29.08.2014 в 16:59:41
Добрый день. оч. прошу покритиковать схему щитка в трешке. Дом 16-ти этажный, панель, вводной автомат на 40А. Таплые полы и нагреватель в ванне не планирую. Не переборщил ли??? Заранее спасибо!
29.08.2014 в 17:15:44
m-evgeny написал : Добрый день.
Добрый. Не понятно где стоит первый автомат - в подъезде или в квартире(надпись 42 модуля смущает).
m-evgeny написал : Таплые полы
Тёплые. Даже в ванной?
m-evgeny написал : Не переборщил ли???
УЗО 63 А можно и на 40 А поменять,но не суть.По количеству линий - можно и ужать некоторые,но это по месту смотреть надо. Там где два автомата под УЗО нулевую шинку можно не ставить.
И это пройдёт ...
29.08.2014 в 17:35:38
Свет не смешивайте с розетками, вынесите его на пару своих УЗО.
29.08.2014 в 17:40:17
Вводной автомат на 40а, будет в подъездном общем щитке, он перед УЗМ стоит. Теплые полы даже в ванной не будет, т.к. на полу будет клеевая пробка (мягко, тепло, красиво, уже так делали себе). УЗО поменяю на 40а, спасибо. А 42 модуля - это какого размера покупать сам щиток. Спасибо за коммент
29.08.2014 в 17:40:59
Johnny написал : Свет не смешивайте с розетками, вынесите его на пару своих УЗО.
Ок, спасибо.
29.08.2014 в 17:50:37
"Квартирный" автомат 40А лучше заменить на рубильник (ВН). Не вздумайте купить щит по количеству модулей, обязательно оставьте свободное место для прокладки проводов и нулевых шинок.
29.08.2014 в 18:09:21
m-evgeny написал : А 42 модуля - это какого размера покупать сам щиток.
Это случайно не UK530 (3*14=42 мод)? Тесные щитки, особенно, если набивать под завязку.
29.08.2014 в 18:17:17
m-evgeny, Сигнализацию лучше вынести из под УЗО. Счетчик у вас получается перед подъездным автоматом или на схеме ваш квартирный на 40А, который стоит в щитке?
29.08.2014 в 19:29:40
D_A_N написал : m-evgeny,
Сигнализацию лучше вынести из под УЗО. Счетчик у вас получается перед подъездным автоматом или на схеме ваш квартирный на 40А, который стоит в щитке?
Добрый день. Почему вывести? На схеме первый автомат на 40а - это имелся ввиду как раз подъедный автомат, в квартире начнется с УЗМ.
29.08.2014 в 19:31:03
Юрка написал : Это случайно не UK530 (3*14=42 мод)? Тесные щитки, особенно, если набивать под завязку.
Не, я пока не выбирал щиток, это просто для себя посчитал, сколько надо минимум. А так на шнайдере планировал все собрать, боагодаря советам на форуме собрать самому вполне реально. На прошлой квартире уже собирал, на шнайдере.
29.08.2014 в 19:31:36
Johnny написал : "Квартирный" автомат 40А лучше заменить на рубильник (ВН). Не вздумайте купить щит по количеству модулей, обязательно оставьте свободное место для прокладки проводов и нулевых шинок.
Спасибо за совет!
29.08.2014 в 19:49:43
Еще совет,сделайте поводы для разводных коробок розеток 4мм медь,а уже спуски по 2.5мм медь.И какова мощность варочной поверхности?Что то "крутой" под нее провод...
29.08.2014 в 19:52:37
Да и еще-мощность кондиционеров общая?
29.08.2014 в 21:15:29
m-evgeny написал : Почему вывести?
ПУЭ п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.). А у вас оно к тому же еще и в группе с холодильником, который может повлиять на работу УЗО.Вы же не зря их сделали неотключаемыми,чтоб уезжать надолго,а холодильник и сигнализация работали,ну и представьте,что УЗО сработает из-за холодильника,или ложно,или еще из-за чего-то, и останетесь вы без сигнализации...вот как-то так))
m-evgeny написал : На схеме первый автомат на 40а - это имелся ввиду как раз подъедный автомат, в квартире начнется с УЗМ.
тогда вам действительно лучше поставить рубильник в квартирном щитке,т.к. смысла от квартирного 40 А никакого не будет(разве,что на площадку не бегать включать,если выбьет,да и то неизвестно какой первым, номиналы-то у них одинаковые,оба по 40). Кстатит, у вас вводной кабель 3х10, на него можно поставить АВ 50А(поговорите с местными электриками), это увеличить вашу мощность,а в квартирном щитке,как и было написано выше рубильник.
29.08.2014 в 22:07:46
ТиПКиП написал : Еще совет,сделайте поводы для разводных коробок розеток 4мм медь,а уже спуски по 2.5мм медь.И какова мощность варочной поверхности?Что то "крутой" под нее провод...
Здравствуйте товарищ оптимизатор. На чём основан совет?