eman
eman
Новичок

Регистрация: 04.10.2014

Киев

Сообщений: 21

04.10.2014 в 23:03:02

На фото стояк 4-х проводка алюминий, старый АВ 16А на всю квартиру (две лини алюминий). Соседние вводные АВ 25А, на других этажах по разному от 16 до 63А:eek:. Дом 10 этажей, газ.

Нагрузки в комнатах - телевизор, компьютер, утюг, пылесос, возможно обогреватель. Кухня - вытяжка, СВЧ, блендер и т.п. Сан. узел - стиралка, фен. Свет, без УЗО, одна-две лампочки (КЛЛ) на комнату.

Возникли такие вопросы: 1) тянуть ввод 3х10 или 3х6 достаточно? (стояк позволяет?) 2) разделять PEN? (стояк позволяет?) 3) допускается такое подключение УЗО 16А/10mA? (см. рис.) 4) есть замечания по схеме?

0
Вложение
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

04.10.2014 в 23:15:01

1) Запас еще никому не мешал 2) PEN должен разделятся во ВРУ но ни как не в этажном щитке 3) Если автомат с УЗО поменять местами то в принципе можно Но я бы поставил автомат на линию со стиралкой а УЗО бы взял на 50А 4)На один бойлер у вас идет кабель 2.5мм2 а на другой 4мм2? на духовку лучше ВВГ3*4 закладывать, а то и на 6мм2. Почему два рубильника?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.10.2014 в 00:17:18

хунта написал : Почему два рубильника?

Неотключаемая нагрузка.

eman Вы конечно извините за прямоту, но обычно принято вначале здороваться, а потом просить помочь!

1) Сколько этажей дом, электроплиты или газ? 2) Какая выделенная мощность на квартиру? На фотке невидно номинал пакетника, какой он?

eman написал : 3) допускается такое подключение УЗО 16А/10mA? (см. рис.)

Да, но это бредятина какая та. Почему 2 бойлера, почему на один из них кабель 3х4? Остальное не считая ванны и пачки ВА на свет без защиты УЗО - в норме.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

05.10.2014 в 00:37:44

eman, в этажном щите к стоячным фазе, которая посвободней и нолю надо подключиться через прокалывающие зажимы, либо, если есть возможность снять напряжение, через орехи и подыскать место для реле напряжения. Должно получится: от стояка на выключатель нагрузки > счетчик > реле напряжения и далее в квартиру. а в квартире сделать так на картинках. Всего и делов. )

0

человек-электрик

eman
eman
Новичок

Регистрация: 04.10.2014

Киев

Сообщений: 21

05.10.2014 в 04:04:00

хунта написал : 1) Запас еще никому не мешал 3) Если автомат с УЗО поменять местами то в принципе можно Но я бы поставил автомат на линию со стиралкой а УЗО бы взял на 50А 4)На один бойлер у вас идет кабель 2.5мм2 а на другой 4мм2? на духовку лучше ВВГ3*4 закладывать, а то и на 6мм2. Почему два рубильника?

1) согласен, 3) УЗО с диф. защитой 10mA максимум 25А 4) 4мм2 запас - согласен лишний. Два рубильника - разные отключаемые нагрузки.

Songo, спасибо за прямоту.

Songo написал : eman 1) Сколько этажей дом, электроплиты или газ? 2) Какая выделенная мощность на квартиру? На фотке невидно номинал пакетника, какой он?

Да, но это бредятина какая та. Почему 2 бойлера, почему на один из них кабель 3х4? Остальное не считая ванны и пачки ВА на свет без защиты УЗО - в норме.

1) 10 этажей, газ 2) неизвестно, по этажам наставлено вплоть до 63А, возможно даже ЖЭК-ми электриками. Пакетник 40А. 3) защита УЗО по сверхтоку, или заменить 10mA на 30mA для сан.узла. 2 бойлера - кухня и сан.узел в разных концах квартиры. 3х4 - перебдел.

jaja, спасибо, за картинки - вариант более компактен. Без неоткл. нагрузки. Все розетки комнат под 1 УЗО смущает, т.к. на практике с работой линий под защитой УЗО никогда не сталкивался. При вводном АВ 32А , УЗО можно взять 40А?

0
Вложение
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.10.2014 в 11:06:47

eman написал : 2) неизвестно, по этажам наставлено вплоть до 63А, возможно даже ЖЭК-ми электриками. Пакетник 40А.

Если у вас стоит пакетник (поворотный выключатель) на 40А, то и ставьте себе после счетчика ВА 40А и до него оставляйте свой пакетник, или меняйте его на ВН 40А-63А. Кабель в таком случае нужно 3х10мм2.

eman написал : 3) защита УЗО по сверхтоку, или заменить 10mA на 30mA для сан.узла.

Поставьте УЗО 63А 30мА, после его ВА 10А (свет ванны), ВА 16А (бойлер), ВА 16А (стиралка). Перерисуйте и выложите, можно ещё подумать как свет под УЗО попрятать.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

05.10.2014 в 13:56:30

Songo написал : ВА 40А

а не слишком, для такого стояка? Дело-то происходит в Киеве! А ну как зимой все дружно включат калориферы и прочие водогреи... И что тогда?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.10.2014 в 21:31:31

Alarm написал : а не слишком, для такого стояка?

Так если там такие стоят от застройщика, то чего их занижать ?

0
eman
eman
Новичок

Регистрация: 04.10.2014

Киев

Сообщений: 21

05.10.2014 в 22:08:38

Вводного автомата на 32А вполне достаточно. Кабель 3х10 исключительно для запаса, а вдруг реконструкция... Стояк 7 жил на вид по 2,5мм2 - это общее сечение 16мм2 или меньше?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.10.2014 в 22:37:40

eman написал : 2) разделять PEN? (стояк позволяет?)

eman написал : Стояк 7 жил на вид по 2,5мм2 - это общее сечение 16мм2 или меньше?

Стояк в вашем щите нормальный 16 явно есть, но это не значит, что можно спокойно делить PEN. Для этого нужно ещё много чего обследовать в подвале и во ВРУ здания! Можете поделить PEN и подключить к PE жилы кабеля в щите, но в устройствах (розетки, духовках, бойлерах и т.д.) неподключать.

0
eman
eman
Новичок

Регистрация: 04.10.2014

Киев

Сообщений: 21

05.10.2014 в 22:49:30

Songo написал : Поставьте УЗО 63А 30мА, после его ВА 10А (свет ванны), ВА 16А (бойлер), ВА 16А (стиралка). Перерисуйте и выложите, можно ещё подумать как свет под УЗО попрятать.

Есть ли смысл в УЗО на 63А если вводный автомат 32А? Свет под УЗО - критично или желательно? Дорисовал вариант если бойлер с УЗО на вилке.

PS: что такое ВН 40А-63А - общее обозначение выключателя нагрузки от 40А до 63А, или конкретное изделие (как напр. IEK ВН-32)? Спасибо.

Songo написал : Стояк в вашем щите нормальный 16 явно есть, но это не значит, что можно спокойно делить PEN. Для этого нужно ещё много чего обследовать в подвале и во ВРУ здания! Можете поделить PEN и подключить к PE жилы кабеля в щите, но в устройствах (розетки, духовках, бойлерах и т.д.) неподключать.

Спасибо, разделение PEN интересовало чисто информативно. В подрезетниках за выключателями PE соединять или без разницы?

0