Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

08.09.2014 в 08:45:05

Просьба к знающим специалистам посоветовать. Строю баню, сруб. Есть желание всю электропроводку освещения, как в парилке, так и в других комнатах сруба (моечная, комната отдыха, тамбур и светильник над крыльцом) сделать на 12 вольт со светильниками на светодиодах. В парилке на специальных, термостойких, а в остальных комнатах на обычных. Схема такая: кабель 220 В заходит из земли в железный короб на наружной стене сруба под крышей. В коробе вводной автомат и преобразователь 220 в постоянное 12 В с гальванической развязкой от ввода. Далее - разводка по комнатам без выключателей. Суммарное потребление не более 10 А. Как вести провода? В металлических трубах? УЗО я так понимаю, не нужно? Что по этому поводу рекомендуют ПУЭ и СНиПы?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.09.2014 в 08:59:11

Vladimir_Vas написал : УЗО я так понимаю, не нужно?

Нужно, но перед подземным кабелем

Vladimir_Vas написал : В металлических трубах?

Ни в коем случае металл не использовать.

Vladimir_Vas написал : В парилке на специальных, термостойких, а в остальных комнатах на обычных.

В парилке ведите по керамическим изоляторам (если высота позволяет), в остальных помещениях например в кабель-каналах.

Vladimir_Vas написал : на 12 вольт со светильниками на светодиодах.

В парилке светодиоды могут не выжить

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

08.09.2014 в 09:10:18

ksiman написал : Ни в коем случае металл не использовать.

Почему?

ksiman написал : В парилке светодиоды могут не выжить

Это специальные финские светодиоды для саун.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

08.09.2014 в 09:11:29

ksiman написал : Нужно, но перед подземным кабелем

Это есть в доме. Оттуда и будет кабель в баню.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2014 в 09:31:32

Vladimir_Vas написал : Почему?

патамушта

ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун" должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170oc.

Vladimir_Vas написал : Это специальные финские светодиоды для саун.

или может быть эстонские - до них нагрев слишком долго доходит? :D

Vladimir_Vas написал : железный короб на наружной стене сруба под крышей. В коробе вводной автомат и преобразователь 220 в постоянное 12 В с гальванической развязкой от ввода.

разделительный понижающий трансформатор на 2,5-3 кВт, выпрямитель и стабилизатор в металлическом коробе на улице? Электроника в таких условиях скоропостижно сдохнет, а трансформатор потянет на полцентнера (при потреблении 10 А из сети).

Vladimir_Vas написал : УЗО я так понимаю, не нужно?

если к каждому разделительному трансформатору будете присоединять только один единственный электроприёмник, то другие меры безопасности не нужны

Vladimir_Vas написал : Что по этому поводу рекомендуют ПУЭ и СНиПы?

ГОСТ Р 50571.11-96 ГОСТ Р 50571.12-96 ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

08.09.2014 в 09:50:41

Alexiy написал : или может быть эстонские - до них нагрев слишком долго доходит?

Настроение веселое? Или впервые услышали что номинальная температура эксплуатации полупроводниковых приборов бывает разной?

Alexiy написал : (при потреблении 10 А из сети).

Вроде писал по-русски - 10 ампер - это по цепям 12 вольт - маленький транс серии ТН на 120 Вт. В заливке компаундом - он уже есть.

Alexiy написал : ГОСТ Р 50571.12-96

Речь в теме только об освещении. Никаких ТЭНов. Зачем он мне? Печка будет дровяная, классическая.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2014 в 10:01:11

Vladimir_Vas написал : Настроение веселое? Или впервые услышали что номинальная температура эксплуатации полупроводниковых приборов бывает разной?

Я не знаю светодиодных светильников, которые бы могли эксплуатироваться при температурах свыше 70 градусов Цельсия. Может вы знаете?

Vladimir_Vas написал : маленький транс серии ТН на 120 Вт. В заливке компаундом - он уже есть.

он сертифицирован в качестве безопасного разделительного?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

08.09.2014 в 10:30:01

Alexiy написал : Может вы знаете?

Финские Oversol.

Alexiy написал : он сертифицирован в качестве безопасного разделительного?

Нет. Я сдавать органам систему не буду. Вода из моей скважины не имеет сертификата на негорючесть. Мне этот факт не мешает её использовать для тушения костра. :)

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

08.09.2014 в 10:33:15

И все-таки вопросы остались: каким проводом и как вести разводку 12В освещения по стенам сруба? Как проходить через стенку сруба? Сруб будет усаживаться, т.е. будут механические подвижки смежных поверхностей.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.09.2014 в 10:49:26

Vladimir_Vas написал : каким проводом и как вести разводку 12В освещения по стенам сруба?

что то типа http://www.mitsar.ru/catalog/katalog/kabeljno-provodnikovaya-produktsiya/provoda-razlichnogo-naznacheniya/provoda-djarostoikie-i-nagrevateljnye/

Vladimir_Vas написал : Как проходить через стенку сруба?

Классика - гильзы

Vladimir_Vas написал : Сруб будет усаживаться, т.е. будут механические подвижки смежных поверхностей.

на роликах имхо

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

08.09.2014 в 11:07:04

haramamburu написал : что то типа

РКГМом я зайду в парилку, а по остальной бане чем?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.09.2014 в 11:48:23

Да тем же ВВГ

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

08.09.2014 в 11:51:50

haramamburu написал : Да тем же ВВГ

Прямо по бревнам? Как крепить? На ролики ВВГ не сядет.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2014 в 11:52:12

Vladimir_Vas написал : Финские Oversol.

не нашёл информации о допустимой температуре эксплуатации. И 0,3 Вт - это аналог 2,5 Вт лампы накаливания, то есть, как в советском карманном фонарике. В принципе, для сауны достаточно несколько таких установить, но для раздевалки и комнаты отдыха катастрофически мало - придётся несколько десятков туда лепить. Кроме того что слепить будет адски никаких преимуществ перед галогенками нет.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2014 в 11:53:40

Vladimir_Vas написал : Прямо по бревнам? Как крепить? На ролики ВВГ не сядет.

в ПВХ коробах. короба крепить саморезами не жёстко, а как сайдинг - под каждый саморез (кроме одного) вырезается паз, в котором саморезы могут свободно двигаться.

Можно ещё NYM на скобочках пустить

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу