Стоит задача- с минимальными затратами обеспечить безопасность отдельно стоящего сооружения, желательно с контролем нагрузки и напряжения. замечания- рекомендации.
05.08.2014 в 10:11:06
Стоит задача- с минимальными затратами обеспечить безопасность отдельно стоящего сооружения, желательно с контролем нагрузки и напряжения. замечания- рекомендации.
05.08.2014 в 10:20:02
а нулевая шина после УЗО зачем?
05.08.2014 в 10:24:29
fraer-max написал : а нулевая шина после УЗО зачем?
при подключении нескольких потребителей
05.08.2014 в 10:35:09
iyri
Каскадировать защиту от импульсных перенапряжений не собираетесь?
05.08.2014 в 14:28:48
Solovey написал : Ну так рисуйте их
речь идет только о ВРУ
Solovey написал : Сечение отходящих кабелей и монтажных проводов укажите.
3х 2,5 уже смонтировано давно и переделка не намечается.
Solovey написал : Систему ТТ осознанно делаете? Почему не TN-C-S?
лень второй контур на молниезащиту делать.
Solovey написал : Только после того как предоставите больше исходных данных
05.08.2014 в 14:40:26
iyri написал : лень второй контур на молниезащиту делать.
а что с первым контуром?
05.08.2014 в 14:42:42
Alexiy,...... Пропустим контура, .......давайте по теме, есть конкретная схема, что плохо, что меняем? Разрядники-500рэ УЗМ--------1900рэ УЗО--------1000рэ ВАР-м01----1300рэ (с пересылкой) Автомат-----150рэ итого: 4850