Аватар пользователя
Good_78rus

Местный

Регистрация: 30.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

23.08.2014 в 00:14:20

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. В квартиру (новый монолит 2010г) Ввод 3 фазы 25А . Сколько Квт выделено. И если можно формулу расчета. Так как одни говорят что 9-11 другие 21-23. Искал поиском не нашел .
Спасибо

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

23.08.2014 в 00:24:14

Если номинальное фазное напряжение считать 220В, то получается 16,5 кВт. Ток фазы умножается на фазное напряжение и умножается на количество фаз.

0
Аватар пользователя
Good_78rus

Местный

Регистрация: 30.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

23.08.2014 в 00:35:24

220 но точное не мерил .

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.08.2014 в 01:18:54

Good_78rus написал : 220 но точное не мерил .

Грубо - 15 кВт, т.к. 16.5 в реале какбэ не выделяют ;) Формула? 220*25*3

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

23.08.2014 в 01:23:06

Good_78rus написал : Так как одни говорят что 9-11 другие 21-23. Искал поиском не нашел . Спасибо

Идете в электросети, говорите адрес и спрашиваете "сколько"...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12694

23.08.2014 в 11:24:55

BV написал : Идете в электросети, говорите адрес и спрашиваете "сколько"...

Вообще-то, не обязательно в идти в сети. Достаточно обратиться к ГИ в обслуживаюйщей дом конторе. Он обязан знать ТУ. У него же это ТУ можно и поиметь ...

haramamburu написал : Грубо - 15 кВт, т.к. 16.5 в реале какбэ не выделяют

Эт точно .... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

23.08.2014 в 11:31:32

haramamburu написал : Грубо - 15 кВт, т.к. 16.5 в реале какбэ не выделяют ;) Формула? 220*25*3

В реале я думаю человека интересует сколько он может забрать без проблем, а не бумажка с округленным числом.

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

24.08.2014 в 00:08:24

x-men написал : В реале я думаю человека интересует сколько он может забрать без проблем, а не бумажка с округленным числом.

5,5 кило с каждой фазы - "без проблем", однофазными потребителями.

0
Аватар пользователя
Good_78rus

Местный

Регистрация: 30.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

24.08.2014 в 01:22:30

Спасибо за ответы.

А еще вопрос такой, каким образом можно высосать больше чем 5.5 кила с одной фазы (при входном автомате 25А).? Читал как то статьи но там было очень много умных слов=)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.08.2014 в 03:34:21

Good_78rus написал : каким образом можно высосать больше чем 5.5 кила с одной фазы (при входном автомате 25А).?

Новейшим нанофазоотсасывателем. Обычно они в продаже на одной полке с гармонизаторами и экономайзерами лежат. :) А если серьезно,- зачем вам это нужно, что подключать собрались?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1917

24.08.2014 в 11:19:48

Good_78rus написал : Читал как то статьи но там было очень много умных слов=)

Судя по интернету, для всего подходит неодимовый магнит...буквально для всего, вот еще (electricity saving box/ . Я тут пытаюсь товарищу счетчик меркурий сжечь вместе с показаниями..чето не получается магнитом.

0
Аватар пользователя
Good_78rus

Местный

Регистрация: 30.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

24.08.2014 в 12:16:02

ПPOPAБ написал : Новейшим нанофазоотсасывателем

Да есть он уже и экономайзер тоже=))) только вот не задача то дом сидит без света то район=))))

надо будет по пробывать неодимовый магнит=)))) еще не пробывал

А серьезно если то праздный интерес так как если была бы возможность такая например еще кило высосать с фазы то разгрупировка получалась намного удобнее и пришлось бы поменьше групп делать. Спасибо мужики

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

24.08.2014 в 12:29:49

Good_78rus написал : ...каким образом можно высосать больше чем 5.5 кила с одной фазы

Заменить "начинку пирожка"... ;) Но именно :

(при входном автомате 25А).?

"без проблемно" и длительно - то никак.

Но действительно :

ПPOPAБ написал :

  • зачем вам это нужно, что подключать собрались?

"это" что - не трёхфазный потреб. ?

0
Аватар пользователя
Tavrovod

Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 702

24.08.2014 в 12:47:23

Good_78rus написал : Спасибо за ответы.

А еще вопрос такой, каким образом можно высосать больше чем 5.5 кила с одной фазы (при входном автомате 25А).? Читал как то статьи но там было очень много умных слов=)

А если стоять и держать клювик?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.08.2014 в 12:51:52

Good_78rus написал : А серьезно если то праздный интерес так как если была бы возможность такая например еще кило высосать с фазы то разгрупировка получалась намного удобнее и пришлось бы поменьше групп делать.

Понятно. В общем то АВ номиналом 25А должен держать 28,75 А (6,325 кВт) сколь угодно долго, но при надлежащем охлаждении и одиночной установке. Однако не все автоматы так точно отстроены и большинство со временем деградируют.

0