Уважаемы мастера, пожалуйста, покритикуйте схему щитка. Рисовал опираясь на уже рассмотренные тут схемы. Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.08.2014 в 19:05:33

Довольно неплохо, но:

  • ТП повис в воздухе
  • вытяжку СУ посадить на освещение
  • зачем в кладовке розетка?
0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

27.08.2014 в 19:13:11

Сечения кабеля не указано. 6-ое УЗО - просто нечто. Чересчур наверчено,можно и сократить.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.08.2014 в 19:16:18

serj12 написал : 6-ое УЗО - просто нечто.

Похоже в кладовке что-то намечается, раз туда отдельное УЗО и розетку ;) Рабочий кабинет? Потайная комната? Сервер?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

27.08.2014 в 19:21:53

ksiman написал : Сервер?

Если тип А - то вполне реально...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
2RR

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Балашиха

Сообщений: 97

27.08.2014 в 20:03:40

ksiman написал : Довольно неплохо, но:

  • ТП повис в воздухе
  • вытяжку СУ посадить на освещение
  • зачем в кладовке розетка?

Не совсем вас понял по поводу теплого пола. По поводу вытяжки в СУ поправлю. Розетка в кладовке под установку сушильного автомата, т.к. балкон будет присоединяться к квартире.

0
Аватар пользователя
2RR

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Балашиха

Сообщений: 97

27.08.2014 в 20:04:11

ksiman написал : Похоже в кладовке что-то намечается, раз туда отдельное УЗО и розетку ;) Рабочий кабинет? Потайная комната? Сервер?

Не, просто сушильный автомат...

0
Аватар пользователя
2RR

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Балашиха

Сообщений: 97

27.08.2014 в 20:06:46

serj12 написал : Сечения кабеля не указано. 6-ое УЗО - просто нечто. Чересчур наверчено,можно и сократить.

С сечением кабеля все стандартно - 2.5 розетки и духовку, 1.5 на освещение и теплый пол + вентиляторы в СУ, на варочную 3х6. Разъясните про 6-ое УЗО, оно лишнее? Можно по имеющимся раскидать? Просто ракидывал по номиналам автоматов полсе УЗО нагрузку.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.08.2014 в 20:20:07

6 УЗО можно убрать, розетку и свет в кладовке подцепить на другое УЗО (например 4). На автомат ТП питание не подходит ;)

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

28.08.2014 в 04:04:18

2RR написал : покритикуйте схему щитка

Возможно завышен номинал вводного автомата, как для сечения ввода, так и как для 1-но фазного ввода, для которого предел 11 кВт, чтоб не было большого пожароопасного тока!

МГСН 2.01-99 написал : 7.3.11. Для квартир и одноквартирных домов (коттеджей) с электроводонагревателем или полностью электрифицированных (III и IV уровень электрификации быта) следует, как правило применять трехфазные вводы.

МГСН 3.01-01 написал : ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

5.70. … Трехфазные вводы следует выполнять при наличии трехфазных электроприемников, а также при нагрузке на вводе более 11 кВт. …

Вместо ВН лучше использовать АВ, дублирование защиты от сверх токов, хоть и мизерное, но повышение селективности, может оказаться дешевле!

Как минимум, часть ВДТ не согласована с вышестоящим автоматом!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

В части линий завышены, существенно завышены номиналы автоматов!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Плохая восстанавливаемость электроснабжения по общим группам, так как при худшем способе применения дифзащиты,

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …

7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …

, схема реализована так, что необученные люди не будут иметь возможность быстро, при уверенной утечке 1-2 минуты, до прихода опытного электрика, методом научного тыка, клацая автоматами, ВДТ, до чего интуитивно сами могут додуматься необученные люди, локализовать, отключить неисправные группы и восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества, из-за не включающейся из-за аварии обще групповой исправной дифзащиты, существенно повышает вероятность, так как при такой схеме для поиска некоторых аварий требуется вскрытие щита, что вместо устранения аварии из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности, спешно приглашенным, электриком тупо будет исключена не включающаяся из-за аварии исправная дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, на аналогичном форуме, что опасно так как авария останется и не будет защиты от некоторых аварий, от которых единственной защитой является только ВДТ!

СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.

А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.

СП 31-110-2003 написал : 4.45 … В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-lla. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается. …

Неоправданно завышенное, не оптимальное, количество групп.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.08.2014 в 06:55:43

Ну вот, неожиданно пришёл Посетитель и всё стало плохо... :) Формально розетки нельзя ставить в кладовках, на балконах и лоджиях, но мало кто эти требования исполняет.

0
Аватар пользователя
2RR

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Балашиха

Сообщений: 97

28.08.2014 в 11:14:22

[QUOTE=Посититель;4689426[/QUOTE] Да... круто вы схему раскритиковали, спасибо. Увидел еще свои упущения. На вход поставил только прерыватель нагрузки без автомата. Теперь дополнил автоматом на 50А как вы посоветовали. Честно не разглядел, сильно завышенных номиналов автоматов, если только на холодильнике и морозильнике - заменил на 6А. Так же убрал одно УЗО и завел освещение и розетки в кладовке(пусть нельзя, но очень надо) на УЗО 4. По поводу не оптимально, сложно разобраться не обученным людям - это мой первый опыт, смотрел на примеры и раскидывал. В этот щиток без меня вряд ли кто-то будет залезать. Выкладываю схему с исправлениями. Да, прошу прощения, забыл указать, что дом достаточно новый, проводка трехпроводная медь от застройщика.

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

28.08.2014 в 12:33:13

2RR написал : На вход поставил только прерыватель нагрузки без автомата. Теперь дополнил автоматом на 50А как вы посоветовали.

Масло маслянное - либо АВ,либо ВН.

2RR написал : сли только на холодильнике и морозильнике - заменил на 6А.

Нахрена,что б при пуске выбивало?Характеристика В - это очень чувствительно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.08.2014 в 12:42:02

Вертайте взад :)

  • Современный холодильник может запускается под В6, но древние агрегаты будут его выбивать. Да и нет смысла так сильно занижать его номинал.
  • На вводе выберите что-то одно.
  • Подведите наконец питание на ТП кухни ;)
0
Аватар пользователя
2RR

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Балашиха

Сообщений: 97

28.08.2014 в 14:41:55

ksiman написал : Вертайте взад :)

Товарищи, извеняйте, психанул и переделал все по-новой:cool:. На мой взгляд, сделал более логичную разбивку по потребителям. Посмотрите пожалуйста такой вариант.

0