Приветствую уважаемых электриков

Делаю своими руками кап ремонт в квартире, дошел до электрики. Так получилось, что в квартиру заходят два NYM 3x6. Соответственно, составил вот такую схему:

Автоматы: F1 = 2A F2 = 2A F3 = 2A F4 = 2A F5 = 16A F6 = 16A F7 = 16A F8 = 10A F9 = 6A F10 = 16A F11 = 16A F12 = 16A F13 = 16A F14 = 16A F15 = 16A F16 = 16A F17 = 16A F18 = 16A F19 = 16A F20 = 16A F21 = 25A 1P+N1 = 40А 1P+N2 = 40А 2P1 = 16А 2P2 = 16А

УЗО: U1 = 63/100 (Селективное) U2 = 63/100 (Селективное) U3 = 40/30 U4 = 40/30 U5 = 40/30 U6 = 40/30 U7 = 40/30

Диф. автоматы. D1 = 16/10 D2 = 16/10 D3 = 16/10

Фактически, на этой схеме получается 2 совершенно независимые проводки. Есть ли смысл запараллелить входящие NYM-провода в один (попарно соединить L-, N- и PE-жилы)?
Достаточно ли селективных УЗО с током утечки на 100мА или же поставить на 300мА? Есть ли вообще в них необходимость? Если селективные УЗО (U1-U2) имеют номинальный ток в 63А, то правилен ли выбор номинального тока в 40А для нижестоящих УЗО (U3-U7)?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.09.2014 в 13:05:16

RadaR написал : Есть ли смысл запараллелить входящие NYM-провода в один

Не стоит этого делать

RadaR написал : Достаточно ли селективных УЗО с током утечки на 100мА или же поставить на 300мА

Подходят и то и то

RadaR написал : Если селективные УЗО (U1-U2) имеют номинальный ток в 63А, то правилен ли выбор номинального тока в 40А для нижестоящих УЗО (U3-U7)?

На кабели 6кв ставить АВ 32А и УЗО 40А либо сразу селективные дифавтоматы С32 300мА

Селективные УЗО ставить в коридорном щите АВ 2А меняйте на 6А

У Вас левая половина нагружена значительно больше правой. Можно перераспределить так: Посудомойка, Духовка, Варочная - на одном вводе. Всё остальное - на другом

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

14.09.2014 в 14:13:18

RadaR написал : 2 совершенно независимые проводки

Как раз они у вас зависимые,т.к. к счетчику приходит один кабель и всего лишь навсего делится на два.Кстати как делили? У вас не показан вводной автомат,он есть в коридорном щитке? УЗО U-5 - сумма номиналов отходящих автоматов больше, чем номинал УЗО. Хорошо бы увидеть сечения кабелей.

0
RadaR
RadaR
Новичок

Регистрация: 14.09.2014

Москва

Сообщений: 8

14.09.2014 в 18:23:55

ksiman написал : На кабели 6кв ставить АВ 32А и УЗО 40А либо сразу селективные дифавтоматы С32 300мА

Селективные УЗО ставить в коридорном щите

Проводка от коридорного щитка до квартиры идет в коробе по стене, поэтому ставлю автоматы на 40А, считая это открытой проводкой. Селективные УЗО расположил именно в квартире, чтобы просто иметь возможность обесточить всю ветку сразу, находясь дома и не бегая до щитка в общем коридоре, ибо расстояние от него до квартиры около 20м.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.09.2014 в 18:27:24

RadaR написал : Проводка от коридорного щитка до квартиры идет в коробе по стене, поэтому ставлю автоматы на 40А, считая это открытой проводкой.

Надеюсь этот короб металлический

RadaR написал : Селективные УЗО расположил именно в квартире, чтобы просто иметь возможность обесточить всю ветку сразу, находясь дома и не бегая до щитка в общем коридоре, ибо расстояние от него до квартиры около 20м.

Вы не поверите, но отключение автоматами выходит намного дешевле

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

14.09.2014 в 18:28:46

RadaR написал : Проводка от коридорного щитка до квартиры идет в коробе по стене, поэтому ставлю автоматы на 40А, считая это открытой проводкой.

ну и напрасно.

RadaR написал : Селективные УЗО расположил именно в квартире, чтобы просто иметь возможность обесточить всю ветку сразу, находясь дома и не бегая до щитка в общем коридоре, ибо расстояние от него до квартиры около 20м.

Для этого есть рубильник.

0
RadaR
RadaR
Новичок

Регистрация: 14.09.2014

Москва

Сообщений: 8

14.09.2014 в 18:31:27

D_A_N написал : У вас не показан вводной автомат,он есть в коридорном щитке?

Не уверен, что есть. Видно мои два 1P+N автомата на 40А

D_A_N написал : УЗО U-5 - сумма номиналов отходящих автоматов больше, чем номинал УЗО. Хорошо бы увидеть сечения кабелей.

Да, здесь нагрузка великовата выходит: У освещения (only LED) и контроллеров - сечение по 1,5 квадрата. У варочной панели - 4 квадрата, у всего остального по 2,5. Варочную (5,2 кВт) лучше вынести на отдельный диф автомат 25А/30мА?

ksiman написал : Вы не поверите, но отключение автоматами выходит намного дешевле

Johnny написал : Для этого есть рубильник.

Согласен, в моем случае дополнительно защищаю всю проводку квартиры от утечек.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.09.2014 в 18:42:09

RadaR написал : Не уверен, что есть. Видно мои два 1P+N автомата на 40А

Очевидно они и есть

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

14.09.2014 в 18:43:39

RadaR написал : Согласен, в моем случае дополнительно защищаю всю проводку квартиры от утечек.

Извините за резкость, но Вы сами не знаете, что Вам надо. Увидели на форуме про селективное УЗО - "и мне надо". А зачем оно нужно и в каких случаях применяется - представляете себе смутно. Если УЗО 300 мА не будет в этажном щитке - в квартире оно не нужно. Ставьте несколько 30 мА типа а и/или АС.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 18:47:10

Это что там такое посередине щитка? Пакетник, который всё отрубает?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.09.2014 в 18:49:56

rip87 Типичный трёхфазный пакетник, отрубающий весь щит

0