fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

05.08.2014 в 16:17:54

Доброго всем времени суток!

Маюсь с вопросом о возможности использования экрана кабеля (кабель типа NYM 4х6 с экраном) в качестве PE проводника. Экран медный, проволочный. Душа не лежит, клиент настаивает.

Может кто ткнет носом в нормативную документацию на эту тему?

Спасибо.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.08.2014 в 16:26:38

ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов Или 2013 года, но еще не вступил в действие.

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

05.08.2014 в 16:33:26

Спасибо, пойду изучать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2014 в 16:51:52

fiber написал : Экран медный, лента.

если сечение не менее рабочих проводников, то можно использовать в качестве защитного - см. ПУЭ п. 1.7.126.

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

05.08.2014 в 17:07:18

Alexiy написал : если сечение не менее рабочих проводников, то можно использовать в качестве защитного - см. ПУЭ п. 1.7.126.

Это я уяснил. Теперь вопрос - как определить сечение. Марка кабеля неизвестна, известно что финский.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2014 в 17:27:12

fiber написал : как определить сечение.

с помощью микрометра и калькулятора.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.08.2014 в 17:27:42

Alexiy написал : если сечение не менее рабочих проводников, то можно использовать в качестве защитного - см. ПУЭ п. 1.7.126.

По ГОСТ Р 50571.5.54 при утечке 10мА сечение защитного проводника не менее 10мм2 по меди, может не проходить.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2014 в 17:37:24

ink_mast написал : ГОСТ Р 50571.5.54

в действие ещё не вступил - вы в курсе?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.08.2014 в 17:47:11

Alexiy написал : в действие ещё не вступил - вы в курсе?

Я то в курсе.

ink_mast написал : Или 2013 года, но еще не вступил в действие.

А вы в курсе, что требование это в действующей редакции ГОСТ Р 50571.5.54-2011 п.543.7?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2014 в 17:53:22

ink_mast написал : А вы в курсе,

честно говоря нет. Спасибо.

Осталось только найти такое "стационарное оборудование с токами утечки, превышающими 10 мА" Это ж сопротивление изоляции менее 0,022 МОм!

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.08.2014 в 18:01:42

Alexiy написал : Осталось только найти такое "стационарное оборудование с токами утечки, превышающими 10 мА"

Требование пришло из ГОСТ Р 50571.22-2000 Заземление оборудования обработки информации. 707.471.3.3 Дополнительные требования для оборудования обработки информации с токами утечки выше 10 мА....

Еще сауны например.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу