Аватар пользователя
gott

Местный

Регистрация: 18.03.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

06.10.2014 в 22:54:26

Господа,посоветуйте.Из потолка выходит 3 провода- две фазы и один ноль.Из люсты выходит тоже 3 ,НО!один фазный,один ноль и заземление.Хотелось бы разбить на 2 группы и подключить к двуклавишному выключателю.Как подключить,использовать заземляющий провод как второй фазный(для второй группы лампочек)?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.10.2014 в 23:31:59

Просто разобрать люстру, подключить провода (4 штуки) так, как планируется разбивка на группы и собрать обратно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
gott

Местный

Регистрация: 18.03.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

06.10.2014 в 23:50:25

sergey_sav написал : Просто разобрать люстру, подключить провода (4 штуки) так, как планируется разбивка на группы и собрать обратно.

Да,но на выходе люстры их только 3

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

06.10.2014 в 23:52:16

gott написал : Да,но на выходе люстры их только 3

Или фото давайте или смотрите "там" внимательней.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9117

07.10.2014 в 00:05:07

gott написал : Да,но на выходе люстры их только 3

Как вы хотите сделать - это надо люстру "допиливать",добавлять проводник на группу лампочек,которая должна включаться отдельно.Да и это

haramamburu написал : Или фото давайте

или ссылку на светильник.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
gott

Местный

Регистрация: 18.03.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

07.10.2014 в 00:29:36

serj12 написал : Как вы хотите сделать - это надо люстру "допиливать",добавлять проводник на группу лампочек,которая должна включаться отдельно.Да и это

или ссылку на светильник.

У подвесной люстры 8 рожков,на каждом по 2 провода фаза и ноль соответственно,внутри центральной крепёжной арматуры люстры проходит трёхжильный провод-фаза,ноль,и ЗЕМЛЯ.Добавить ещё проводник внутрь арматурной трубки сложно- очень плотно сидит 3 жильный провод.Как вариант возможно использовать это земляной провод для питания второй группы лампочек?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9117

07.10.2014 в 00:40:30

gott написал : Добавить ещё проводник внутрь арматурной трубки сложно

я знаю - переделывал.

gott написал : очень плотно сидит 3 жильный провод.

К хвосту его привязывал 4(четыре) проводника соответствующих диаметру

gott написал : центральной крепёжной арматуры люстры

и перетягивал.

gott написал : Как вариант возможно использовать это земляной провод для питания второй группы лампочек?

я так не делаю.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
gott

Местный

Регистрация: 18.03.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

07.10.2014 в 00:47:32

Serg 12 спасибо,а можно узнать почему так нельзя делать?У меня же всё равно нет земляного проводника от щита и этот провод будет не задействован в люстре.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9117

07.10.2014 в 01:27:55

gott написал : всё равно нет земляного проводника от щита и этот провод будет не задействован в люстре.

сейчас нет,а что потом, опять переделывать?!

gott написал : почему так нельзя делать?

производитель закладывает в своё изделие определённые характеристики,я не считаю себя настолько компетентным что бы менять их. короче - ибо нехрен.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114897

07.10.2014 в 01:54:22

gott написал : а можно узнать почему так нельзя делать?

чтобы другой человек не наступил на мину, или сам по забывчивости

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

07.10.2014 в 10:36:28

Брр! Я ничего не понял! :confused:

gott написал : Из потолка выходит 3 провода- две фазы и один ноль

  • Ну фаза, наверное, одна просто на двух проводах.

gott написал : внутри центральной крепёжной арматуры люстры проходит трёхжильный провод-фаза,ноль,и ЗЕМЛЯ

А как Вы поняли, что это именно ЗЕМЛЯ(РЕ)? Маркировка, изоляция желто-зеленая или ещё как? В люстрах что я видел, никаких проводов РЕ не было - на корпусе была спец. клемма (с соотв. маркировкой) к которой надо подсоединять провод РЕ торчащий из потолка.:)

gott написал : .Как вариант возможно использовать это земляной провод для питания второй группы лампочек?

Как? он что, подходит к каждому патрону?

0
Аватар пользователя
gott

Местный

Регистрация: 18.03.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

07.10.2014 в 15:43:20

Alarm написал : А как Вы поняли, что это именно ЗЕМЛЯ(РЕ)? Маркировка, изоляция желто-зеленая или ещё как? В люстрах что я видел, никаких проводов РЕ не было - на корпусе была спец. клемма (с соотв. маркировкой) к которой надо подсоединять провод РЕ торчащий из потолка.

Не понять это сложно т.к он желто -зелёного цвета и прикручен винтиком к центральной арматуре люстры.

Alarm написал : Как? он что, подходит к каждому патрону?

Нет,как я описал выше он идёт в центральной трубке люстры вместе с нулём и фазой и выходит как раз около пучка проводов от каждого рожка,вот я и решил прикрутить этот ЗЕМЛЯНОЙ проводник(открутив винт) к скоммутированной группе лампочек,т.е использовать как второй фазный,другого то нет.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

07.10.2014 в 16:12:05

gott написал : он желто -зелёного цвета и прикручен винтиком к центральной арматуре люстры.

Прикольно, такого ещё не видел. может быть поэтому и туплю. А можно как-нибудь вытащить этот РЕ и заменить на провод кошерного цвета? Или натянуть на него термоусадку/изоленту (хотя бы на видимых участках)? Фотки нужны.

0
Аватар пользователя
gott

Местный

Регистрация: 18.03.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

07.10.2014 в 16:51:00

0
Вложение
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

07.10.2014 в 17:03:24

Вот оно чё! А на же у Вас хрустальная/стеклянная! Т.е. перетягивать надо только часть в центральной трубке. Но если это совсем-совсем невозможно (да и стрёмно - можно разбить), тогда только мой хулиганский метод с термоусадкой.:) Не выкидывать же люстру!!!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу