Нужно собрать ВРУ на 35 кВт для небольшого автосервиса. Есть такой проект.
Обнаружил следующие ошибки:
- Только одно УЗО на вводе(100мА) так называемое пожарное, не защищает от поражения эл. током.
- Номиналы автоматов линий завышены. На линии с кабелем 2,5 кв. мм автомат 25А. На линиях освещения с кабелем 1,5кв. мм автомат 16А.
- Линии розеток не защищены УЗО или дифавтоматами на ток утечки не более 30 мА.
Эти ошибки учту и исправлю. Вопрос в каком ящике или шкафу собрать ВРУ? Какие использовать шинки, какое сечение провода и прочее. Какие могут быть нюансы при сборке. Выслушаю все советы и замечания.