Прошу сильно не пинать, но прошу пояснить:

  1. Если ставлю УЗО 25А10мА можно после него поставить АВ 16А (например стиралка) и АВ 16А (например водогрей)? Или после УЗО суммарный ток АВ должен быть не больше тока УЗО?
  2. Какие лучше УЗО шнейдер серия acti по типу брать: АС или А или Asi. Кондеры инверторные, стиралка с инверторным движком и холодильник из этой оперы.
  3. Можно ли в подъезд поставить УЗО Шнейдер Easy с отключением 100мА или 300 мА.
0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.08.2014 в 18:56:37

  1. Если вышестоящий автомат не более 25А, то после УЗО может быть сколько угодно автоматов.
  2. АС достаточно.
  3. Оно электронное = нафиг не нужно.
0
Аватар пользователя
ts_007

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владимир

Сообщений: 62

07.08.2014 в 20:14:57

1.Классика жанра Ввод32А->УЗО 25/10->несколько АВ 16А.

  1. Но можно и А?
  2. Акти в подъезд дорого. А у Домового нет 100мА.
0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

07.08.2014 в 20:21:13

ts_007 написал : с отключением 100мА или 300 мА.

Если не селективное (S)- толку от него .При внезапно возрастающей утечке сработает вместе с 10мА, отрубив квартиру.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

07.08.2014 в 20:23:47

ts_007 написал : УЗО 25/10

На всю хату ?:)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.08.2014 в 20:39:32

  1. На стиралку достаточно и 30 мА, а на водогрей лучше диф 16А-10мА
  2. Можно и А.
  3. А оно нужно? Сомневаюсь.
0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

07.08.2014 в 21:44:13

ts_007 написал : 1.Классика жанра Ввод32А->УЗО 25/10->несколько АВ 16А

так нельзя, УЗО перегружено и не защищено

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.08.2014 в 22:26:38

ts_007 написал :

  1. Если ставлю УЗО 25А10мА можно после него поставить АВ 16А (например стиралка) и АВ 16А (например водогрей)? Или после УЗО суммарный ток АВ должен быть не больше тока УЗО?

ts_007 написал : 1.Классика жанра Ввод32А->УЗО 25/10->несколько АВ 16А.

Если учесть вводную

ts_007 написал : Прошу сильно не пинать, но прошу пояснить:

ПУЭ-7 написал : 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Это букварём по затылку... А далее "матом":

ГОСТ 27570.0-87 написал : 13.2.
для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;

для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;

Что в переводе означает: абсолютно исправная стиральная машина может иметь ток утечки 3,5 мА (что УЖЕ более чем 1/3 номинала УЗО) + 1,5 мА водонагреватель что равно 1/2 номинала УЗО (без учета тока утечки проводников и штепсельных соединителей)= 5мА при которых абсолютно исправное УЗО имеет полное право отключить нагрузку.

0
Аватар пользователя
ts_007

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владимир

Сообщений: 62

07.08.2014 в 23:27:31

dokar написал : На всю хату ?

Нет конечно. Хочу туалет и ванну под 10мА подтянуть... И лоджии...

Slonobas написал : так нельзя, УЗО перегружено и не защищено

Чуть поясните где перегружено(2 АВ по 16А?) и чем не защищено(вводной на 32А?). Тогда как же правильно УЗО воткнуть? Как использовать в схеме: ввод 32А- кучка УЗО на групповые линии,в т.ч. УЗО 25А10мА и после АВ16А и АВ10А? Или тоже много? Только 16А? Если у меня несколько туалетов, ванн и всякой техники около мокрых мест - делать отдельный щиток для десятка УЗО 25А10мА и 10А автоматы?

Rumato написал :

  1. На стиралку достаточно и 30 мА, а на водогрей лучше диф 16А-10мА

Диф у Шнейдера 2 места занимает, а я в месте ограничен.

ПPOPAБ написал : Что в переводе означает: абсолютно исправная стиральная машина может иметь ток утечки 3,5 мА (что УЖЕ более чем 1/3 номинала УЗО) + 1,5 мА водонагреватель что равно 1/2 номинала УЗО (без учета тока утечки проводников и штепсельных соединителей)= 5мА при которых абсолютно исправное УЗО имеет полное право отключить нагрузку.

Если без мата - то выход один:ставить УЗО 63А 30мА и после него 16А стиралка + 16А водогрей + 16А розеточки и + свет в клозете? Попутно вопросик а как же застекленную лоджию УЗО защитить?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

08.08.2014 в 00:06:19

ts_007 написал : Чуть поясните где перегружено(2 АВ по 16А?) и чем не защищено(вводной на 32А?). Тогда как же правильно УЗО воткнуть?

УЗО должно быть защищено от токов перегрузки автоматом равным его номиналу(обязательно) или на ступень ниже (рекомендуется). Автомат защищающий УЗО от токов перегрузки (тем самым защищая его контакты и работоспособность конструкции в целом) и короткого замыкания, надо устанавливать до УЗО, на всякий случай(короткое в самом УЗО, хотя и маловероятно).

0
Аватар пользователя
ts_007

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владимир

Сообщений: 62

08.08.2014 в 00:19:28

dokar написал : надо устанавливать до УЗО

До УЗО это участок ввод -УЗО или участок УЗО - АВ? Если до УЗО, то схема ввод 32А- группы - АВ 20А - УЗО 25А10мА - АВ 10А+ АВ10А? Совсем запутался. Чтобы больше не мучать никого: ввод АВ32А - группы, в т.ч. УЗО 25А10мА - максимум 16А(можно АВ 6А + АВ 10А) - так можно ввод АВ32А - группы, в т.ч. УЗО 63А30мА - максимум 40А(можно АВ 6А + АВ 10А + АВ 10А + АВ 10А) так тоже можно или как нужно защитить УЗО?

0