Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

09.09.2014 в 14:15:23

Подскажите, покритикуйте разводку электрики.
Накидал схему розеток. Красным отмечен резерв.
Не много ли получается проводов, еще же будет освещение? Что поменять?
Что ни так?

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.09.2014 в 14:27:59

Количество розеток не смущает. Бывает гораздо больше. Давайте теперь про щит спрашивайте и про защиты. Физически линий сколько?

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

09.09.2014 в 15:02:11

web-rr написал : Количество розеток не смущает. Бывает гораздо больше. Давайте теперь про щит спрашивайте и про защиты. Физически линий сколько?

На счет щита, наверно еще рано. Сегодня вечером хочу подумать на счет освещения, наверно от сюда и выйдет количество автоматов и тд. Количество линий будет, где то около тридцати. Щит хочу купить на 48 автоматов. Почитав и пообщавшись на форуме пришел к этому. 1.Щит скорей всего буду монтировать ABB серия UK 2.Автоматы и тд. выбираю между ABB S200, Schneider Electric Acti 9 и Legrand LR, DX 3.Коаксиальный кабель CAVEL 703 4.Витую пару почти любая сойдет. 5.Силовой кабель NYM Севкабель. 3х1,5 освещение, 3х2,5 розетки, 3х6 варочная и духовка, 3х10 вводной. Меня смущает не количество розеток, а количество линий.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.09.2014 в 15:18:54

Feat написал : Что поменять?

Кабель. Для себя любимого только ВВГнг-LS.

Feat написал : На счет щита, наверно еще рано. Сегодня вечером хочу подумать на счет освещения, наверно от сюда и выйдет количество автоматов и тд.

Правильно делаете. Сначала указываете всех электропотребителей (розетки, свет, стационарные приборы), потом прикидываете трассы для кабеля, понимаете что и где удобно объединить, какие розетки шлейфом сделать и на одну линию повесить... Далее, исходя из примерного количества кабеля приходящего в щит и пожеланиям по автоматике выбирается размер корпуса щита.

Feat написал : 1.Щит скорей всего буду монтировать ABB серия UK

Надеюсь вы видели отзывы: щит очень тесный, определенные узлы хрупкие и ненадежные.

Feat написал : 2.Автоматы и тд. выбираю между ABB S200, Schneider Electric Acti 9 и Legrand LR, DX

На вкус и цвет все фломастеры разные. Я вот тут в соседней теме попытался по стоимости прикинуть на разных брендах...

Feat написал : 3.Коаксиальный кабель CAVEL 703

да

Feat написал : 4.Витую пару почти любая сойдет.

Под гигабитную сеть 5-ой категории хватит. Главное чтобы провод был медный (смотрите описание проводов - очень часто недорогая витая пара это не медь, а фигня омедненная)

Feat написал : 5.Силовой кабель NYM Севкабель. 3х1,5 освещение, 3х2,5 розетки, 3х6 варочная и духовка, 3х10 вводной.

Отметил это вначале. Для себя любимого в жилое помещение только ВВГнг-LS. А NYM оставьте для гаража или сарая.

Feat написал : Меня смущает не количество розеток, а количество линий.

Я в щит UK540 втиснул 30-35 внешних кабелей. Было ну оооочень тесно. Под внешние кабели в этом щитке очень мало места. ИМХО 30 кабелей для такого щитка наверное разумный максимум. Опытный монтажник конечно и 40-45 наверное втиснет красиво... но это будет очень кропотливая работа.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.09.2014 в 18:14:19

Feat написал : Количество линий будет, где то около тридцати. Щит хочу купить на 48 автоматов.

30 линий, плюс счётчик, плюсс вводной аппарат, плюс дифзащита, плюс няшки и ништяки итого щит на 72 модуля и это минимум :) И смотрите в сторону более просторных щитов от ABB либо же Pragma. Поддерживаю выбор Schneider Electric Acti 9 3-й пункт - да 4-й пункт - только хорошая. Можно купить и такое г... что совсем уж плохо. Например омеднённый люминьтий да ещё и в кака-пластике с удовольствием образует барашки и ломается. 5-й пункт. Выбор по сечениям правильный, но давайте всё же ВВГ-нг-ls. У NYM пожарный сертификат на групповую прокладку отсутствует. У вас же к щиту пук в 30 кабелей будет подходить, от щита трасса тоже нехилая и лишь на спусках к розеткам кабель лежит поодиночке.

Количество линий меня не смущает. Просто делаешь хорошо, надёжно и удобно. Хуже когда квартиру вешают на один-два автомата.

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

09.09.2014 в 18:56:13

Solovey, Спасибо за ответы. Подскажите производителя кабеля ВВГнг-LS. И чем все же плох NYM Севкабель? Какой шкаф можете посоветовать? Про ABB серия UK как раз на этом форуме читал, вроде как хвалили.

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

09.09.2014 в 19:00:42

web-rr, Спасибо за ответы. Счетчик будет находится на этаже. Как я понимаю и вводной аппарат там же. Или это надо дублировать у себя в щитке? Посоветуйте щиток.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.09.2014 в 19:12:07

Вводной аппарат в своём щите неплохо дублировать. Рубильником, выключателем нагрузки или двухполюсным автоматом (если ввод однофазный). Зависит от нескольких факторов, но один из основных удобство и безопасность.

Pragma есть ёмкостью от 13 до 144 модулей. Дерзайте. Ваш выбор 72 модуля, может 96 :) Если сожмётесь, то есть и меньше :)

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

09.09.2014 в 19:40:22

web-rr написал : Pragma есть ёмкостью от 13 до 144 модулей. Дерзайте. Ваш выбор 72 модуля, может 96

Какая то цена у него, уж очень высокая, почти 10000 руб. А есть альтернатива? А как понимать когда пишут на 48(56) модулей? Что значит число, которое в скобках?

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

09.09.2014 в 19:42:30

А телекоммуникационный шкаф, какой посоветуете?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.09.2014 в 20:06:03

Feat написал : А как понимать когда пишут на 48(56) модулей?

номинально на каждую рейку влезает по 12 модулей, но можно по краям выломать заглушки и поставить аж 14 модулей в один ряд. Но применительно к щиткам авв UK при такой манипуляции под внешний кабель места совсем не останется в боковинах