Здравствуйте! Появилась проблема, которую хотелось бы обсудить. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет, посоветует. При включении света в гостиной вырубаются все автоматы (автомат на группу 16А, общий 40А-й автомат в квартире, аналогичный автомат и УЗО во входном щите на лестничной клетке), после включения автоматов и УЗО все работает нормально. Ситуация возникла пару дней назад, аналогичная история была в прошлом году в ноябре и декабре, пару-тройку раз с интервалом несколько дней. В течение этого года и до этого десять лет не было никаких проблем. Лампочки все целы, не перегорели, визуальный осмотр люстр и выключателей ничего не дал – все в норме, никаких подгоревших контактов, в остальных помещениях проблем нет, пока… Что, где, как искать? Ревизию проводки сделать не могу, т.к. придется все вскрывать.. Да и ошибка неустойчива, плавающая. Если бы было КЗ, то я бы не включил автоматы…, но сейчас-то все работает…. А УЗО почему вышибает? Т.е. хз…

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.10.2014 в 09:40:41

Swetima написал : Ревизию проводки сделать не могу

Промегерить группу освещения.

0
Аватар пользователя
Swetima

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Москва

Сообщений: 46

18.10.2014 в 09:48:45

??? Простите, не понял

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.10.2014 в 10:03:28

Проверить сопротивление изоляции группы освещения мегомметром. Положение прибора 1000В сопротивление не менее 0,5 МОм.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

18.10.2014 в 10:03:59

Swetima написал : ??? Простите, не понял

Проверить мегаомметром изоляцию проводки,- . Вызывайте спецов .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

18.10.2014 в 11:38:19

Swetima, проверить мегомметром линию с проблемами. Если где-то проблемы под штукатуркой (где-то начало подгорать) - все равно надо вскрывать и исправлять.... тк ситуация уже повторилась несколько раз. Всю линию разбивать скорее всего не надо - есть прибор проследить маршрут линии и вскрыть только место повреждения. Тк сейчас КЗ нет - 100% гарантии точного нахождения места дать не могу - но попробовать можно.

Swetima написал : А УЗО почему вышибает? Т.е. хз…

потому что КЗ на землю, или дуга при КЗ фаза ноль цепляет и землю. Еще вопрос - перед возникновением проблем соседи наверху ремонт не делали? Если что - приборы есть, тел в профиле.

0
Аватар пользователя
Swetima

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Москва

Сообщений: 46

18.10.2014 в 21:55:47

Да нет, ремонт не делали. Сам об этом думал.

"КЗ на землю, или дуга при КЗ фаза ноль цепляет и землю" Земли вроде там быть не должно... Это и смущает... Хотя я мог и запамятовать...

Спасибо! Посмотрим, будет ли дальше повторятся осенне обострение..