29.08.2014 в 19:49:43

Еще совет,сделайте поводы для разводных коробок розеток 4мм медь,а уже спуски по 2.5мм медь.И какова мощность варочной поверхности?Что то "крутой" под нее провод...

0
ТиПКиП
ТиПКиП
Новичок

Регистрация: 21.03.2011

Славутич

Сообщений: 26

29.08.2014 в 19:52:37

Да и еще-мощность кондиционеров общая?

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

29.08.2014 в 21:15:29

m-evgeny написал : Почему вывести?

ПУЭ п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.). А у вас оно к тому же еще и в группе с холодильником, который может повлиять на работу УЗО.Вы же не зря их сделали неотключаемыми,чтоб уезжать надолго,а холодильник и сигнализация работали,ну и представьте,что УЗО сработает из-за холодильника,или ложно,или еще из-за чего-то, и останетесь вы без сигнализации...вот как-то так))

m-evgeny написал : На схеме первый автомат на 40а - это имелся ввиду как раз подъедный автомат, в квартире начнется с УЗМ.

тогда вам действительно лучше поставить рубильник в квартирном щитке,т.к. смысла от квартирного 40 А никакого не будет(разве,что на площадку не бегать включать,если выбьет,да и то неизвестно какой первым, номиналы-то у них одинаковые,оба по 40). Кстатит, у вас вводной кабель 3х10, на него можно поставить АВ 50А(поговорите с местными электриками), это увеличить вашу мощность,а в квартирном щитке,как и было написано выше рубильник.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.08.2014 в 22:07:46

ТиПКиП написал : Еще совет,сделайте поводы для разводных коробок розеток 4мм медь,а уже спуски по 2.5мм медь.И какова мощность варочной поверхности?Что то "крутой" под нее провод...

Здравствуйте товарищ оптимизатор. На чём основан совет?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

30.08.2014 в 02:19:30

ТиПКиП написал : Еще совет,сделайте поводы для разводных коробок розеток 4мм медь,а уже спуски по 2.5мм медь.И какова мощность варочной поверхности?Что то "крутой" под нее провод...

Подскажите, а какой автомат ставить при этом? А коробки обязательно?

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

30.08.2014 в 15:07:38

ТиПКиП написал : Да и еще-мощность кондиционеров общая?

В спальне и детской кондеи по 2,1 квт, хочу повесить на один автомат, а в гостинной 3,5 квт.

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

30.08.2014 в 15:12:03

ТиПКиП написал : Еще совет,сделайте поводы для разводных коробок розеток 4мм медь,а уже спуски по 2.5мм медь.И какова мощность варочной поверхности?Что то "крутой" под нее провод...

Варочная панель будет индукционной, поэтому такой провод. Разводочных коробок в квартире не будет, соединения планирую делать неразборными с ипользованием опресовочных гильз. Зачем 4 квадрата провод, таких потребителей не планируется..

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

30.08.2014 в 15:13:09

D_A_N написал : ПУЭ п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.). А у вас оно к тому же еще и в группе с холодильником, который может повлиять на работу УЗО.Вы же не зря их сделали неотключаемыми,чтоб уезжать надолго,а холодильник и сигнализация работали,ну и представьте,что УЗО сработает из-за холодильника,или ложно,или еще из-за чего-то, и останетесь вы без сигнализации...вот как-то так))

тогда вам действительно лучше поставить рубильник в квартирном щитке,т.к. смысла от квартирного 40 А никакого не будет(разве,что на площадку не бегать включать,если выбьет,да и то неизвестно какой первым, номиналы-то у них одинаковые,оба по 40). Кстатит, у вас вводной кабель 3х10, на него можно поставить АВ 50А(поговорите с местными электриками), это увеличить вашу мощность,а в квартирном щитке,как и было написано выше рубильник.

Спасибо! Действительно Вы правы про описанную ситуацию.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

30.08.2014 в 15:53:05

m-evgeny написал : Разводочных коробок в квартире не будет, соединения планирую делать неразборными с ипользованием опресовочных гильз.

В подрозетниках хоть?

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

30.08.2014 в 15:55:52

Johnny написал : В подрозетниках хоть?

Хм, а зачем?! Под потолком из гкл в термоусадочной трубке.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

30.08.2014 в 16:07:36

m-evgeny написал : Хм, а зачем?! Под потолком из гкл в термоусадочной трубке.

Это порнуха.

0