07.08.2014 в 23:21:10

Приветствую, Подскажите по возникшей ситуацией. Входное напряжение 90-200В. Естественно поставил стабилизатор (Ресанта), сейчас показывает на выходе на стабилизаторе 220В. Но хоть все приборы работают в полную мощность, продолжаются перепады напряжения, особенно это заметно по лампочкам (постоянно мигают и светят то тускнее, то ярче. Как я понимаю стабилизатор напряжения может только поднимать низкое напряжение, а компенсировать миллисекундное отсутствие напряжение (которое проявляется в виде мелкания лампочек) он не может. В связи с этим стал вопрос: как сделать, чтобы напряжение всегда было 220В и компенсировались миллисекундные провалы.

1) Если я куплю ИБП и подключу его после стабилизатора, а к ИБП уже весь дом это решит проблему? 2) Есть ли другие варианты решения проблемы, т. к. ИБП на 4 кВТ мягко говоря не дешёв?

ИБП планируется http://www.uniongr.ru/production/ups/eaton/document1339.pht ml

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

08.08.2014 в 01:45:33

ArtemP написал : Входное напряжение 90-200В. Естественно поставил стабилизатор (Ресанта)

Модель?

ArtemP написал : Но хоть все приборы работают в полную мощность, продолжаются перепады напряжения, особенно это заметно по лампочкам (постоянно мигают и светят то тускнее, то ярче.

У соседа сварочный день, или лампы мигают от работы стаба, когда реле щелкают, если ваш стаб релейный?

ArtemP написал : Как я понимаю стабилизатор напряжения может только поднимать низкое напряжение, а компенсировать миллисекундное отсутствие напряжение (которое проявляется в виде мелкания лампочек) он не может.

также и понижает высокое. Но быстрые перепады обработать не успевает, от сварки будут лампы мерцать.

ArtemP написал : В связи с этим стал вопрос: как сделать, чтобы напряжение всегда было 220В и компенсировались миллисекундные провалы.

Есть стабы он лайн с двойным преобразованием, если так уж мешает мерцание. Это не дешево.

ArtemP написал : 2) Есть ли другие варианты решения проблемы, т. к. ИБП на 4 кВТ мягко говоря не дешёв?

почему 4 кВт?

ArtemP написал : ИБП планируется http://www.uniongr.ru/production/ups...cument1339.pht ml

ссылка битая.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

08.08.2014 в 02:09:27

  1. Китайские стабилизаторы всегда показывают на выходе значение, близкое к 220. Верить этому не стоит.
  2. У ресанты все модели, работающие от 90 В - релейные. Соответственно, при переключении выводов будут перепады выходного напряжения, что особенно хорошо видно по освещению. Такой проблемы лишены электромеханические стабы, но качественный такой аппарат стоит хороших денег. Вообще - при 90 входящих - что мертвому банки. Нужно бороться с причиной.
0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

08.08.2014 в 08:33:30

пяпа написал : ссылка битая.

Eaton 9130 5000 похоже, в ссылке надо пробел убрать перед ml http://www.uniongr.ru/production/ups/eaton/document1339.phtml Не пойму системы в каких случаях вставляется активная ссылка, а когда в виде простого текста, вроде все одинаково делаю:confused:

0
Аватар пользователя
ArtemP

Местный

Регистрация: 19.07.2014

Москва

Сообщений: 36

08.08.2014 в 21:38:08

Johnny написал : Верить этому не стоит

А почему не нужно верить?

Johnny написал : стоит хороших денег.

да ну наверное раза в 2 будет дороже

0
Аватар пользователя
ArtemP

Местный

Регистрация: 19.07.2014

Москва

Сообщений: 36

08.08.2014 в 21:39:08

Викторыч написал : е пойму системы в каких случаях вставляется активная ссылка,

тоже не понятно

0