Аватар пользователя
OldCap

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Москва

Сообщений: 16

25.07.2014 в 11:19:45

Нужно найти это место. Видел подобную тему в 2007-м году... А сегодня, среди форумчан, есть кто-то, кто может помочь с нахождением места повреждения в подземном кабеле? Нужно срочно. Кабель 5*16 квадратов, на глубине от 0,1 до 0,4 метра. Длина отрезка, на котором возможно повреждение, около 50 метров. Концы кабеля свободны, в шкафах на клеммах. Обрыв в одной из 5 жил. Выкопать траншею на все 50 метров - не предлагать!) Буду признателен за практическую помощь.

0
Аватар пользователя
Oleg_Zh

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

25.07.2014 в 13:26:55

Заказывайте передвижную лабораторию, они простреливаю трассу высоковольтными импульсами. Удовольствие не из дешовых...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

25.07.2014 в 13:57:23

OldCap, приборчик есть (но слабенький....)... глубина небольшая - попробовать можно. То, что концы свободны - очень хорошо. Если кабель в броне - то сильно осложняет поиск ....

А так - идти на поклон в электролабораторию и приглашать людей со взрослым прибором....

Где территориально? (лучше в личку.... или звоните ... тел в профиле)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

25.07.2014 в 14:03:11

OldCap написал : Длина отрезка, на котором возможно повреждение, около 50 метров.

отрезок меньше всей длины кабеля?

0
Аватар пользователя
OldCap

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Москва

Сообщений: 16

25.07.2014 в 15:00:34

BV написал : отрезок меньше всей длины кабеля?

Да, меньше. Просто есть разумные подозрения, где это могло произойти, +/- 20 метров.

0
Аватар пользователя
OldCap

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Москва

Сообщений: 16

25.07.2014 в 15:02:28

По поводу передвижной лаборатории. Таки, я и думал, что найду здесь таких... Нет?

0
Аватар пользователя
OldCap

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Москва

Сообщений: 16

25.07.2014 в 15:18:08

BV написал : OldCap, приборчик есть (но слабенький....)... А так - идти на поклон в электролабораторию и приглашать людей со взрослым прибором....

Всякие "слабенькие" и у меня есть. Пробовал. Нужны именно люди "со взрослым":)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

25.07.2014 в 15:26:59

OldCap, чем пробовали? С генератором? Броня есть? Есть где заземлить целые концы? Контур заземления ?

0
Аватар пользователя
OldCap

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Москва

Сообщений: 16

25.07.2014 в 16:04:42

BV написал : OldCap, чем пробовали? С генератором? Броня есть? Есть где заземлить целые концы? Контур заземления ?

Пробовал полу-бытовыми искалками (генератор+антенка). Брони нет. Оба конца в стальных шкафах, в одном из них есть "защитное" заземление. Но этот контур тоньше, чем сам кабель, однозначно меньше 16 квадратов. Во втором нет. Но он прикреплен к железному столбу, вкопанному в землю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

25.07.2014 в 16:30:57

OldCap написал : Пробовал полу-бытовыми искалками (генератор+антенка).

не то. По параметрам моего прибора описанная задача проходит с запасом... тем более без брони.

OldCap написал : в одном из них есть "защитное" заземление.

которое идет в землю (почву) и/или уходит в сторону от кабеля?

OldCap написал : Но этот контур тоньше, чем сам кабель, однозначно меньше 16 квадратов.

неважно. Хоть 1.5мм2

OldCap написал : Во втором нет. Но он прикреплен к железному столбу, вкопанному в землю.

отлично.

Еще - там чистый обрыв или есть какое-то большое сопротивление между концами жилы ? Есть утечка в землю или на другие жилы?

OldCap написал : Да, меньше. Просто есть разумные подозрения, где это могло произойти, +/- 20 метров.

А вся длина кабеля между доступными концами? Подозрения - это хорошо....

И еще - почему глубина залегания такая небольшая?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

25.07.2014 в 16:34:15

OldCap написал : По поводу передвижной лаборатории. Таки, я и думал, что найду здесь таких... Нет?

Позавчера видел парней в центре Москвы с ну оооочень серьёзным девайсом тыщ за 200...500. Искали то-ли трубы, то-ли кабель....

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.07.2014 в 16:36:46

Сам по себе обрыв одной жилы цельного кабеля очень маловероятен. Либо там закопана соединительная муфта (которая и отгорела), либо был пробой, который пережёг жилу. Или вообще кабель проложен неверно и оказался под натяжкой из-за подвижек земли. Тогда надо полностью всё переделывать

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.07.2014 в 16:39:35

ksiman написал : Сам по себе обрыв одной жилы цельного кабеля очень маловероятен

если его только не мотыгой долбанули - при такой глубине)))

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.07.2014 в 16:43:10

haramamburu написал : если его только не мотыгой долбанули - при такой глубине)))

Ну тогда и ремонтировать нет смысла - мотыга его опять убъёт

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

25.07.2014 в 16:50:45

BV написал : Еще - там чистый обрыв или есть какое-то большое сопротивление между концами жилы ? Есть утечка в землю или на другие жилы?

???

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу