BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

26.08.2014 в 01:29:26

Есть кабель АВВГ 4х16 проложенный по кирпичной стене дома на открытом воздухе на высоте 3 метра длиной около 40 метров. Идет из ВРУ от кабеля с ТП сразу через ЯРВ-100А и далее 40м на ввод помещения. Можно ли провести рядом дополнительно Ал жилу (в изоляции) и сделать её PE ?

Понятно что кабель сменить правильнее, но вопрос не в этом...

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

26.08.2014 в 07:18:09

а что мешает так сделать, в чём сомнения?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.08.2014 в 07:47:28

Можно :) А защита на кабель есть?

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

26.08.2014 в 09:15:59

ksiman написал : А защита на кабель есть?

Ну раз ЯРВ стоит, рядом должны валятся предохранители.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.08.2014 в 09:57:02

camper написал : Ну раз ЯРВ стоит, рядом должны валятся предохранители.

я так понимаю, вопрос был про механическую защиту - есть ли оболочка - гофра, металлорукав, труба, короб... Если есть стальная труба, то её можно в качестве PE использовать, а если гофра, то придётся провод в ту же гофру к кабелю пихать. АВВГ имеет атмосферостойкую оболочку, а какая оболочка предполагается у дополнительной жилы?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

26.08.2014 в 10:14:43

camper написал : Ну раз ЯРВ стоит,рядом должны валятся предохранители.

ЯРВ - муха не сидела, 100А вставки установлены. Кабель без мех защиты

Alexiy написал : а какая оболочка предполагается у дополнительной жилы?

Лучше посоветуйте, что купить 16кв Ал....

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

26.08.2014 в 10:20:35

Alexiy написал : я так понимаю, вопрос был про механическую защиту - есть ли оболочка

механическая защита необязательна. В качестве РЕ может использоваться, практически, что угодно... 1.7.121. В качестве РЕ-проводниковв электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: слово "Могут" не зря в тексте. Оно говорит о том, что список того, что может использоваться, ещё не полный; 1.1.17. Для обозначенияобязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует»,«необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данноетребование является преобладающим, а отступление от него должно бытьобосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в видеисключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченныхресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется»означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.Слово «может» означает, что данное решение является правомерным. в свою очередь, приведён исчерпывающий список того, чего не допускается использовать: 1.7.123. Не допускается использоватьв качестве РЕ-проводников: металлическиеоболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовойэлектропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводыгазоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей,трубы канализации и центрального отопления; водопроводныетрубы при наличии в них изолирующих вставок. По моему, алюминиевого провода, специально выделенного для РЕ, этот список не запрещает. Вот поэтому я и спросил, у BV, почему он сомневается.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

26.08.2014 в 10:27:14

Грэй написал : По моему, алюминиевого провода, специально выделенного для РЕ, этот список не запрещает.

  • тоже так считаю.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

26.08.2014 в 11:06:30

"1.7.128. В системе ТN для обеспечения требований 1.7.88 нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками."

К чему тут отсылка к 1.7.88?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

26.08.2014 в 11:13:46

ВТБ! написал : К чему тут отсылка к 1.7.88

  • видимо ... - чтобы не путали пе проводник и проводник заземления.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

26.08.2014 в 11:25:25

Грэй написал : Вот поэтому я и спросил, у BV, почему он сомневается.

Друзья, если я что-то упустил, забыл.... Вы можете поправить и напомнить :)

В ПУЭ есть слова "отдельный PE не менее 16Ал" так что вроде все ОК.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу