dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20759

08.08.2014 в 02:23:38

Abrikos написал : можно упасть до 13+13

Эх, любите вы экзотику которую нельзя(трудно) купить .:)

0

Да, ни фига.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.08.2014 в 02:51:21

dokar написал : Эх, любите вы экзотику которую нельзя(трудно) купить .:)

Если бы я был настоящим мастером и у меня было много работы, наверное, заказал бы и держал дома на всякий случай несколько 1-полюсных и 2-полюсных на 13А. АВВ или SЕ, как популярные в народе марки. А вообще, пора уже организовать массовое протестное движение электриков за доступность номиналов 8А и 13А. :)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.08.2014 в 02:58:53

BV написал : искать замучаешься.....

Так никто же их не спрашивает и поэтому под заказ. Многие считают, что они вообще нафиг не нужны. А я думаю, что в некоторых случаях пригодились бы.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.08.2014 в 08:53:00

Abrikos написал : защита УЗО от перегрузки вышестоящим автоматом не нужна.

шо, опять?

ПУЭ 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

08.08.2014 в 08:53:32

ts_007, для ванной оптимально будет УЗО 25 + розетки 16 + свет 6. На свет 6А - выше крыши.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123156

09.08.2014 в 13:15:16

Alexiy написал : Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

Если на линии стоит одно УЗО и ниже два автомата номиналом в сумме меньше УЗО, разве защита не обеспечивается?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20759

09.08.2014 в 14:11:27

BV написал : разве защита не обеспечивается?

Безусловно обеспечивается.

Alexiy написал : 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Вот эта рекомендация наверное и подвигает проэктировщиков нафаршировывать щиты - диффавтоматами. Потом пойди разбери утечка , перегруз (может АВ не держит ) или КЗ." Деревенский" электрик - сразу разберется ?

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123156

09.08.2014 в 14:37:09

dokar написал : Потом пойди разбери утечка , перегруз (может АВ не держит ) или КЗ

на дифах есть индикация что именно сработало... а Вы разве не знали? ;)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.08.2014 в 15:31:13

главное, чтобы деревенский электрик с бодуна сообразил. кстати iDif K и АД63К не имеют индикации срабатывания.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

09.08.2014 в 16:15:42

Alexiy написал : шо, опять?

Я ж про фиксированную нагрузку. :) А вообще, я люблю классику: http://savepic.su/4259431.jpg Лучшее решение для мощных ответственных потребителей и для ввода (с селективным блоком и контактами для дист. откл.). К черту нулевые шины и лишние зажимы и контакты! Экземпляр на фото - 99 Евро в ценах 2006 года. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123156

09.08.2014 в 17:29:15

andrewkhv написал : . кстати iDif K и АД63К не имеют индикации срабатывания.

расплата за миниатюрность

0