27.09.2014 в 22:02:55
Нужно собрать ВРУ на 35 кВт для небольшого автосервиса. Есть такой проект.
Обнаружил следующие ошибки:
Эти ошибки учту и исправлю. Вопрос в каком ящике или шкафу собрать ВРУ? Какие использовать шинки, какое сечение провода и прочее. Какие могут быть нюансы при сборке. Выслушаю все советы и замечания.
27.09.2014 в 23:23:54
rip87 написал : УЗО на вводе(100мА) так называемое пожарное
Противопожарное. Берите селективное,иначе может погаснуть всё при малейшем чихе,я вот сегодня прочувствовал как это без селективности бывает - выдрал его нахрен.
rip87 написал : Номиналы автоматов линий завышены.
По нормам прокатывает,вот они и лепят.Просто смотрите что бы вас не завернули при приёмке в эксплуатацию,х.з конечно,но могут докопаться что не по проекту.
rip87 написал : Линии розеток не защищены УЗО
Это странно.
rip87 написал : Вопрос в каком ящике или шкафу собрать ВРУ?
Вопрос в каком месте Это будет стоять - улица,навес,отапливаемое помещение...
rip87 написал : Какие могут быть нюансы при сборке.
Что-то на проЭкте не отражено что и как с ГЗШ,посему щит нужен приличный - что бы и учёт устроить и 50-ку пристроить...Я бы посмотрел в сторону шинных сборок.
rip87 написал : Есть такой проект.
Они их с тырнета что ли пилят?!:o
И это пройдёт ...
27.09.2014 в 23:52:37
serj12 написал : Противопожарное. Берите селективное,иначе может погаснуть всё при малейшем чихе,я вот сегодня прочувствовал как это без селективности бывает - выдрал его нахрен.
Учту.
serj12 написал : Это странно.
Согласен. Все под одним 100мА. Никуда не годится.
serj12 написал : Вопрос в каком месте Это будет стоять - улица,навес,отапливаемое помещение...
Да, не написал, это внутри отапливаемого гаража.
serj12 написал : Что-то на проЭкте не отражено что и как с ГЗШ,посему щит нужен приличный - что бы и учёт устроить и 50-ку пристроить...Я бы посмотрел в сторону шинных сборок.
А можно здесь подробней? Какой, например, щит взять? Ага, как 50кв.мм алюминий заводить? Можно подробней про шинные сборки?
serj12 написал : Они их с тырнета что ли пилят?!
Ага, копипаста похоже. Но уже согласована с сетями :) Мне дали в таком виде.
28.09.2014 в 00:32:30
Требования к щиту все же подробнее надо: Навесной/напольный ? Степень IP? Направление ввода/выводаа кабелей? Это все учтите. На мой взгляд щит навесной, высотой около 1м, шириной 900мм (на примере sch/el) кабель принять на проходные разветвительные клеммы (типа ensto) .
28.09.2014 в 00:52:00
Graf_2003 написал : Требования к щиту все же подробнее надо: Навесной/напольный ? Степень IP?
Пока больше никакой информации. Скорее всего придется думать самому. Это не проект, а так, отписка.
Graf_2003 написал : Направление ввода/выводаа кабелей?
Ввод снизу. Подземный кабель.
Graf_2003 написал : На мой взгляд щит навесной, высотой около 1м, шириной 900мм (на примере sch/el) кабель принять на проходные разветвительные клеммы (типа ensto) .
Ссылки есть?
28.09.2014 в 01:11:59
Шит, габариты, из опыта, серия щитов :
28.09.2014 в 01:26:32
Если счетчик взять исполнением r31(дин-реечный) габарит щита может и поменьше быть.
28.09.2014 в 01:30:26
Не, ну это не для моего случая. У нас народец до копейки всё посчитает и найдет человека, который сделает дешево и х...(это про ящики по сыылке)
Ящик мне точно нужен не брендовый...:)
А клеммы для чего? Меня интересует как алюм. кабель 4x50 завести на вводной автомат. Куда заводить PEN. Какую шину подобрать для деления PEN. И т.д. И желательно максимально бюджетно.
28.09.2014 в 01:41:22
Автомат на вводе 63А, а кабель 4*50? Зачем?
28.09.2014 в 01:42:40
rip87 написал : Меня интересует как алюм. кабель 4x50 завести на вводной автомат.
А как вы думаете - какой у вас там автомат?Под винт.
rip87 написал : Куда заводить PEN.
на ГЗШ.Надо контур делать,а в этом долбаном проекте - ни хрена про это нет ничего,и то,что протоколы испытаний нужны будут,а то пожарники погрызут...
rip87 написал : И желательно максимально бюджетно.
ИЭК.У них есть шкафы под это дело и с шинами,то есть он представляет из себя шкаф,а внутри шины А,В,С(фазные) на изоляторах,так же шины 0 и РЕ. rip87, найдите в тырнете ихний сайт и посмотрите каталоги.
Graf_2003 написал : Клеммы:
это явно не этот случай.Если я на подключение бассейна должен обосновывать 15 тыс. руб,то там и того хреновей.
И это пройдёт ...
28.09.2014 в 01:44:57
гадкий83 написал : Автомат на вводе 63А, а кабель 4*50? Зачем?
Это проЭкт.Может по потерям не проходит или у клиента бухта завалялась...
И это пройдёт ...
28.09.2014 в 01:51:00
serj12 написал : Это проЭкт.Может по потерям не проходит или у клиента бухта завалялась...
Да это не проект, а на коленке фигня нарисованная. С такими сечениями даже ТТ нет, как 50 кв.мм в счетчик будут заводит?
28.09.2014 в 02:51:23
гадкий83 написал : Автомат на вводе 63А, а кабель 4*50? Зачем?
Наверное кабель когда-то заложили под ..... ээээ... цех, а сервис попросил в сетях столько сколько им нужно.... Перед щитком отдельно поставить какой-нибудь ЯРВ рубильник опечатанный, или щит учета с рубильником и вставками, счетчиком и окном в дверце для счетчика
28.09.2014 в 08:27:37
serj12 написал : А как вы думаете - какой у вас там автомат?Под винт.
Вот пока даже не знаю. В модульном DIN-реечном исполнении не подойдет? Или в литом корпусе. Т.е. на кабель наконечники придется опрессовывать?
serj12 написал : на ГЗШ.Надо контур делать,а в этом долбаном проекте - ни хрена про это нет ничего,и то,что протоколы испытаний нужны будут,а то пожарники погрызут...
Про проект уже сказано заказчику. Может на след. неделе будет больше информации, если не найдут другого исполнителя :)
serj12 написал : ИЭК.У них есть шкафы под это дело и с шинами,то есть он представляет из себя шкаф,а внутри шины А,В,С(фазные) на изоляторах,так же шины 0 и РЕ. rip87, найдите в тырнете ихний сайт и посмотрите каталоги.
Да, пока в этом направлении думаю.
BV написал : Перед щитком отдельно поставить какой-нибудь ЯРВ рубильник опечатанный, или щит учета с рубильником и вставками, счетчиком и окном в дверце для счетчика
Этого нет в "проекте". А для чего нужен ещё один ящик перед щитом? Т.е. учет и распределительная часть отдельно в разных ящиках?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу