Ale_kwin
Ale_kwin
Местный

Регистрация: 03.03.2011

Уфа

Сообщений: 539

26.07.2014 в 17:00:35

Раньше работал по связи на ЖД. Там своя АТС и группа линейных связистов. Обслуживали как воздушки, так и кабеля. Был свой прибор: генератор и штанга, наподобие миноискателя. Генератор цепляли к оборванной жиле в шкафу, а с этой штангой шли по примерной трассе кабеля. С генератора в жилу шел импульсный сигнал, хорошо различимый в наушниках штанги. Если сигнал затихал, значит отклонились от трассы. Если громкий, то идем над кабелем. А где резко обрывался, там и копать. Ловили кабель с залеганием около метра, может и больше. Никаких лабораторий вызывать не надо. Ищите связистов АТС городских, водников, ЖД, МВД... любую солидную контору. А там уж как договоритесь.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

26.07.2014 в 17:18:36

Ale_kwin, Современные приборы могут быть и без "ушей"

0
OldCap
OldCap
Новичок

Регистрация: 30.07.2013

Москва

Сообщений: 16

28.07.2014 в 10:37:19

Добрый день, коллеги. Спасибо всем кто откликнулся. Доложу об итогах... Электро-лаборатория показала, что все гораздо хуже, чем я думал. Вскрытие это подтвердило. Кабель оказался поврежденным примерно в 10 местах. Ни одной полностью изолированно жилы! Повреждения (рассечения) изоляции были точечными, как от лопаты или ножа. Нигде не было именно физического "переруба" жилы. Одна из фаз просто отгорела от межфазного коротыша через землю. Похоже, это были косяки при прокладке, хотя и последующий "мотыгинг" не исключен... Теперь уже неизвестно. Интересно, а не могли ли это быть "боевые кроты"?...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24852

28.07.2014 в 11:11:59

OldCap написал : на глубине от 0,1 до 0,4 метра

Мне одному кажется, что глубина ненормативная?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.07.2014 в 11:44:01

ВТБ! написал : Мне одному кажется, что глубина ненормативная?

Тут и кабель ненормативный

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24852

28.07.2014 в 11:49:43

Тогда и лексика для описания всего этого нужна соответствующая. :(

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

28.07.2014 в 13:32:41

OldCap написал : Интересно, а не могли ли это быть "боевые кроты"?...

Могли быть боевые мыши. Будем гадать без фото? :) (не просто так кабель в земле кладут в броне, или в толстой трубе "от зубов, чтоб пасти не хватило")

OldCap написал : Электро-лаборатория показала, что все гораздо хуже, чем я думал.

Если не секрет, сколько они взяли, и каким прибором работали? Сколько времени потребовалось.... можно в личку...

И давно -ли был уложен кабель?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.