Alexiy написал :
я так понимаю, вопрос был про механическую защиту - есть ли оболочка
механическая защита необязательна. В качестве РЕ может использоваться, практически, что угодно...
1.7.121. В качестве РЕ-проводниковв электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
слово "Могут" не зря в тексте. Оно говорит о том, что список того, что может использоваться, ещё не полный;
1.1.17. Для обозначенияобязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует»,«необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данноетребование является преобладающим, а отступление от него должно бытьобосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в видеисключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченныхресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется»означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
в свою очередь, приведён исчерпывающий список того, чего не допускается использовать:
1.7.123. Не допускается использоватьв качестве РЕ-проводников:
металлическиеоболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовойэлектропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводыгазоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей,трубы канализации и центрального отопления;
водопроводныетрубы при наличии в них изолирующих вставок.
По моему, алюминиевого провода, специально выделенного для РЕ, этот список не запрещает.
Вот поэтому я и спросил, у BV, почему он сомневается.