ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.08.2014 в 11:31:59

BV написал : 100А вставки установлены.

С каких пор вставки 100А стали защитой кабеля АВВГ 4х16? Там даже 63А - много...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

26.08.2014 в 11:39:17

BV написал : Лучше посоветуйте, что купить 16кв Ал

А какие условия прокладки?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

26.08.2014 в 11:51:42

ksiman написал : С каких пор вставки 100А стали защитой кабеля АВВГ 4х16?

Это зависит от того, требуется защита от перегрузки или нет. "3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя; ..."

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

26.08.2014 в 12:07:34

Теперь другие сомнения - надо вообще этот отдельный PE тащить или не париться и разделить PEN на ГЗШ потребителя?

С одной стороны ПУЭ допускает PEN 16мм2 по Ал.

С другой стороны в ПУЭ 7 есть TNCS, TNS но нет TNC. Конкретно в ПУЭ смущает вот эта фраза:

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Подробности: Жилой дом 65х годов. Ввод (щитовая) в подвале. Ввод от ТП приходит в щитовую. Рядом с вводным щитом установлен новый ЯРВ-100А и после него 40 метров по фасаду.... Понятно, что лучше было брать кабель 5х и не думать.... но что имеем, то имеем....

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

26.08.2014 в 12:19:36

BV написал : В ПУЭ есть слова "отдельный PE не менее 16Ал"

не может быть.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

26.08.2014 в 12:23:09

BV написал : С другой стороны в ПУЭ 7 есть TNCS, TNS но нет TNC .

  • это вы неправильно написали. Раз -

BV написал : ПУЭ допускает PEN 16мм2 по Ал.М

  • это как раз и есть TNC. - а

BV написал : TN-C-S.

  • это разделение TNC - на щите потребителя.
0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.08.2014 в 12:27:48

Грэй написал : не может быть.

Есть что то такое... ток не помню где.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

26.08.2014 в 12:37:23

haramamburu написал : ... ток не помню где.

надо вспомнить, а то будет как с запретом на скрутки. Все слышали что-то такое, но никто не помнит где:D

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

26.08.2014 в 12:38:23

BV написал : Подробности: Жилой дом 65х годов. Ввод (щитовая) в подвале. Ввод от ТП приходит в щитовую. Рядом с вводным щитом установлен новый ЯРВ-100А и после него 40 метров по фасаду....

а контура заземления нет?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.08.2014 в 12:45:00

Грэй написал : а то будет как с запретом на скрутки.

А что не так со скрутками? Хотите сказать разрешены? ;)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.08.2014 в 12:50:54

Грэй написал : надо вспомнить,

...

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу