Приветствую уважаемых электриков
Делаю своими руками кап ремонт в квартире, дошел до электрики. Так получилось, что в квартиру заходят два NYM 3x6. Соответственно, составил вот такую схему:
Автоматы: F1 = 2A F2 = 2A F3 = 2A F4 = 2A F5 = 16A F6 = 16A F7 = 16A F8 = 10A F9 = 6A F10 = 16A F11 = 16A F12 = 16A F13 = 16A F14 = 16A F15 = 16A F16 = 16A F17 = 16A F18 = 16A F19 = 16A F20 = 16A F21 = 25A 1P+N1 = 40А 1P+N2 = 40А 2P1 = 16А 2P2 = 16А
УЗО: U1 = 63/100 (Селективное) U2 = 63/100 (Селективное) U3 = 40/30 U4 = 40/30 U5 = 40/30 U6 = 40/30 U7 = 40/30
Диф. автоматы. D1 = 16/10 D2 = 16/10 D3 = 16/10
Фактически, на этой схеме получается 2 совершенно независимые проводки. Есть ли смысл запараллелить входящие NYM-провода в один (попарно соединить L-, N- и PE-жилы)?
Достаточно ли селективных УЗО с током утечки на 100мА или же поставить на 300мА? Есть ли вообще в них необходимость?
Если селективные УЗО (U1-U2) имеют номинальный ток в 63А, то правилен ли выбор номинального тока в 40А для нижестоящих УЗО (U3-U7)?