Доброго всем времени суток!
Маюсь с вопросом о возможности использования экрана кабеля (кабель типа NYM 4х6 с экраном) в качестве PE проводника. Экран медный, проволочный. Душа не лежит, клиент настаивает.
Может кто ткнет носом в нормативную документацию на эту тему?
Спасибо.
05.08.2014 в 16:26:38
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов Или 2013 года, но еще не вступил в действие.
05.08.2014 в 16:33:26
Спасибо, пойду изучать.
05.08.2014 в 16:51:52
fiber написал : Экран медный, лента.
если сечение не менее рабочих проводников, то можно использовать в качестве защитного - см. ПУЭ п. 1.7.126.
05.08.2014 в 17:07:18
Alexiy написал : если сечение не менее рабочих проводников, то можно использовать в качестве защитного - см. ПУЭ п. 1.7.126.
Это я уяснил. Теперь вопрос - как определить сечение. Марка кабеля неизвестна, известно что финский.
05.08.2014 в 17:27:12
fiber написал : как определить сечение.
с помощью микрометра и калькулятора.
05.08.2014 в 17:27:42
Alexiy написал : если сечение не менее рабочих проводников, то можно использовать в качестве защитного - см. ПУЭ п. 1.7.126.
По ГОСТ Р 50571.5.54 при утечке 10мА сечение защитного проводника не менее 10мм2 по меди, может не проходить.
05.08.2014 в 17:37:24
ink_mast написал : ГОСТ Р 50571.5.54
в действие ещё не вступил - вы в курсе?
05.08.2014 в 17:53:22
ink_mast написал : А вы в курсе,
честно говоря нет. Спасибо.
Осталось только найти такое "стационарное оборудование с токами утечки, превышающими 10 мА" Это ж сопротивление изоляции менее 0,022 МОм!
05.08.2014 в 18:01:42
Alexiy написал : Осталось только найти такое "стационарное оборудование с токами утечки, превышающими 10 мА"
Требование пришло из ГОСТ Р 50571.22-2000 Заземление оборудования обработки информации. 707.471.3.3 Дополнительные требования для оборудования обработки информации с токами утечки выше 10 мА....
Еще сауны например.
05.08.2014 в 18:35:39
fiber написал : Теперь вопрос - как определить сечение. Марка кабеля неизвестна, известно что финский.
Фото расчлененного конца пациента на фоне метрической или дюймовой линейки пожалуйста (если получится в нормальном разрешении).
05.08.2014 в 20:39:59
fiber написал : Марка кабеля неизвестна, известно что финский.
И чего, маркировки на кабеле нет? Не верю. На финнов не похоже. Применяли такой кабель для питания АД от ПЧ. Там было, что сечение экрана равно сечению жилы.
05.08.2014 в 22:33:25
fiber написал : Теперь вопрос - как определить сечение.
а косвенно, по сопротивлению
06.08.2014 в 00:38:00
Костян челяб написал : И чего, маркировки на кабеле нет? Не верю. На финнов не похоже. Применяли такой кабель для питания АД от ПЧ. Там было, что сечение экрана равно сечению жилы.
Маркировка то наверное есть - только кабель уже закопан в ПНД гофре, и торчит его по несколько см из нее. На вид - скрученный экран по толщине похож на 6мм2, но - это же не моножила получается, соответственно токовые характеристики другие.
ПPOPAБ написал : Фото расчлененного конца пациента на фоне метрической или дюймовой линейки
Увы, пока есть только без линейки - завтра прикручу.