Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

27.09.2014 в 17:42:35

Гуру прошу проверить схему.

Дом кирпич, 20 лет. Сейчас алюминий.. решил заменить на медь и под свои нужды. Квартира 3-х комнатная. Счетчик стоит на площадке под вводным автоматом 40А

В квартиру думаю заводить кабелем 3х6

Сомнения это какой УЗМ поставить.... узм-51М рассчитан на 63А.. у меня 40А

0
Вложение
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

27.09.2014 в 18:49:15

D-V-L написал : какой УЗМ поставить.... узм-51М рассчитан на 63А..

вот его и ставьте....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

27.09.2014 в 21:29:51

Неразумно раздутый щит - модулей на 10 сократить можно :) Нет дежурных линий. Нелогичный.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

27.09.2014 в 23:37:09

Я не гуру, так что всё ниже изложенное - IMHO.

  1. Зачем вам фазная и нулевая шины на вводе?
  2. Вольметр/Амперметр лучше поставить перед вводным автоматом - помимо основных функций будет работать как индикатор наличия питания на входе и за одно будете знать отчего откючилось УЗМ. Вольтметр должен измерять в диапазоне до хотя бы 400В
  3. Кстати, если у вас в этажном щите вводной автомат на 40А то зачем он в квартирном щите? Поставьте рубильник! Ну или хотя бы ВН. Совсем на крайняк автомат на 63А
  4. Модульку какого производителя будите использовать? УЗО на 25А/10мА есть только у Schneider и Hager (из приличных).
  5. На свет можно использовать автоматы на 10А (за исключением линии после Узо на 25А )
0
Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

28.09.2014 в 02:01:50

BV написал : Неразумно раздутый щит - модулей на 10 сократить можно :) Нет дежурных линий.
Нелогичный.

А конкретнее?

Alarm написал : Я не гуру, так что всё ниже изложенное - IMHO.

  1. Зачем вам фазная и нулевая шины на вводе?
  2. Вольметр/Амперметр лучше поставить перед вводным автоматом - помимо основных функций будет работать как индикатор наличия питания на входе и за одно будете знать отчего откючилось УЗМ. Вольтметр должен измерять в диапазоне до хотя бы 400В
  3. Кстати, если у вас в этажном щите вводной автомат на 40А то зачем он в квартирном щите? Поставьте рубильник! Ну или хотя бы ВН. Совсем на крайняк автомат на 63А
  4. Модульку какого производителя будите использовать? УЗО на 25А/10мА есть только у Schneider и Hager (из приличных).
  5. На свет можно использовать автоматы на 10А (за исключением линии после Узо на 25А )
  1. шины имелись в виду установленные на площадке, переделаю для наглядности
  2. согласен, переделаю
  3. 63 поставить селективность нарушит.. хоты и 40 тоже не айс... думаю рубильник тогда)))
  4. шнайдер и думал использовать
  5. 6 может не хвалить?
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

28.09.2014 в 02:34:21

D-V-L написал :

  1. 63 поставить селективность нарушит..

до 100А селективностью и не пахнет...

0
Аватар пользователя
Uralez62

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Рязань

Сообщений: 20

28.09.2014 в 07:04:14

У Hager разве есть УЗО 10mA на 25А?

0
Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

28.09.2014 в 11:30:03

переделал ввод

0
Вложение
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

28.09.2014 в 13:05:23

D-V-L написал : 6 может не хвалить?

Может и хватит, но я же не знаю каким будет ваше освещение. Может у вас ламп накаливания штук 30 на каждой линии, а у них ведь жуткие пусковые токи, а включать вы их будете одновременно! :)
А если серьёзно автоматы на 10А дешевле и распространённие.

Uralez62 написал : У Hager разве есть УЗО 10mA на 25А?

Есть:http://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/3744 Есть и у Doepke, но у нас этого не достать.:( А детская комната только по названию или там правда будут дети? Если будут то может быть розеточные линии поставить под УЗО на 10мА, от греха подальше.

А вас дом с газом? Чего-то я на схеме плиты не вижу... Потому что если с газом, а на вводе 40А - это так круто, что даже странно... Тем более, что дом 20-ти летней давности. Вы бы этажный щит сфотографировали со всех ракурсов. И здесь бы выложили бы.

0
Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

28.09.2014 в 14:05:20

Alarm написал : А вас дом с газом? Чего-то я на схеме плиты не вижу... Потому что если с газом, а на вводе 40А - это так круто, что даже странно... Тем более, что дом 20-ти летней давности. Вы бы этажный щит сфотографировали со всех ракурсов. И здесь бы выложили бы.

дом с газом про 10 понял.. спасибо. вот фото щитка..

как я понял.. 40 вводной.. и три по 25 на квартиру.. свет, розетки и видимо кухня

0
Вложение
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

28.09.2014 в 15:04:11

D-V-L написал : как я понял.. 40 вводной.. и три по 25 на квартиру.. свет, розетки и видимо кухня

Ну да, похоже так и есть. Судя по автоматам в вашем доме недавно прошла модернизация. Только непонятна глубина этой "модернизации":

  1. Вам стояк меняли (вот это в черной изоляции и кажется плоское(??!!) справа; от которого идут ответвления через "орех" )?
  2. Защитный проводник РЕ имеется?

Автоматы на 25А да ещё на алюминий - это чудесно! :mad:

0
Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

28.09.2014 в 15:11:06

Alarm написал : Автоматы на 25А да ещё на алюминий - это чудесно! :mad:

вот поэтому и хочу в кв. все заменить, а в щитке оставить только счетчик.

про РЕ не знаю.. не увидел...((( думаю пригласить электрика ЖЭУ.. попытать его.. да заодно, что бы он и кинул кабель в кв.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

28.09.2014 в 15:14:24

Впрочем не заморачивайтесь, будем надеется, что тот, кто ставил АВ на 40A на каждую квартиру, знал что делает. Все равно нечего изменить вы не сможете, да и не ваше это дело. Поменяйте только вводной АВ себе на что-нибудь более достойное с характеристикой С, двухполюсное на 6кА. Сами в этажный щит не лезьте - вызовете электрика.

D-V-L написал : вот поэтому и хочу в кв. все заменить, а в щитке оставить только счетчик.

И обязательно автомат! Чтобы защитить кабель от этажного до квартирного щита.

D-V-L написал : про РЕ не знаю.. не увидел...((( думаю пригласить электрика ЖЭУ.. попытать его.. да заодно, что бы он и кинул кабель в кв.

РЕ это третий толстый провод в стояке, обычно жёлтого цвета или желто-зелёного в продольную полоску. От него через такой чёрный сжим (он же "орех") идёт ответвление на общую для всех жильцов шину к которой они по мере замены электрики подключаются.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

28.09.2014 в 15:30:29

D-V-L написал : А конкретнее?

Это называется "проектирование".... Сорри, нет....

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

28.09.2014 в 15:39:01

Обьясните пожалуйста чем в квартирном щите на вводе рубильник лучше АВ!?

0
Назад