DEMs
DEMs
Новичок

Регистрация: 03.06.2014

Москва

Сообщений: 13

16.10.2014 в 13:43:09

Привет всем гуру! Планирую разводку электрики по своей кртире студии. Малюсенькая 30кв. Квартира без отделки, поэтому творить сейчас можно все что угодно.

По итогам большого количества чтива форума получилось вот что:

  1. Таблица потребителей с разбиением по группам подключения

  2. Предварительная схема оборудования и коммутации в щитке

В итоге будет бокс на 24 модуля.

Прошу прокомментировать, на сколько все правильно/не правильно/отвратительно :)

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

16.10.2014 в 17:11:38

Чего-то никто не критикует, попробую я!:)

  1. на УЗМ климатическое исполнение писать не обязательно.:)
  2. УЗО от ЭКФ и АВ от ИЭК почему сиротливо стоят в углу? Они в этажном щите? как подключены относительно счётчика?
  3. Необычен выбор модульки: Дорогущие диффы и при этом сомнительные АВ SH200L.
  4. Часть розеток остались без дифф. защиты. Понятно, что приборы стационарные, но всё таки... PE точно есть?
0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

16.10.2014 в 17:59:02

Alarm написал : Дорогущие диффы и при этом сомнительные АВ SH200L

Если не ошибаюсь, дифы тоже домашней серии, как и автоматы. Об этом говорит буква H.

0
DEMs
DEMs
Новичок

Регистрация: 03.06.2014

Москва

Сообщений: 13

16.10.2014 в 18:02:46

  1. Ну климатич. исполнение так, глубый бонус :)))
  2. Стоят в корридорном щитке. Сегодня посмотрю коммутацию чего и за чем там идет. Обновлю схему.
  3. Sh201L. Не 200. Предложите альтернативу. Выбор дорогих дифов вызван не деланием делать огромнейший шкаф. Для такой мелкой квартиры хочется минимум, даже 24 модуля считаю много. Знаю, что заьэти слова меня могут сгрызть.
  4. Эти приборы будут включены 365 дней в году в одну розетку. Риск поражения током там минимален. Если буду отключать, от отключу автомат. Единственное сомнение это под юытовые приборы на острове. Может имеет смысл запараллелить с блоком розеток у тв, они по одной стене расположены, не более 2метров друг от друга.
  5. PE поищу в щитке сегодня.
0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

16.10.2014 в 18:04:27

Юрка написал : Об этом говорит буква H.

Наверное, я тоже не силён в номенклатуре АББ... Но тоже дорого. ИМХО, за те же деньги можно собрать надёжнее и может быть, дешевле.

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

16.10.2014 в 18:04:30

Alarm написал : УЗО от ЭКФ и АВ от ИЭК почему сиротливо стоят в углу? Они в этажном щите?

Есть мнение, что они лежат в мусором ведре, где, впрочем, им самое место :-)

Топикстартеру. Надо бы заменить АВ на S201, а вместо дифов поставить нормальные УЗОшки F202 типа А, защитив ими все линии...

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

16.10.2014 в 18:19:26

DEMs написал : PE поищу в щитке сегодня.

Наличие/отсутствие РЕ очень важно! Если его нет, то Дифф. защита - единственная надежда на спасение, так что даже на стационарные приборы с металлическим корпусом УЗО надо ставить!

DEMs написал : даже 24 модуля считаю много

У вас занято уже сейчас 22-23 модуля. Так что щит -36 модулей, он больше только в высоту примерно на 25%. Если не хотите тратить много денег, используйте, ну хотя бы SE Домовой. АВ +УЗО. Имхо дешевле и надёжней.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

16.10.2014 в 19:11:36

DEMs, Дифы DSH не лучший выбор.

Электролль написал : Надо бы заменить АВ на S201, а вместо дифов поставить нормальные УЗОшки F202 типа А, защитив ими все линии...

S201, конечно лучше, и удобнее подключать.Тип А не нужен везде.

На группы 2,3,5 УЗО 63/0,03 надо бы поставить.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.10.2014 в 20:40:14

Электролль написал : нормальные УЗОшки F202 типа А

каковы критерии нормальности?

0

человек-электрик

Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

16.10.2014 в 21:12:48

"каковы критерии нормальности?" - у всех разные. ;) Ув. jaja, почитываю Ваш блог, и кажется, понимаю к чему Вы клоните. :) Я вот, в силу предубеждений, конечно, не рискнул предложить ИЭК. Но вот EASY 9, как думаете, стоит рекомендовать Ув. ТС?

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

16.10.2014 в 21:47:59

D_A_N, хуже от типа А не будет. Для кошелька если только :-) Все от бюджета зависит. В данном случае, судя по городу, типу квартиры и щитку с ИЭКом и ЕКФом, подозрительно напоминающему типичный новостроечный, с бюджетом проблем особо нету... Иначе можно было бы поанализировать линии на предмет наличия всяких там хитроимпульсных устройств...

jaja, исключительно субъективные. F202 - качественные, легкодобываемые, доступные по цене, с хорошей репутацией, УЗОшки. Мне нравится их рекомендовать и юзать :-)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.