D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

28.08.2014 в 23:01:14

Homa написал : Балкон тоже хотелось бы хорошо защитить - продуваемое место, дождь... Если кондей перенесу на нижнее УЗО, а балкон с СУ под защиту 25/0,01 будет нормально?

В щитке только один автомат на 40А? На вход в квартиру общий автомат тоже на 40А? Не мало?

что кроме света на балконе будет? если только свет,то можно и под 63/0,03, да простят меня гуру форума...

В щитке на 40А,а проточник у вас под 50 А..что-то не то...надо тогда и на проточник 40 А ставить,а то будете бегать на площадку из ванной включать АВ, хотя и 40 на 40 тоже не вариант,какой автомат быстрее отрубится неизвестно,опять же бегать на площадку в мыле))

переговорите с электриками УК, узнайте, может можно на площадке поставить АВ на 50.

0
Homa
Homa
Новичок

Регистрация: 22.11.2007

Подольск

Сообщений: 17

28.08.2014 в 23:04:52

В щитке на этаже - АВ 63А В щитке квартирном - АВ 50А Так?

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

28.08.2014 в 23:13:32

Homa написал : В щитке на этаже - АВ 63А В щитке квартирном - АВ 50А Так?

все зависит от сечения кабеля до этажного щитка, и сечения кабеля от этажного,до квартирного

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

29.08.2014 в 00:56:14

Homa написал : В щитке на этаже - АВ 63А

А проектно что было установлено,на сколько ампер?А то до 125 А дело дойдёт :)

Homa написал : Балкон тоже хотелось бы хорошо защитить - продуваемое место, дождь...

Вот тут хорошо написано http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=862943&viewfull=1#post862943

Homa написал : Просьба дать свою оценку плана разводки и внутриквартирного щитка.

Вы там с вентилятором поосторожней - в него и 1.5 мм2 заводить страшно(уж больно клеммники нежные),а 2.5 и подавно.

0

И это пройдёт ...

Homa
Homa
Новичок

Регистрация: 22.11.2007

Подольск

Сообщений: 17

01.09.2014 в 18:33:08

Спасибо всем откликнувшимся. Переделал схему с учетом замечаний. Еще пару вопросов. Автоматы В или С и 4,5 или 6,0???

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.09.2014 в 18:39:46

А зачем УЗО 40А-30 мА? Брали бы уже все на 63, для красоты. Возьмите В, если бюджет позволяет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.