ts_007 написал :
- Если ставлю УЗО 25А10мА можно после него поставить АВ 16А (например стиралка) и АВ 16А (например водогрей)? Или после УЗО суммарный ток АВ должен быть не больше тока УЗО?
ts_007 написал :
1.Классика жанра Ввод32А->УЗО 25/10->несколько АВ 16А.
Если учесть вводную
ts_007 написал :
Прошу сильно не пинать, но прошу пояснить:
ПУЭ-7 написал :
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Это букварём по затылку... А далее "матом":
ГОСТ 27570.0-87 написал :
13.2.
для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;
для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;
Что в переводе означает: абсолютно исправная стиральная машина может иметь ток утечки 3,5 мА (что УЖЕ более чем 1/3 номинала УЗО) + 1,5 мА водонагреватель что равно 1/2 номинала УЗО (без учета тока утечки проводников и штепсельных соединителей)= 5мА при которых абсолютно исправное УЗО имеет полное право отключить нагрузку.