой сфере, к сожалению, тоже сильно не блещу. Попытался поискать информацию в интернете, но оан слишком размытая, чтобы сложить полную картинку, посему прошу помочь.

Исходные данные - коммунальная квартира 5-ти комнатная. Дом постройки 1911 года, проводка, конечно же более поздняя,но все же. Имеется старый общий счетчик, который необходимо заменить по требованию петроэлектросбыта, счетчики которые стоят перед каждой комнатой(которые менять не нужно), несколько старинных "пробок", но не на каждую комнату, куча проводов на скрутках. Частенько попахивает плавящейся изоляцией. Поэтому в связи с заменой основного счетчика на новый современный, решил заменить все провода в квартире. Поставить современные автоматы и рспределительные коробки. Собсвенно Вопросов очень много. Как устроить распределительную коробку от нового счетчика, какие провода использовать, какие автоматы использовать. По сути каждая комната, это как отдельная квартира. Задача довести новую проводку только до самих комнат, теость развести 5 линий на каждую комнату и одну на освещение в коридорах, кухне, ванной и туалете. Нигде в Общей площади, нет никаких можных потребителей тока, только самые простые лампочки.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

21.07.2014 в 12:40:15

xradox написал : какие автоматы использовать

Меняться будет проводка именно во всей квартире, или проводка соседей останется на их совести? Просто установка новых автоматов может спровоцировать окончательное выгорание старой проводки с последствиями.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125026

21.07.2014 в 12:45:00

xradox написал : Познаниями в этой сфере, к сожалению, тоже сильно не блещу.

.... по этой причине приглашаете мастера и обсуждаете хотелки и бюджет.

0
xradox
xradox
Новичок

Регистрация: 21.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

21.07.2014 в 13:27:08

BigHarry написал : Меняться будет проводка именно во всей квартире, или проводка соседей останется на их совести? Просто установка новых автоматов может спровоцировать окончательное выгорание старой проводки с последствиями.

Будет меняться и в комнатах, но пока хочется разобраться именно с общей проводкой

BV написал : .... по этой причине приглашаете мастера и обсуждаете хотелки и бюджет.

Руки растут из нужного места, сам занимаюсь авторемонтом и покраской авто, поэтому нужен только вектор) хочу получить общую информацию, дальше уже делать сам.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

21.07.2014 в 13:43:59

xradox написал : Как устроить распределительную коробку от нового счетчика

Я бы так сделал: вводной автомат допустимого электросбытом номинала, общий счетчик, далее через шину автоматы соседей и общий автомат на общий свет. От автоматов соседей далее на индивидуальные счетчики, сами автоматы - двухполюсные, номинал 16А, общий автомат на общий счет тоже не более 16А. Как я понимаю - электроплит в квартире нет. УЗО вроде как по последним нормам обязательно к установке, но сами понимаете - пока кто-то из-за его отсутствия не умрет с вас за это не спросят, но в принципе можно дифф-автоматы поставить вместо автоматов.

0
xradox
xradox
Новичок

Регистрация: 21.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

21.07.2014 в 14:22:30

BigHarry Спасибо большое за такой развернутый ответ. По поводу УЗО, уже натыкался что это и зачем, а как его включить в схему, где оно должно стоять? Подскажите еще по самой проводке. Какие провода брать? Электроплит нет, во всей квартире самое мощное наверное это холодильники и микроволновки.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.07.2014 в 14:59:40

xradox написал : Какие провода брать?

ВВГнг-LS.

На розетки 3*2.5, на свет 3*1.5 (возможно 4*1.5 понадобится еще местами от двухклавишного выключателя до люстры )

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

21.07.2014 в 15:03:26

xradox написал : где оно должно стоять?

В коммунальной квартире я бы ставил УЗО перед всеми индивидуальными счетчиками, иначе одно общее УЗО будет отключать вообще всех жильцов, и если "аварийный" жилец уехал далеко а в его комнате там что-то забарахлило из электроники - то все остальные жильцы будут сидеть без света пока не приедет "аварийный" и не устранит утечку. В общем я бы установил дифф-автоматы на каждую линию (кроме общей с освещением). Но поскольку это сильно не бюджетно - пять диффавтоматов хорошего качества (не подделки) наверняка обойдутся по цене в районе а то и больше 10т.р. надо спросить у соседей - готовы они пойти на такие траты. Второй вариант - вообще отказаться от диффзащиты если у вас там в ванной нет и не планируется розеток.

xradox написал : Какие провода брать?

ВВГнг-LS

0
xradox
xradox
Новичок

Регистрация: 21.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

21.07.2014 в 15:13:56

BigHarry А провода от основного общего счетчика к комнатам какого сечения брать?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.07.2014 в 15:51:21

xradox Зависит от номинала вводного автомата на всю квартиру.

Дайте хоть фото "общего" хозяйства.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125026

21.07.2014 в 16:01:27

BigHarry написал : Я бы так сделал: вводной автомат допустимого электросбытом номинала,

Узнать выделенную мощность на квартиру.... может быть там 3 квт на всё.... и "опа"

xradox написал : Имеется старый общий счетчик, который необходимо заменить по требованию петроэлектросбыта,

Может поговорить со сбытом и.... каждому владельцу свой счетчик?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.