Аватар пользователя
Kuduhapu

Местный

Регистрация: 24.08.2014

Москва

Сообщений: 7

26.08.2014 в 17:05:31

#4687130

Привет.

Всё, что ниже, пока, — лишь идея. Т.е. ремонт ещё даже не начался, но хочется спланировать сразу максимально с учетом всех, возможно возникающих в будущем, желаний.

В проекте есть неотключаемые линии. Подумалось, что неплохо было бы иметь возможность превращать отключаемые розетки в неотключаемые. Сначала подумал, что каждую, но... вы понимаете. Осознал, что совсем не обязательно все розетки деалть с возможностью коммутации, достаточно на комнату несколько. Все эти изыскания вызваны не только необходимостью наличия неотключаемых линий, там ещё кое-какие задумки.

Итак, реализация. Кабель 5x2,5 к первой группе розеток из трех штук. В кабеле: PE, земля и три фазных жилы одна из которых будет общая для всех некоммутируемых розеток, а две других пойдут на две отдельных коммутируемых розетки. Соответсвенно, к следующей группе из трех идёт 4x2,5 (можно тот же 5x2,5 но с одним не используемым). Все соединения — гильзованием. На комнату два 5x2,5 закидываю и имею возможность организовать до четырёх коммутируемых розеток.

Подводные камни?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

26.08.2014 в 17:12:30

#4687139

Нельзя иметь общие ноль и землю для различных групповых линий. ПУЭ.

0
Аватар пользователя
Kuduhapu

Местный

Регистрация: 24.08.2014

Москва

Сообщений: 7

26.08.2014 в 17:16:38

#4687144

Это одна группа. К одному УЗО.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

26.08.2014 в 17:34:49

#4687177

Kuduhapu, а, "коммутируемые розетки" - это как?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.08.2014 в 17:36:34

#4687179

Kuduhapu, Ввод трехфазный? Можете нарисовать что Вы хотите? Всю голову сломал, не могу понять.

0
Аватар пользователя
Kuduhapu

Местный

Регистрация: 24.08.2014

Москва

Сообщений: 7

26.08.2014 в 17:39:46

#4687183

Грэй написал : Kuduhapu, а, "коммутируемые розетки" - это как?

Убедили. Всем спасибо. Прошу прощения за беспокойство.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

26.08.2014 в 18:45:51

#4687251

Kuduhapu написал : Убедили.

вроде, никто и не убеждал;

Kuduhapu написал : Всем спасибо. Прошу прощения за беспокойство

вы не хотите продолжать, потому что это что-то секретное? - тогда надо нажать на кнопку "закрыть тему" )

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

27.08.2014 в 01:22:53

#4687824

Думаю, ТС хотел сказать, что "не коммутируемые розетки" - это те, которые он полностью скоммутирует во время ремонта. А коммутируемые - это либо 1, которую он подключит, но, в будущем сможет добавить к ней еще несколько, либо просто коробка с заложенным проводом: понадобится - добавит, нет - так и будет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

27.08.2014 в 10:55:16

#4688124

Kuduhapu написал : Это одна группа. К одному УЗО.

Это разные группы, тк разные автоматы.

Johnny написал : Нельзя иметь общие ноль и землю для различных групповых линий. ПУЭ.

И глупо делать отключаемы и неотключаемые на одном УЗО. Забудьте про 5х2.5 на одной фазе.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.08.2014 в 13:20:32

#4688314

Johnny написал : Нельзя иметь общие ноль и землю для различных групповых линий. ПУЭ.

это как? в щите и 0 и земля общие для нескольких групп

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.08.2014 в 13:22:53

#4688318

Kuduhapu написал : В кабеле: PE, земля и три фазных жилы

у ТС о нуле вообще ни слова:)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.08.2014 в 13:41:39

#4688333

luzgin написал : у ТС о нуле вообще ни слова

Зато две земли и три фазы :) Наверное одна земля сигнальная...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

27.08.2014 в 14:12:29

#4688381

luzgin написал : это как? в щите и 0 и земля общие для нескольких групп

Это когда пропадает ноль на люстре, а его берут от розеточной линии :)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

27.08.2014 в 14:24:21

#4688399

Непонятно о чем речь идет - об отключаемых/неотключаемых или, например, об одной управляемой (выключателем, реле) розетке в каждом блоке.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

27.08.2014 в 15:42:15

#4688490

luzgin написал : это как?

Настолько глухо? Нуль один для 3х (одноименных) фаз! Нагружаем эти фазы по 16А, по нулю сколько побежит?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу