Сергей1987
Сергей1987
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Москва

Сообщений: 109

02.08.2014 в 21:31:05

доброе время суток. подскажите - стоит УЗО на освещение на 10А. К распред. коробке подходит ноль-фаза. отходят пара(фаза-ноль) на кухню пара(фаза-ноль) в ванную. Так вот если подключаю по отдельности например отключаю 2 кухонных провода, в ванной есть свет. и наоборот отключаю ванну, в кухне есть свет. но если подключаю и ванну и кухню - выбивает УЗО. в чем может быть причина ?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

02.08.2014 в 21:33:19

А точно УЗО? Фото этой машинки выложите. Или описание словами, что видите.

0
Сергей1987
Сергей1987
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Москва

Сообщений: 109

02.08.2014 в 21:39:13

о блин а может это диф автомат... АББ F202А 40А. с кнопкой "тест".. чот я напутал....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

02.08.2014 в 21:40:04

Сергей1987 написал : F202А

УЗО

Сергей1987 написал : но если подключаю и ванну и кухню - выбивает УЗО.

При включенном выключателе света, или УЗО вылетает даже при выключенном?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.08.2014 в 21:42:22

Сергей1987 написал : но если подключаю и ванну и кухню - выбивает УЗО

Линия кухни и ванны между собой звонятся? Соплей раньше не бросалось?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.08.2014 в 21:44:20

И стоит только УЗО, токовой защиты нет? Автомата нет? Сергей1987, УЗО защищает только по диффтоку, т.е. при возникновении утечки.

0
Сергей1987
Сергей1987
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Москва

Сообщений: 109

02.08.2014 в 21:45:03

BV написал : При включенном выключателе света, или УЗО вылетает даже при выключенном?

сейчас проверил - выключатели были выключ. узо выбило

Bladiclab написал : Сообщение от Сергей1987

но если подключаю и ванну и кухню - выбивает УЗО

Линия кухни и ванны между собой звонятся? Соплей раньше не бросалось?

не пробовал... приборчика под рукой нет.. только в пнд смогу узнать

web-rr написал : И стоит только УЗО, токовой защиты нет? Автомата нет? Сергей1987, УЗО защищает только по диффтоку, т.е. при возникновении утечки.

в подъезде стоит автомат, потом идет двух полюсной автомат, потом узо, потом автомат освещения на 10 а.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.08.2014 в 21:51:47

Сергей1987 написал : в подъезде стоит автомат, потом идет двух полюсной автомат, потом узо, потом автомат освещения на 10 а.

Проблема началась после установки УЗО?

0
Сергей1987
Сергей1987
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Москва

Сообщений: 109

02.08.2014 в 21:57:15

Bladiclab написал : Проблема началась после установки УЗО?

неа, пред.история .... сначала все работало потом минут через 30 выбило узо, поигрался со щитком понял что дело в освещении, выкрутил все лампочки но все равно узо выбивало... потом это интервал в 30 минут скатился до 0. т.е. узо выбивало сразу если включал автомат освещения. я разобрал все и вся, нашел скрутку ( аналог распред.коробки )))) убрал одну пару - все работает, убрал другую - все работает. а вместе нет... какого думаю я ???

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18259

02.08.2014 в 22:01:21

Ноль уходит куда-то. ;) Или откуда-то приходит.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.08.2014 в 22:04:42

Сергей1987 написал : все работает. а вместе нет.

Силовые линии под мегер (проверить сопротивление изоляции). Тестер хорошо, но не то.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.