Serdjio
Serdjio
Резидент

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

27.09.2014 в 21:19:30

Откуда взялось ?
В снт недавно заменили трансформатор. Сегодня узм 51 м выключило сеть, замерил было 240 , три раза выключал ось сегодня , рекорд был сегодня 248. , у соседа на линии было 207 вольт. Сидим на одном трансформаторе какая может быть причина?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.09.2014 в 22:14:54

Serdjio, 90% СНТ сидит на той фазе, где 207В :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140196

27.09.2014 в 22:27:18

А линии похоже не заменили...

Варианты:

  1. Где-то плохой контакт в нулевом проводе и ноль начинает отгорать в этом месте.
  2. Старая линия малого сечения и сильный перекос фазовых напряжений из-за падения напряжения на нулевом проводе. На фазе соседа с 207в кто-то включил неслабую нагрузку. Или фазы раскиданы по домикам неравномерно - на слабой фазе больше домов.

Хорошо бы померять ток сразу после транса токовыми клещами на всех фазах и нуле. Тщательно проверить все соединения на нуле начиная от транса. Можно вольтметром - один щуп до соединения - второй - после. Если падение напряжения на соединении больше 0.2...0.5в - при токе например, 10А - уже не здорово. При замерах на соединениях - смотреть ток клещами - чтобы понимать, что меряем.

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

30.09.2014 в 19:45:19

Хотите чтобы было у вас 210-230v, распределяйте всех членов снт по фазам и нагрузкам, у вас по перекос фаз. У меня, при новой линии 230-270v, все перепробовал... поставил стабилизатор на весь дом.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

30.09.2014 в 20:26:07

Serdjio написал : какая может быть причина?

В СНТ отсутствует электрик...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

30.09.2014 в 20:40:36

Ixtim написал : В СНТ отсутствует электрик...

или ему все до лампочки...

0
Serdjio
Serdjio
Резидент

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

01.10.2014 в 23:07:19

Электрик есть , ну как бы существует , но только заменить воздушку , двое выходных его вызванивал, а также в будни , а он то телефон не берёт,то кормит обещаниями,то выключает телефон , в итоге позвонил в ногинск , и через полчаса ребята приехали и подсоединили. Стабилизатор тоже сейчас поставил.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140196

01.10.2014 в 23:25:39

Serdjio написал : и через полчаса ребята приехали и подсоединили.

что хоть подсоединили-то? :)

0
Serdjio
Serdjio
Резидент

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

02.10.2014 в 00:05:17

Что купил то и подсоединили. Сип 2 на 16

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.10.2014 в 06:54:12

Serdjio написал : какая может быть причина?

Вот и она:

Serdjio написал : В снт недавно заменили трансформатор.

Транс малой мощности со схемой соединения Y/Yн-0, плюс несимметричная нагрузка по фазам.

0
Serdjio
Serdjio
Резидент

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

02.10.2014 в 11:18:04

Старый сгорел и все узнали что такое 380 в разетках А в догонку с старым у одних сгорел дом