web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.08.2014 в 20:56:10

Всем привет! Ищу советов и помощи. Имеется квартира с глюками. Первые глюки от застройщика, вторые глюки от отделочника/отделочников. Ну и коммулятивный эффект налицо. Квартира Проблем там много, решаемы, в рамках поставленных условий не все. Ну по порядку.

Комната. На потолке три группы освещения. Из стены торчат три провода ПУНП (трехжильный и два двухжильных). Центральная точка под люстру - наследие застрощика, там на выключателе трехжилка. По кругу 12 светильников, один провод включает 4 точки (на диаметрально противоположных концах), другой включает оставшиеся 8. На выключателях фаза. При установке на каждый из проводов выключателя логика работы сохраняется. При использовании выключателя на 2 включения (Unica) включение любой из клавиш включает весь круг, включение второй клавиши ничего не меняет. Где собака порылась? Хочу не два выключателя, а один, но на два включения. При подключении выключателя фазы (оба фазных) подключал на центральный контакт, контуры освещения по краям. Какие идеи будут?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.08.2014 в 21:14:37

Очевидно неверно скоммутировали эти 4 провода на 3-х контактах выключателя (получилось параллельное соединение обоих групп и обоих выключателей) :)

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.08.2014 в 21:16:35

С картинкой показать как коммутировал?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.08.2014 в 21:17:33

web-rr написал : С картинкой показать как коммутировал?

Как хотите показывайте, но у Вас всё равно параллельное соединение :) Вот как надо

0
Вложение
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.08.2014 в 21:22:15

Там нужен двухполюсный выключатель.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.08.2014 в 21:53:16

bnmuyt написал : Там нужен двухполюсный выключатель.

Коммутировать два проводочка двухполюсным? Где ещё два брать?

Вот как это выглядит.

В оригинале тоже ПУНП и расцветка ещё чудней.

Вот место оригинальное

0
Вложение
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.08.2014 в 22:11:13

Как я понял, там две отдельные фазы на две группы, и приходящие и уходящие. Не знаю, как правильно, пусть будет двухклавишный двухполюсник, т.е. на каждую клавишу свой полюс. Вроде есть такие? На каждый полюс свою приходящую + свою уходящую фазу.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.08.2014 в 22:23:39

Ещё из той квартирки. Замурованные скрутки под слоем штукатурки и под плиткой.

Щит. Ввод 2,5 квадрата, в этажном щите 40 ампер на квартиру. Верхнюю рейку собрали штукатуры, нижняя от застройщика.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.08.2014 в 10:14:16

web-rr написал : Ещё из той квартирки.

web-rr написал : Щит. Ввод 2,5 квадрата, в этажном щите 40 ампер на квартиру.

Действительно квартира глючная... Ничего путёвого...

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

31.08.2014 в 10:27:48

А так не получится? :

0
Вложение
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.08.2014 в 10:42:43

Так уже пробовал. Не прокатило. Сегодня попробую все другие комбинации.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу