26.07.2014 в 17:00:35
Раньше работал по связи на ЖД. Там своя АТС и группа линейных связистов. Обслуживали как воздушки, так и кабеля. Был свой прибор: генератор и штанга, наподобие миноискателя. Генератор цепляли к оборванной жиле в шкафу, а с этой штангой шли по примерной трассе кабеля. С генератора в жилу шел импульсный сигнал, хорошо различимый в наушниках штанги. Если сигнал затихал, значит отклонились от трассы. Если громкий, то идем над кабелем. А где резко обрывался, там и копать. Ловили кабель с залеганием около метра, может и больше. Никаких лабораторий вызывать не надо. Ищите связистов АТС городских, водников, ЖД, МВД... любую солидную контору. А там уж как договоритесь.
26.07.2014 в 17:18:36
Ale_kwin, Современные приборы могут быть и без "ушей"
28.07.2014 в 10:37:19
Добрый день, коллеги. Спасибо всем кто откликнулся. Доложу об итогах... Электро-лаборатория показала, что все гораздо хуже, чем я думал. Вскрытие это подтвердило. Кабель оказался поврежденным примерно в 10 местах. Ни одной полностью изолированно жилы! Повреждения (рассечения) изоляции были точечными, как от лопаты или ножа. Нигде не было именно физического "переруба" жилы. Одна из фаз просто отгорела от межфазного коротыша через землю. Похоже, это были косяки при прокладке, хотя и последующий "мотыгинг" не исключен... Теперь уже неизвестно. Интересно, а не могли ли это быть "боевые кроты"?...
28.07.2014 в 11:11:59
OldCap написал : на глубине от 0,1 до 0,4 метра
Мне одному кажется, что глубина ненормативная?
28.07.2014 в 11:44:01
ВТБ! написал : Мне одному кажется, что глубина ненормативная?
Тут и кабель ненормативный
28.07.2014 в 11:49:43
Тогда и лексика для описания всего этого нужна соответствующая. :(
28.07.2014 в 13:32:41
OldCap написал : Интересно, а не могли ли это быть "боевые кроты"?...
Могли быть боевые мыши. Будем гадать без фото? :) (не просто так кабель в земле кладут в броне, или в толстой трубе "от зубов, чтоб пасти не хватило")
OldCap написал : Электро-лаборатория показала, что все гораздо хуже, чем я думал.
Если не секрет, сколько они взяли, и каким прибором работали? Сколько времени потребовалось.... можно в личку...
И давно -ли был уложен кабель?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу