хунта написал :
1) Запас еще никому не мешал
3) Если автомат с УЗО поменять местами то в принципе можно Но я бы поставил автомат на линию со стиралкой а УЗО бы взял на 50А
4)На один бойлер у вас идет кабель 2.5мм2 а на другой 4мм2? на духовку лучше ВВГ3*4 закладывать, а то и на 6мм2. Почему два рубильника?
1) согласен,
3) УЗО с диф. защитой 10mA максимум 25А
4) 4мм2 запас - согласен лишний. Два рубильника - разные отключаемые нагрузки.
Songo, спасибо за прямоту.
Songo написал :
eman
1) Сколько этажей дом, электроплиты или газ?
2) Какая выделенная мощность на квартиру? На фотке невидно номинал пакетника, какой он?
Да, но это бредятина какая та. Почему 2 бойлера, почему на один из них кабель 3х4? Остальное не считая ванны и пачки ВА на свет без защиты УЗО - в норме.
1) 10 этажей, газ
2) неизвестно, по этажам наставлено вплоть до 63А, возможно даже ЖЭК-ми электриками. Пакетник 40А.
3) защита УЗО по сверхтоку, или заменить 10mA на 30mA для сан.узла.
2 бойлера - кухня и сан.узел в разных концах квартиры.
3х4 - перебдел.
jaja, спасибо, за картинки - вариант более компактен. Без неоткл. нагрузки.
Все розетки комнат под 1 УЗО смущает, т.к. на практике с работой линий под защитой УЗО никогда не сталкивался.
При вводном АВ 32А , УЗО можно взять 40А?