Доброго всем времени суток!

Маюсь с вопросом о возможности использования экрана кабеля (кабель типа NYM 4х6 с экраном) в качестве PE проводника. Экран медный, проволочный. Душа не лежит, клиент настаивает.

Может кто ткнет носом в нормативную документацию на эту тему?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.08.2014 в 16:26:38

ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов Или 2013 года, но еще не вступил в действие.

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

05.08.2014 в 16:33:26

Спасибо, пойду изучать.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2014 в 16:51:52

fiber написал : Экран медный, лента.

если сечение не менее рабочих проводников, то можно использовать в качестве защитного - см. ПУЭ п. 1.7.126.

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

05.08.2014 в 17:07:18

Alexiy написал : если сечение не менее рабочих проводников, то можно использовать в качестве защитного - см. ПУЭ п. 1.7.126.

Это я уяснил. Теперь вопрос - как определить сечение. Марка кабеля неизвестна, известно что финский.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2014 в 17:27:12

fiber написал : как определить сечение.

с помощью микрометра и калькулятора.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.08.2014 в 17:27:42

Alexiy написал : если сечение не менее рабочих проводников, то можно использовать в качестве защитного - см. ПУЭ п. 1.7.126.

По ГОСТ Р 50571.5.54 при утечке 10мА сечение защитного проводника не менее 10мм2 по меди, может не проходить.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2014 в 17:37:24

ink_mast написал : ГОСТ Р 50571.5.54

в действие ещё не вступил - вы в курсе?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.08.2014 в 17:47:11

Alexiy написал : в действие ещё не вступил - вы в курсе?

Я то в курсе.

ink_mast написал : Или 2013 года, но еще не вступил в действие.

А вы в курсе, что требование это в действующей редакции ГОСТ Р 50571.5.54-2011 п.543.7?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2014 в 17:53:22

ink_mast написал : А вы в курсе,

честно говоря нет. Спасибо.

Осталось только найти такое "стационарное оборудование с токами утечки, превышающими 10 мА" Это ж сопротивление изоляции менее 0,022 МОм!

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.08.2014 в 18:01:42

Alexiy написал : Осталось только найти такое "стационарное оборудование с токами утечки, превышающими 10 мА"

Требование пришло из ГОСТ Р 50571.22-2000 Заземление оборудования обработки информации. 707.471.3.3 Дополнительные требования для оборудования обработки информации с токами утечки выше 10 мА....

Еще сауны например.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.08.2014 в 18:35:39

fiber написал : Теперь вопрос - как определить сечение. Марка кабеля неизвестна, известно что финский.

Фото расчлененного конца пациента на фоне метрической или дюймовой линейки пожалуйста (если получится в нормальном разрешении).

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

05.08.2014 в 20:39:59

fiber написал : Марка кабеля неизвестна, известно что финский.

И чего, маркировки на кабеле нет? Не верю. На финнов не похоже. Применяли такой кабель для питания АД от ПЧ. Там было, что сечение экрана равно сечению жилы.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

05.08.2014 в 22:33:25

fiber написал : Теперь вопрос - как определить сечение.

а косвенно, по сопротивлению

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

06.08.2014 в 00:38:00

Костян челяб написал : И чего, маркировки на кабеле нет? Не верю. На финнов не похоже. Применяли такой кабель для питания АД от ПЧ. Там было, что сечение экрана равно сечению жилы.

Маркировка то наверное есть - только кабель уже закопан в ПНД гофре, и торчит его по несколько см из нее. На вид - скрученный экран по толщине похож на 6мм2, но - это же не моножила получается, соответственно токовые характеристики другие.

ПPOPAБ написал : Фото расчлененного конца пациента на фоне метрической или дюймовой линейки

Увы, пока есть только без линейки - завтра прикручу.

0