m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

29.08.2014 в 16:59:41

Добрый день. оч. прошу покритиковать схему щитка в трешке. Дом 16-ти этажный, панель, вводной автомат на 40А. Таплые полы и нагреватель в ванне не планирую. Не переборщил ли??? Заранее спасибо!

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9136

29.08.2014 в 17:15:44

m-evgeny написал : Добрый день.

Добрый. Не понятно где стоит первый автомат - в подъезде или в квартире(надпись 42 модуля смущает).

m-evgeny написал : Таплые полы

Тёплые. Даже в ванной?

m-evgeny написал : Не переборщил ли???

УЗО 63 А можно и на 40 А поменять,но не суть.По количеству линий - можно и ужать некоторые,но это по месту смотреть надо. Там где два автомата под УЗО нулевую шинку можно не ставить.

0

И это пройдёт ...

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

29.08.2014 в 17:35:38

Свет не смешивайте с розетками, вынесите его на пару своих УЗО.

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

29.08.2014 в 17:40:17

Вводной автомат на 40а, будет в подъездном общем щитке, он перед УЗМ стоит. Теплые полы даже в ванной не будет, т.к. на полу будет клеевая пробка (мягко, тепло, красиво, уже так делали себе). УЗО поменяю на 40а, спасибо. А 42 модуля - это какого размера покупать сам щиток. Спасибо за коммент

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

29.08.2014 в 17:40:59

Johnny написал : Свет не смешивайте с розетками, вынесите его на пару своих УЗО.

Ок, спасибо.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

29.08.2014 в 17:50:37

"Квартирный" автомат 40А лучше заменить на рубильник (ВН). Не вздумайте купить щит по количеству модулей, обязательно оставьте свободное место для прокладки проводов и нулевых шинок.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

29.08.2014 в 18:09:21

m-evgeny написал : А 42 модуля - это какого размера покупать сам щиток.

Это случайно не UK530 (3*14=42 мод)? Тесные щитки, особенно, если набивать под завязку.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

29.08.2014 в 18:17:17

m-evgeny, Сигнализацию лучше вынести из под УЗО. Счетчик у вас получается перед подъездным автоматом или на схеме ваш квартирный на 40А, который стоит в щитке?

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

29.08.2014 в 19:29:40

D_A_N написал : m-evgeny,
Сигнализацию лучше вынести из под УЗО. Счетчик у вас получается перед подъездным автоматом или на схеме ваш квартирный на 40А, который стоит в щитке?

Добрый день. Почему вывести? На схеме первый автомат на 40а - это имелся ввиду как раз подъедный автомат, в квартире начнется с УЗМ.

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

29.08.2014 в 19:31:03

Юрка написал : Это случайно не UK530 (3*14=42 мод)? Тесные щитки, особенно, если набивать под завязку.

Не, я пока не выбирал щиток, это просто для себя посчитал, сколько надо минимум. А так на шнайдере планировал все собрать, боагодаря советам на форуме собрать самому вполне реально. На прошлой квартире уже собирал, на шнайдере.

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

29.08.2014 в 19:31:36

Johnny написал : "Квартирный" автомат 40А лучше заменить на рубильник (ВН). Не вздумайте купить щит по количеству модулей, обязательно оставьте свободное место для прокладки проводов и нулевых шинок.

Спасибо за совет!