Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

27.09.2014 в 22:02:55

Нужно собрать ВРУ на 35 кВт для небольшого автосервиса. Есть такой проект.

Обнаружил следующие ошибки:

  1. Только одно УЗО на вводе(100мА) так называемое пожарное, не защищает от поражения эл. током.
  2. Номиналы автоматов линий завышены. На линии с кабелем 2,5 кв. мм автомат 25А. На линиях освещения с кабелем 1,5кв. мм автомат 16А.
  3. Линии розеток не защищены УЗО или дифавтоматами на ток утечки не более 30 мА.

Эти ошибки учту и исправлю. Вопрос в каком ящике или шкафу собрать ВРУ? Какие использовать шинки, какое сечение провода и прочее. Какие могут быть нюансы при сборке. Выслушаю все советы и замечания.

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

27.09.2014 в 23:23:54

rip87 написал : УЗО на вводе(100мА) так называемое пожарное

Противопожарное. Берите селективное,иначе может погаснуть всё при малейшем чихе,я вот сегодня прочувствовал как это без селективности бывает - выдрал его нахрен.

rip87 написал : Номиналы автоматов линий завышены.

По нормам прокатывает,вот они и лепят.Просто смотрите что бы вас не завернули при приёмке в эксплуатацию,х.з конечно,но могут докопаться что не по проекту.

rip87 написал : Линии розеток не защищены УЗО

Это странно.

rip87 написал : Вопрос в каком ящике или шкафу собрать ВРУ?

Вопрос в каком месте Это будет стоять - улица,навес,отапливаемое помещение...

rip87 написал : Какие могут быть нюансы при сборке.

Что-то на проЭкте не отражено что и как с ГЗШ,посему щит нужен приличный - что бы и учёт устроить и 50-ку пристроить...Я бы посмотрел в сторону шинных сборок.

rip87 написал : Есть такой проект.

Они их с тырнета что ли пилят?!:o

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

27.09.2014 в 23:52:37

serj12 написал : Противопожарное. Берите селективное,иначе может погаснуть всё при малейшем чихе,я вот сегодня прочувствовал как это без селективности бывает - выдрал его нахрен.

Учту.

serj12 написал : Это странно.

Согласен. Все под одним 100мА. Никуда не годится.

serj12 написал : Вопрос в каком месте Это будет стоять - улица,навес,отапливаемое помещение...

Да, не написал, это внутри отапливаемого гаража.

serj12 написал : Что-то на проЭкте не отражено что и как с ГЗШ,посему щит нужен приличный - что бы и учёт устроить и 50-ку пристроить...Я бы посмотрел в сторону шинных сборок.

А можно здесь подробней? Какой, например, щит взять? Ага, как 50кв.мм алюминий заводить? Можно подробней про шинные сборки?

serj12 написал : Они их с тырнета что ли пилят?!

Ага, копипаста похоже. Но уже согласована с сетями :) Мне дали в таком виде.

0
Аватар пользователя
Graf_2003

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

28.09.2014 в 00:32:30

Требования к щиту все же подробнее надо: Навесной/напольный ? Степень IP? Направление ввода/выводаа кабелей? Это все учтите. На мой взгляд щит навесной, высотой около 1м, шириной 900мм (на примере sch/el) кабель принять на проходные разветвительные клеммы (типа ensto) .

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 00:52:00

Graf_2003 написал : Требования к щиту все же подробнее надо: Навесной/напольный ? Степень IP?

Пока больше никакой информации. Скорее всего придется думать самому. Это не проект, а так, отписка.

Graf_2003 написал : Направление ввода/выводаа кабелей?

Ввод снизу. Подземный кабель.

Graf_2003 написал : На мой взгляд щит навесной, высотой около 1м, шириной 900мм (на примере sch/el) кабель принять на проходные разветвительные клеммы (типа ensto) .

Ссылки есть?

0
Аватар пользователя
Graf_2003

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

28.09.2014 в 01:11:59

Шит, габариты, из опыта, серия щитов : http://www.is-com.ru/catalog.html?id=693

0
Аватар пользователя
Graf_2003

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

Аватар пользователя
Graf_2003

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

28.09.2014 в 01:26:32

Если счетчик взять исполнением r31(дин-реечный) габарит щита может и поменьше быть.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 01:30:26

Не, ну это не для моего случая. У нас народец до копейки всё посчитает и найдет человека, который сделает дешево и х...(это про ящики по сыылке)

Ящик мне точно нужен не брендовый...:)

А клеммы для чего? Меня интересует как алюм. кабель 4x50 завести на вводной автомат. Куда заводить PEN. Какую шину подобрать для деления PEN. И т.д. И желательно максимально бюджетно.

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

28.09.2014 в 01:41:22

Автомат на вводе 63А, а кабель 4*50? Зачем?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

28.09.2014 в 01:42:40

rip87 написал : Меня интересует как алюм. кабель 4x50 завести на вводной автомат.

А как вы думаете - какой у вас там автомат?Под винт.

rip87 написал : Куда заводить PEN.

на ГЗШ.Надо контур делать,а в этом долбаном проекте - ни хрена про это нет ничего,и то,что протоколы испытаний нужны будут,а то пожарники погрызут...

rip87 написал : И желательно максимально бюджетно.

ИЭК.У них есть шкафы под это дело и с шинами,то есть он представляет из себя шкаф,а внутри шины А,В,С(фазные) на изоляторах,так же шины 0 и РЕ. rip87, найдите в тырнете ихний сайт и посмотрите каталоги.

Graf_2003 написал : Клеммы:

это явно не этот случай.Если я на подключение бассейна должен обосновывать 15 тыс. руб,то там и того хреновей.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

28.09.2014 в 01:44:57

гадкий83 написал : Автомат на вводе 63А, а кабель 4*50? Зачем?

Это проЭкт.Может по потерям не проходит или у клиента бухта завалялась...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

28.09.2014 в 01:51:00

serj12 написал : Это проЭкт.Может по потерям не проходит или у клиента бухта завалялась...

Да это не проект, а на коленке фигня нарисованная. С такими сечениями даже ТТ нет, как 50 кв.мм в счетчик будут заводит?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114587

28.09.2014 в 02:51:23

гадкий83 написал : Автомат на вводе 63А, а кабель 4*50? Зачем?

Наверное кабель когда-то заложили под ..... ээээ... цех, а сервис попросил в сетях столько сколько им нужно.... Перед щитком отдельно поставить какой-нибудь ЯРВ рубильник опечатанный, или щит учета с рубильником и вставками, счетчиком и окном в дверце для счетчика

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 08:27:37

serj12 написал : А как вы думаете - какой у вас там автомат?Под винт.

Вот пока даже не знаю. В модульном DIN-реечном исполнении не подойдет? Или в литом корпусе. Т.е. на кабель наконечники придется опрессовывать?

serj12 написал : на ГЗШ.Надо контур делать,а в этом долбаном проекте - ни хрена про это нет ничего,и то,что протоколы испытаний нужны будут,а то пожарники погрызут...

Про проект уже сказано заказчику. Может на след. неделе будет больше информации, если не найдут другого исполнителя :)

serj12 написал : ИЭК.У них есть шкафы под это дело и с шинами,то есть он представляет из себя шкаф,а внутри шины А,В,С(фазные) на изоляторах,так же шины 0 и РЕ. rip87, найдите в тырнете ихний сайт и посмотрите каталоги.

Да, пока в этом направлении думаю.

BV написал : Перед щитком отдельно поставить какой-нибудь ЯРВ рубильник опечатанный, или щит учета с рубильником и вставками, счетчиком и окном в дверце для счетчика

Этого нет в "проекте". А для чего нужен ещё один ящик перед щитом? Т.е. учет и распределительная часть отдельно в разных ящиках?

0