BV написал : 100А вставки установлены.
С каких пор вставки 100А стали защитой кабеля АВВГ 4х16? Там даже 63А - много...
26.08.2014 в 11:31:59
BV написал : 100А вставки установлены.
С каких пор вставки 100А стали защитой кабеля АВВГ 4х16? Там даже 63А - много...
26.08.2014 в 11:39:17
BV написал : Лучше посоветуйте, что купить 16кв Ал
А какие условия прокладки?
Следование моим советам вредит кошельку
26.08.2014 в 11:51:42
ksiman написал : С каких пор вставки 100А стали защитой кабеля АВВГ 4х16?
Это зависит от того, требуется защита от перегрузки или нет. "3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя; ..."
Следование моим советам вредит кошельку
26.08.2014 в 12:07:34
Теперь другие сомнения - надо вообще этот отдельный PE тащить или не париться и разделить PEN на ГЗШ потребителя?
С одной стороны ПУЭ допускает PEN 16мм2 по Ал.
С другой стороны в ПУЭ 7 есть TNCS, TNS но нет TNC. Конкретно в ПУЭ смущает вот эта фраза:
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Подробности: Жилой дом 65х годов. Ввод (щитовая) в подвале. Ввод от ТП приходит в щитовую. Рядом с вводным щитом установлен новый ЯРВ-100А и после него 40 метров по фасаду.... Понятно, что лучше было брать кабель 5х и не думать.... но что имеем, то имеем....
26.08.2014 в 12:37:23
haramamburu написал : ... ток не помню где.
надо вспомнить, а то будет как с запретом на скрутки. Все слышали что-то такое, но никто не помнит где:D
26.08.2014 в 12:38:23
BV написал : Подробности: Жилой дом 65х годов. Ввод (щитовая) в подвале. Ввод от ТП приходит в щитовую. Рядом с вводным щитом установлен новый ЯРВ-100А и после него 40 метров по фасаду....
а контура заземления нет?
26.08.2014 в 12:45:00
Грэй написал : а то будет как с запретом на скрутки.
А что не так со скрутками? Хотите сказать разрешены? ;)
26.08.2014 в 12:50:54
Грэй написал : надо вспомнить,
...
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу