03.08.2014 в 16:15:46
Привет всем!
Ребята, помогите не пролететь с проводкой! В общем, взяли ипотеку, квартира с нуля. Сейчас этап электропроводки. Суть в том, что в кв. стоит внешний железный щит на 12 секций. В щите уже имеется УЗО 63/300 + 2 УЗО 25/30 + 3 автомата С 40/20/16. Еще я подкупил УЗО 32/30 и автомат С25. А сейчас голову ломаю как из щитка в 12 секций сделать конфетку... :) Непростая задача, да?) Друзья, подскажите лучший вариант! Еще немного важной информации. Всю площадь разделили на: прихожая, кладовая, ванная, туалет, спальня, кухня + гостинная по типу студии и лоджия. Провода уже тоже купил. На все розетки и выключатели пойдет ВВГ нг LS 3х2,5, на свет - ПУГНП 2х2,5, на ванную кабель ВВГ нг LS 3х4 с отдельными жилами на 4 розетки под стиралку, фен и бойлер + теплый пол с розеткой. На кухню пойдет ВВГ нг LS 3х8 с разделением на потребителей по 3х2,5 - холодильник, микроволновка, печка (2 кВт), вытяжка, 3 розетки (поставлю двойные), кондиционер и посудомойка. Но в кухне торчит провод 3х4 - к нему хочу подцепить посудомойку и пару розеток.
Короче, дело в том, что в щите места мало, но все хочется сделать по уму. Готов купить диффы. Подскажите, пожалуйста, люди добрые как это все чудо в щите обеспечить? Куда и на какой автомат/узо/диф повесить? :-)
Фото щита:
04.08.2014 в 04:35:53
25corr, какого черта Вы сначала купили не то, что нужно, а потом полезли на форум за советами? :) Избавляйтесь от ВВГ 3х4 и ПУГНП, автоматов на 25А - в квартире не используются. Езжайте в Электриссимо (вроде так называется) на Светланскую (мне понравился магазин) или еще куда, покупайте Леграновскую или АББшную модульку, нормальный щиток. Но это все после составления схемы.
04.08.2014 в 13:05:00
Johnny Это я такого электрика нанял)))) И еще я читал блог ремонта - там ПУГНП используют :)
04.08.2014 в 13:33:02
25corr написал : И еще я читал блог ремонта - там ПУГНП используют
У нас тут под это специальная тема есть
скопируйте туда ссылку на этот блог :)
04.08.2014 в 14:07:07
Оказывается электрик купил все-таки еще и ДА - услышал, что я о них говорил))) Два на 32 и 40 А
04.08.2014 в 14:12:55
25corr написал : на свет - ПУГНП 2х2,5
не годиться данный провод для эл.проводки. Нужен
25corr написал : ВВГ нг LS 3х
сечением 1,5 мм.кв
04.08.2014 в 14:14:20
Юрий-Электр Я там ошибся немного - 2х1,5 ПУГНП
Вот такое вычитал в блоге ремонта: "ПУГНП: гибкий плоский провод, применяется для подключения софитов, светодиодных лент для подсветки
Дело в том, что эти электрики делали такую проводку в соседнем новом доме.
04.08.2014 в 14:17:13
Тяжёлый случай...
25corr написал : на свет - ПУГНП 2х2,5
Как уже сказали не пойдёт, сдавайте обратно
25corr написал : ВВГ нг LS 3х4
Меняйте на ВВГ нг LS 3х2,5 и тяните в СУ две линии
25corr написал : На кухню пойдет ВВГ нг LS 3х8 с разделением на потребителей по 3х2,5 - холодильник, микроволновка, печка (2 кВт), вытяжка, 3 розетки (поставлю двойные), кондиционер и посудомойка. Но в кухне торчит провод 3х4 - к нему хочу подцепить посудомойку и пару розеток.
Нету такого кабеля да и не получится так без ещё одного кухонного щита
04.08.2014 в 14:24:45
Всё кроме ВВГнг-LS 3*2,5 неверно. Распределение на группы неверно. Или почитайте внимательнее этот форум, или нанимайте хорошего электрика.
04.08.2014 в 14:28:41
ksiman, объясните, пожалуйста, почему ПУГНП 2х1,5 не подходит для света? Почему его тогда у нас используют?
3х4 влит в стяжку - он под печку. Куда его менять? Мой электрик предложил кинуть его на посудомойку и две двойные розетки. Второй провод - 3х6 - питает все остальные приборы в кухне (делится на соответствующие провода): 4 розетки - печь, варочная панель, холодильник, микроволновка, чайник, тостер, блендер и др. ВВГ нг LS 3х2,5 это до 3,5 кВт фактических - т. е. при большем количестве потребляемой мощности надо тянуть больше проводов?
perf, спасибо, форум я уже активно читаю, но времени не хватает, а работа электрика идет.
Весь ПУГНП заменю на ВВГ нг LS 3х1,5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.