Homa
Homa
Новичок

Регистрация: 22.11.2007

Подольск

Сообщений: 17

28.08.2014 в 21:24:09

День добрый, мастера.

Задумал замену всей электрики в панельной трешке п-44. Просьба дать свою оценку плана разводки и внутриквартирного щитка. Спасибо!

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2014 в 21:35:01

УЗО 63А-10 мА не существует, меняете на 30 мА и нормально. Сеть выдержит такой проточник?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.08.2014 в 21:43:10

Rumato написал : Сеть выдержит такой проточник?

На время пользования проточником можно и отключить все приборы в квартире... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2014 в 21:57:28

sergey_sav написал : На время пользования проточником можно и отключить все приборы в квартире...

Начальник на прошлой работе сделал себе проточник от линии электроплиты. Сказал всем домашним - не включать одновременно! Да кто ж его послушает... Итог - привет ремонт.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

28.08.2014 в 22:04:16

На холодильник УЗО 25/0,03 или сначала АВ на 13 А, а после УЗО 16/0,03(второй вариант даже лучше,т.к. УЗО будет защищено автоматом меньшего номинала,чем само УЗО)

0
Homa
Homa
Новичок

Регистрация: 22.11.2007

Подольск

Сообщений: 17

28.08.2014 в 22:25:12

Rumato написал : УЗО 63А-10 мА не существует, меняете на 30 мА и нормально. Сеть выдержит такой проточник?

Понял, поменяю, спасибо.

Проточник будет примерно 8кВт. Использоваться будет, конечно же, исключительно при моем надзоре. А скорее всего буду вырубать всю квартиру, кроме проточника и света в ванной )))))

0
Homa
Homa
Новичок

Регистрация: 22.11.2007

Подольск

Сообщений: 17

28.08.2014 в 22:27:31

D_A_N написал : На холодильник УЗО 25/0,03 или сначала АВ на 13 А, а после УЗО 16/0,03(второй вариант даже лучше,т.к. УЗО будет защищено автоматом меньшего номинала,чем само УЗО)

Понял, поменяю на 25/0,03

Есть еще вопрос: В щитке что ставить? Рубильник? Или АВ на 50А + УЗО 63А/0,3? Дом 1998 года, алюм, и в щитке хаос...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2014 в 22:30:32

Homa написал : Проточник будет примерно 8кВт.

Автомата на 40А будет достаточно. А кабель все же 10-ку.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2014 в 22:31:14

Homa написал : В щитке что ставить?

Автомат

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

28.08.2014 в 22:35:57

Homa написал : Понял, поменяю на 25/0,03

Есть еще вопрос: В щитке что ставить? Рубильник? Или АВ на 50А + УЗО 63А/0,3? Дом 1998 года, алюм, и в щитке хаос...

В щитке этажном? Там АВ надо, рубильник не имеет защиты.

Можно еще,как предложение - группы 12(балкон) и 13(кондей), перенести на нижние УЗО ,а на группу 6(санузел) поставить, опять же, АВ на 13 А и УЗО 16/0,01 ,что позволит более надежно защитить "мокрое" помещение.Или же оставить АВ на 16А, и поставить после него УЗО 25/0,01

0
Homa
Homa
Новичок

Регистрация: 22.11.2007

Подольск

Сообщений: 17

28.08.2014 в 22:48:02

D_A_N написал : В щитке этажном? Там АВ надо, рубильник не имеет защиты.

Можно еще,как предложение - группы 12(балкон) и 13(кондей), перенести на нижние УЗО ,а на группу 6(санузел) поставить, опять же, АВ на 13 А и УЗО 16/0,01 ,что позволит более надежно защитить "мокрое" помещение.Или же оставить АВ на 16А, и поставить после него УЗО 25/0,01

Балкон тоже хотелось бы хорошо защитить - продуваемое место, дождь... Если кондей перенесу на нижнее УЗО, а балкон с СУ под защиту 25/0,01 будет нормально?

В щитке только один автомат на 40А? На вход в квартиру общий автомат тоже на 40А? Не мало?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу