mishinik написал :
Вот только хочу разобраться как надо сделать.
Вот это самое и трудное - придумать,хорошо если найдёте нормального монтажника и он вам подскажет как и что,ведь самое трудное придумать как и где будет стоять и висеть,как будет управляться свет,какие розетки и выключатели взять - бюджетные или дизайнерские.
mishinik написал :
Вопрос еще в характеристиках автоматов: вводной - С, на потребители - В?
Если всё будет с "нуля"- то и С достаточно,а более точно можно решить если узнать ожидаемый ток к.з.
mishinik написал :
Нужно ставить отдельное узо 10 мА на стиральную и бойлер?
Если они территориально во влажном помещении(в ванной,что у вас вряд ли) - то 10 мА желательно,но не критично.
mishinik написал :
Или совсем все по другому надо делать?
Ну там много вариантов,у вас очень бюджетно.
А вот тут
дружба написал :
Меняйте все от строителей.
Alex2507 написал :
"щит" выдрать с корнями и выкинуть!
поддержу,уж больно цена вопроса высока.