Johnny написал : Это порнуха.

По мне порнуха в ремонте - это когда делается евро ремонт и на стенах стоят распаечные коробки. Или когда на пол кладется дорогой паркет и ставятся пластиковые плинтусы. Но это вроде не в разделе электрики должно обсуждаться.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.08.2014 в 21:09:02

m-evgeny написал : Под потолком из гкл

Может над потолком? :)

m-evgeny написал : в термоусадочной трубке.

С клеевым подслоем? Нормально.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.08.2014 в 21:34:00

m-evgeny написал : В спальне и детской кондеи по 2,1 квт, хочу повесить на один автомат, а в гостинной 3,5 квт.

Это не электрическая мощность, а мощность охлаждения. Модели какие?

0
ТиПКиП
ТиПКиП
Новичок

Регистрация: 21.03.2011

Славутич

Сообщений: 26

30.08.2014 в 22:08:49

web-rr написал : Здравствуйте товарищ оптимизатор. На чём основан совет?

Если нет коробок разводных,то об этом-забыть...А если есть,то народ линии так грузит-что выгорают...Так что это просто совет из грустного опыта.А там дело хозяйское...

0
ТиПКиП
ТиПКиП
Новичок

Регистрация: 21.03.2011

Славутич

Сообщений: 26

30.08.2014 в 22:12:38

m-evgeny написал : В спальне и детской кондеи по 2,1 квт, хочу повесить на один автомат, а в гостинной 3,5 квт.

Вот и считайте-4.2кВт-это это под 20А,а у Вас автомат на 16А.

0
ТиПКиП
ТиПКиП
Новичок

Регистрация: 21.03.2011

Славутич

Сообщений: 26

30.08.2014 в 22:14:51

m-evgeny написал : Варочная панель будет индукционной, поэтому такой провод. Разводочных коробок в квартире не будет, соединения планирую делать неразборными с ипользованием опресовочных гильз. Зачем 4 квадрата провод, таких потребителей не планируется..

В паспорте указана мощность плиты вот ее если можно и напишите.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.08.2014 в 22:29:15

Пофиг на мощность в паспорте, все равно 3х6 и 32А. Сегодня одна панель, через пару лет (не дай бог) другая.

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

30.08.2014 в 23:53:54

bnmuyt написал : Это не электрическая мощность, а мощность охлаждения. Модели какие?

Модели: GENERAL ASHG07LECA и GENERAL ASHG12LECA, инверторы. у первого потребляемая мощность при обогреве 660 вт, у второго 980 вт, при охлаждении меньше. Получается, все три на один автомат, и еще запас останется?! :) спасибо, что скорректировали

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

30.08.2014 в 23:57:41

bnmuyt написал : Пофиг на мощность в паспорте, все равно 3х6 и 32А. Сегодня одна панель, через пару лет (не дай бог) другая.

ВП еще не покупалась, но будет бош с 2 обычными и с 2 индукционными, там что-то около 7 квт, уже была такая на прошлой квартире, очень понра! А так согласен, что параметры автомата и провода не меняются.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

31.08.2014 в 03:19:46

m-evgeny написал : По мне порнуха в ремонте - это когда делается евро ремонт и на стенах стоят распаечные коробки.

Соединяйте шлейфом. В конце концов, даже соединения под потолком можно (нужно) поместить в те же коробки.

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

31.08.2014 в 14:30:15

В общем, всем спасибо за советы и коректировки, пошел покупать и собирать))