Деним
Деним
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 92

10.09.2014 в 10:20:15

Добрый день. Подскажите пожалуйста: При монтаже ответвлений в подрозетниках (линия идет от щитка затем в подрозетнике линия делится на две) правильным ли будет монтаж следующими способами:

  • для освещения с использованием клем WAGO
  • для розеток гильзами ГМЛ с обжимом с помощью ПК-16, затем поверх термоусаживаемая трубка (обеспечивая при этом неразрывность РЕ)

Будет ли соответствовать такой монтаж действующим нормативам (ПУЭ и т.п.)?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.09.2014 в 10:39:19

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

10.09.2014 в 11:51:41

Деним написал : (обеспечивая при этом неразрывность РЕ)

  • если РЕ цельный - неразрывный - то все правильно. Все виды ответвлений - WAGO и обжимом = правильные - еще можно пайкой и сваркой.
0
Деним
Деним
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 92

10.09.2014 в 13:07:04

Alex-Alex а если выполнять соединение PE проводов именно с помощью гильз ГМЛ?

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

10.09.2014 в 14:14:27

Деним,

Деним написал : обжимом

==

Деним написал : именно с помощью гильз ГМЛ

0
Деним
Деним
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 92

10.09.2014 в 14:30:24

Скажите, насколько будет применим ПК-16 для обжима гильзы ГМЛ диаметром 6 мм, в которой будут обжиматься три провода сечением 2,5мм2 каждый? Или использовать что-то другое для обжима?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

10.09.2014 в 14:40:00

Держа в руках ПК-16 скажу,нормально будет применим.Только гильзу забить надо под завязку,пусть и жилами меньшего сечения.

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

10.09.2014 в 14:41:49

Деним написал : Скажите, насколько будет применим ПК-16 для обжима гильзы ГМЛ диаметром 6 мм?

"Точкой" жмется нормально - хотя сложилось впечатление, что долго такого "издевательства" клещи не выдержат (толстовата для них гильза)...

0
Деним
Деним
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 92

10.09.2014 в 14:45:03

volchenok написал : Держа в руках ПК-16 скажу,нормально будет применим.Только гильзу забить надо под завязку,пусть и жилами меньшего сечения.

Спасибо. Скажите, можно ли подрезать гильзу (уменьшить её по длине), будет ли это на что-то влиять?

0
Alexs89
Alexs89
Новичок

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

10.09.2014 в 14:48:21

Деним Не надо укорачивать. Площадь контакта меньше будет, я думаю.

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

10.09.2014 в 14:53:18

Да она и так небольшая... А если еще и углубленный подрозетник воткнуть, то вообще сказка... У меня вот какой вопрос: с РЕ понятно, жать однозначно. А вот фазу и ноль, тоже жать или можно на розетке шлейфануть? Обжим конечно надежнее в разы...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу